А.П.
А.П.
Новичок

Регистрация: 26.09.2010

Красногорск

Сообщений: 22

08.12.2016 в 18:51:26

Комната 13м2, потолочная плита страшная, бугристая. Была обмазана цементным раствором от 0 до 5мм, потом, местами ещё чем-то, и покрашена водоэмульсионкой (в 1984 году). Местами толстые куски цемента отвалились и повисли на краске. На расчистку ушла неделя. Использовал стамески, топор и даже фрезу. Всё счистить не удалось. Грунт Церезит CT17, там где впитывалось дважды, после чего всё было покрыто бетонкотактом Церезит CT19. Сетка 5х5 клеилась Пуфасом (наносил шпалевку на потолок, наклеивал сетку и разглаживал). После высыхания второй слой Пуфаса - визуальное выравнивание. При финише ветонитом LR+, обнаружил бухтение в одном месте, примерно 8х20см, вырезал унишлифмашинкой уже 25х40см, бухтит дальше. Бетонкотакт испачкан гипсом, кажется, что в месте контакта гипс как-то не набрал прочности. Что делать, помогите!

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21373

08.12.2016 в 19:02:22

А.П. написал: Что делать, помогите!

вырезайте дальше, везде, где бухтит ... А.П., у меня тоже было отслоение от бетонконтакта, и гипсовой и цементной штукатрок. Я грешу на то, что долго сушил бетонконтакт (от нанесения до оштукатуривания прошло больше недели). А у вас?

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21373

08.12.2016 в 19:04:29

А.П. написал: вырезал унишлифмашинкой

это вибрационная машинка? - Не надо! - для вырезания используйте болгарку!

0
А.П.
А.П.
Новичок

Регистрация: 26.09.2010

Красногорск

Сообщений: 22

08.12.2016 в 19:08:12

Грэй, макс 2-е суток, насчет болгарки уже и сам думал, спасибо.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21373

08.12.2016 в 19:27:44

А.П., наносите грунт(лучше клей), и сразу по влажному - шпаклевку. Толстый слой?

0
А.П.
А.П.
Новичок

Регистрация: 26.09.2010

Красногорск

Сообщений: 22

08.12.2016 в 19:32:43

Примерно 5мм. Какой клей? И надо ли счищать бетонконтакт?

0
Легенда68
Легенда68
Резидент

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

08.12.2016 в 19:57:33

грубейшие ошибки: гипсовая шпаклевка на бетоноконтакт, латекс задерживает влагу, гипс, в свою очередь, от влаги разрушается. корень проблемы в этом. и лр поверх пуфаса это извращение.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21373

08.12.2016 в 20:00:47

счищать не надо. Клей - я использую ПВА, или можно тот же бетонконтакт.... у вас пуфас быстро схватывался?

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21373

08.12.2016 в 20:01:49

Легенда68 написал: грубейшие ошибки: гипсовая шпаклевка на бетоноконтакт, латекс задерживает влагу, гипс, в свою очередь, от влаги разрушается. корень проблемы в этом. и лр поверх пуфаса это извращение.

Легенда68, какой вы быстрый...

0
А.П.
А.П.
Новичок

Регистрация: 26.09.2010

Красногорск

Сообщений: 22

08.12.2016 в 20:37:05

Пуфас густел минут через 40, через час начинал твердеть. Пробный замес показывал нормальный разогрев при схватывании. Конечно извращение, если поверхность плоская.

0
Легенда68
Легенда68
Резидент

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

08.12.2016 в 20:43:18

А.П. написал: Пуфас густел минут через 40, через час начинал твердеть. Пробный замес показывал нормальный разогрев при схватывании. Конечно извращение, если поверхность плоская.

А.П., шпаклевку на белом цементе нужно было вместо пуфаса.

0