вытащить дюбель-гвозди из бетона

Вы шутите? Вытащить гвоздь из бетона, забитый туда монтажным пистолетом, реально максимум в процентах 5-10 случаев с разрушением бетона (да и то требует усилий), во всех остальных случаях только спиливать болгаркой под корень.

Автору лучше убрать металлическую ленту, заменить ее на тканевую (но она дорогая) и прибить заново, после чего шляпки старых и новых гвоздей закрыть слоем акрилового герметика (типа стиз-а). Ведра должно хватит на квартиру.

В данном случае правильнее всего было изначально клеить гофру на армированный скотч, но поздно уже.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7500

26.09.2020 в 09:24:13

AlexeySpb, серая гофра в стяжку, это так и должно быть** :killyourselfbywall:

0
евгений78
евгений78
Резидент

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4937

26.09.2020 в 09:58:47

Alexey_Spb, вы уверены что они забивались пистолетом?я с телефона не могу сейчас разглядеть,но думаю там самые дишманские дюбельгвозди,а люди делающие это,даже понятия не имеют о монтажном пистолете.тоже самое и крепление на скотч,это на картинке красиво и надёжно выглядит,на практике поотрывается все на первом замесе стяжки

0

телефон 8 905 530 42 54

Варвара123
Варвара123
Новичок

Регистрация: 02.02.2020

Москва

Сообщений: 33

26.09.2020 в 10:20:24

Alexey_Spb написал: втору лучше убрать металлическую ленту, заменить ее на тканевую (но она дорогая) и прибить заново, после чего шляпки старых и новых гвоздей закрыть слоем акрилового герметика (типа стиз-а). Ведра должно хватит на квартиру.

не поняла, вы предлагаете оставить старые гвозди и добавить новых дырок в материале новыми гвоздями (понятно, что не гвоздями, это выражение). В чем смысл дырявить еще больше?

Я пока вижу так - вытащить шурупы. закрыть сверху дырявые места кусками заплатками. кабели не крепить к полу (можно временным скотчем), сделать плюхи раствора, класть на них армирующую сетку, крепить хомутами кабели к армирующей сетке снизу. залить стяжку.

0
евгений78
евгений78
Резидент

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4937

26.09.2020 в 10:41:20

Варвара123, :confused: ну проще простого же.

просто кусочками шуманета припоять.

0

телефон 8 905 530 42 54

master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17185

26.09.2020 в 10:42:53

dmitrovski, а почему нет? Обязательно полиэтилен? Серая куда угодно. Полиэтилен только из за дешевизны кладут Ну или инстаграмные електрики, из за оранжевого цвета

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.09.2020 в 11:20:42

евгений78, если не на пистолет, то проблем с вытаскиванием действительно не будет.. за исключением дыр в шуманете, которые надо будет заделывать.

Варвара123, если там прикручено саморезами на дюбели, то проблем нет вытащить. И не надо делать новых дыр.

Я писал про случай крепления монтажным пистолетом (который вообще используют в таких случаях почти все приличные электрики).

Главное здесь - разделить стяжку и плиту перекрытия мягким материалом, чтобы они нигде не касались.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.09.2020 в 11:26:35

master.msk, ну как раз полиэтилен раза так в два дороже.

Он предназначен только для уличной прокладки так как устойчив к ультрафиолету и погоде. Но у него главный минус - чрезвычайная горючесть, что накладывает запрет на его использование в доме.

Так же ещё он прочнее пвх-гофры и многие используют его под стяжку лишь потому что если наступить ботинком на такую одиночную гофру, она не повредится, а пвх замнётся. То, что не надо ходить ботинками по кабелям, видимо, слишком сложное условие.

А платит за это заказчик, сильно переплачивая за пнд. И, главное, игнорируя нормы пожарной безопасности.

А некоторые инстаграммщики вообще за натяжным потолком ее пускают, красиво же, инстаграммно так. А то что у этого потолка есть нехилый шанс в будущем капать на голову заказчика горящими каплями, которые оставляют тяжелейшие ожоги и поджигают все вокруг, им пох.

ПВХ прекрасно чувствует себя в стяжке.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17185

26.09.2020 в 11:42:52

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.09.2020 в 13:04:19

master.msk, тяжёлая пвх действительно дороже, но вполне хватает и легкой. В том числе под стяжку.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Варвара123
Варвара123
Новичок

Регистрация: 02.02.2020

Москва

Сообщений: 33

26.09.2020 в 18:23:55

евгений78, спасибо, да проще)