Дачник_МО написал:
Lodjmaster, Подскажите пожалуйста: есть только металлический парапет, обшитый снаружи гофрированным металлом. Если я к этому металлу изнутри приложу пеноплекс 50мм и потом возведу из пеноблоков 75-ых парапет, на него тёплое остекление, изнутри штукатурка, то какие огрехи у такого "пирога"?
Волнует два вопроса.
- Достаточность по теплопроводности.
- Пеноблоки будут пропускать через себя пар, который будет "упираться" в пеноплекс и вот в этом зазоре будет собираться конденсат. Теоретически... Это реальная проблема или надуманная? Если реальная, то как решать?
Спасибо.

Дачник_МО,Здравствуйте! 1)Парапет стоит на холодной плите пола , поэтому сколько бы Вы снаружи пеноплэкса не прилепите , да хоть метр толщиной , парапет будет внутри холодный и конденсат будет на нем оседать,Пеноплэкс не греет блоки , а только изолирует их холодную поверхность от теплого и влажного воздуха квартиры , и если у Вас все поверхности заизолированы (Парапет, пол потолок , боковые стены)то и проблем с конденсатом не будет, но если вы парапет утеплите снаружи ,проблема обеспечена(Промерзание , плесень , грибок).Выкладывается парапет из пеноблоков по краю плиты, затем утепляется пеноплэкс 50 мм+ пенофол 10 мм+ деревянная рейка 20 мм + отделка 10 мм = 90 мм , итого съедается парапетом 100 мм + 90 мм пирог = 19см .Как выйти из положения? особенно если лоджия очень узкая , однажды пришлось утеплять лоджию 80см шириной , кластдка парпета и утепление съедали 20 см ,решили с заказчиком поставить остекление от пола до потолка, внизу сэндвич -панели , наверху остекление,Профиль выбрали 82 мм ,сэкономили 110 мм. По деньгам остекление от пола до потолка вышло на 5 тысяч дороже , чем кладка парапета +утепление + отделка парапета.