Sasha178
Sasha178
Новичок

Регистрация: 29.01.2016

Москва

Сообщений: 10

29.01.2016 в 13:25:14

Добрый день.

ПММ (посудомоечная машина) - 2.5 кВт - кабель NYM 3-2,5 Духовка - 2,5 кВт - кабель NYM 3-2,5 Эл.плита - 8 кВт - 4 кв. кабель

Электрик из Жэка провел проводку, установил розетки 16А для ПММ, Духовке. Поставил дифавтоматы 25А. В разедел "Осторожно!!! Лже-''электрики''!!!" проконсультировали, что в щите все сделано не по технике безопасности (сообщение 17188). Соответственно хочется сделать как надо. А не "по советской системе"

Ищу мастера который наведет порядок в щите. Москва

0
Молния
Молния
Резидент

Регистрация: 07.02.2011

Москва

Сообщений: 1231

29.01.2016 в 13:45:11

У Вас ещё ошибка с сечением кабеля на электроплиту.На 8кВт сечение должно быть 6мм2.Где териториально находитесь?

0
Sasha178
Sasha178
Новичок

Регистрация: 29.01.2016

Москва

Сообщений: 10

29.01.2016 в 14:17:27

Молния, лучше больше сечение чем меньше) на мой скромный взгляд. м.Севастопольская

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

29.01.2016 в 14:18:29

Sasha178, собираетесь оставить в Щитке 4 бренда автоматов ? Ящик менять будете на что то более достойное ?

у вас меньше сечение кабеля на варку, чем нужно...

0
Sasha178
Sasha178
Новичок

Регистрация: 29.01.2016

Москва

Сообщений: 10

29.01.2016 в 14:37:13

Юрий-Электр, 4 бренда меня не пугают. Лишь бы работали и выполняли свою функцию. Сам щит менять не собираюсь. Интересует грамотное распределение автоматов и проводов в щитке. При необходимости что то добавить, возможно заменить. Сечение на плиту у меня 4кв. если не ошибаюсь. А это 8,3 кВт. Вроде по цифрам более и менее сходиться) Но я конечно могу ошибаться..

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

29.01.2016 в 14:40:10

Sasha178 добавьте тогда ещё в ЩИт устройство УЗМ-51м (УЗМ-51МД), место в шкафу есть...

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

29.01.2016 в 15:11:29

Вы ошибаетесь 8,4 кватта это допускаеться на 4 мм открытым способом прокладки.у вас закрытый тоесть автомат 25 ампер..щит переделывать полностью.легран диф 40 ампер возможно поставить как вводной но не факт надо считать нагрузку.абб 25 ампер диф можно поставить на плиту.на розетки надо или диф на 16 или узо .

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

29.01.2016 в 15:12:39

Если интересно могу переделать 89263355975 павел

0
Sasha178
Sasha178
Новичок

Регистрация: 29.01.2016

Москва

Сообщений: 10

29.01.2016 в 15:31:16

павелл, менять щит не хочется по причине более серьезных финансовых вложений. Т.к. с заменой щита, придется штробить стену для проводов от пола наверх, плюс стена для щита, сам щит. Когда будем ремонт делать, там можно будет сразу такие серьезные работы проводить. На данном этапе хотелось бы внутри щита сделать работу.

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

29.01.2016 в 15:39:59

Sasha178 написал: павелл, менять щит не хочется по причине более серьезных финансовых вложений. Т.к. с заменой щита, придется штробить стену для проводов от пола наверх, плюс стена для щита, сам щит. Когда будем ремонт делать, там можно будет сразу такие серьезные работы проводить. На данном этапе хотелось бы внутри щита сделать работу.

Я не предлогаю менять щит,я предлогаю поменять автоматику а щите

0
alesha123
alesha123
Местный

Регистрация: 05.07.2015

Москва

Сообщений: 223

29.01.2016 в 16:17:37

Все норм.предельно допустимые нормы сечения кабеля в полне достаточно.не переживайте.а то Вам сейчас тут наговорят.зделано конечно мерзко ну что уж говорить ЖЭК одним словом.единственное что поменять на варку 25А.а на плиту и пос.мойки 16А для надежности и ввод 32 или 40А

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.