29.01.2016 в 13:25:14
Добрый день.
ПММ (посудомоечная машина) - 2.5 кВт - кабель NYM 3-2,5 Духовка - 2,5 кВт - кабель NYM 3-2,5 Эл.плита - 8 кВт - 4 кв. кабель
Электрик из Жэка провел проводку, установил розетки 16А для ПММ, Духовке. Поставил дифавтоматы 25А. В разедел "Осторожно!!! Лже-''электрики''!!!" проконсультировали, что в щите все сделано не по технике безопасности (сообщение 17188). Соответственно хочется сделать как надо. А не "по советской системе"
Ищу мастера который наведет порядок в щите. Москва
29.01.2016 в 13:45:11
У Вас ещё ошибка с сечением кабеля на электроплиту.На 8кВт сечение должно быть 6мм2.Где териториально находитесь?
29.01.2016 в 14:17:27
Молния, лучше больше сечение чем меньше) на мой скромный взгляд. м.Севастопольская
29.01.2016 в 14:18:29
Sasha178, собираетесь оставить в Щитке 4 бренда автоматов ? Ящик менять будете на что то более достойное ?
у вас меньше сечение кабеля на варку, чем нужно...
29.01.2016 в 14:37:13
Юрий-Электр, 4 бренда меня не пугают. Лишь бы работали и выполняли свою функцию. Сам щит менять не собираюсь. Интересует грамотное распределение автоматов и проводов в щитке. При необходимости что то добавить, возможно заменить. Сечение на плиту у меня 4кв. если не ошибаюсь. А это 8,3 кВт. Вроде по цифрам более и менее сходиться) Но я конечно могу ошибаться..
29.01.2016 в 14:40:10
Sasha178 добавьте тогда ещё в ЩИт устройство УЗМ-51м (УЗМ-51МД), место в шкафу есть...
29.01.2016 в 15:11:29
Вы ошибаетесь 8,4 кватта это допускаеться на 4 мм открытым способом прокладки.у вас закрытый тоесть автомат 25 ампер..щит переделывать полностью.легран диф 40 ампер возможно поставить как вводной но не факт надо считать нагрузку.абб 25 ампер диф можно поставить на плиту.на розетки надо или диф на 16 или узо .
29.01.2016 в 15:12:39
Если интересно могу переделать 89263355975 павел
29.01.2016 в 15:31:16
павелл, менять щит не хочется по причине более серьезных финансовых вложений. Т.к. с заменой щита, придется штробить стену для проводов от пола наверх, плюс стена для щита, сам щит. Когда будем ремонт делать, там можно будет сразу такие серьезные работы проводить. На данном этапе хотелось бы внутри щита сделать работу.
29.01.2016 в 15:39:59
Sasha178 написал: павелл, менять щит не хочется по причине более серьезных финансовых вложений. Т.к. с заменой щита, придется штробить стену для проводов от пола наверх, плюс стена для щита, сам щит. Когда будем ремонт делать, там можно будет сразу такие серьезные работы проводить. На данном этапе хотелось бы внутри щита сделать работу.
Я не предлогаю менять щит,я предлогаю поменять автоматику а щите
29.01.2016 в 16:17:37
Все норм.предельно допустимые нормы сечения кабеля в полне достаточно.не переживайте.а то Вам сейчас тут наговорят.зделано конечно мерзко ну что уж говорить ЖЭК одним словом.единственное что поменять на варку 25А.а на плиту и пос.мойки 16А для надежности и ввод 32 или 40А
29.01.2016 в 16:42:08
Интересно. Я правильно понимаю, что шина на верхней динрейке используется как фазная? Поаккуратней с этим щитом. Автоматы хотите поставить подешевле или подороже?
29.01.2016 в 16:53:24
alesha123, плита 4 блина - 7,3 кВт потребляет. 25А это 5,9 кВт Ну 25 амер наверное маловато будет..Может 32А. А то боюсь будет плита отрубаться при включении 4 комфорок.
Понятие не имею где там фаза и ноль) Автоматы АВВ видимо самые достойные. Естественно качество приоритет.
"Поаккуратней с этим щитом." - на столько все плохо...?) до изменений в щите, может не стоит включать духовку и ПММ...?
29.01.2016 в 16:56:41
Защитить УЗО Легранд автоматом C25, после дифов ABB поставить автоматы C16, ну и перебрать всё. Если заинтересовало звоните 89031416685 Сергей.
29.01.2016 в 16:59:05
Примерно 7000 с моими материалами. С телефона плохо видно, домой приеду посмотрю внимательный.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу