manen
manen
Новичок

Регистрация: 16.07.2012

Казань

Сообщений: 11

18.10.2012 в 12:26:06

конечная цель простая - защить квартиру от обрыва нуля , на входе стоит 2р автомат i60N . вот к нему и хочу прицепить iMSU

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

18.10.2012 в 12:38:00

manen написал : схему видел , но есть сомнения не ошибка ли это?

Можно позвонить в ЦПК Шнейдера: 8 (495) 777-99-88. Там есть технические спецы по Акти9.

manen написал : такие расцепители работают в импульсном режиме и после сработки напряжение с них должно быть снято (иначе катушка сгорит)

Как же тогда реализовать постоянный контроль напряжения и блокировку автомата при попытках включить его на не устранённую аварию?

manen написал : кстати расцепитель минимального напряжения iMN от того же Шнайдера подключается ПОСЛЕ автомата

На странице 51? Там iMN контролирует напряжение со входа автомата Q2, которым этот расцепитель управляет. Ведь автомат Q1 является вспомогательным (защита цепей управления).


Мастерская электрика

0
manen
manen
Новичок

Регистрация: 16.07.2012

Казань

Сообщений: 11

18.10.2012 в 12:47:02

на этой схеме видно что собирается бутерброд из 2х автоматов и расцепителя , расцепитель при сработке отключает ОБА автомата и остается без питания , а при аварийном питании при попытке вручную включить автоматы расцепитель их тут же отключает...

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

18.10.2012 в 12:58:12

manen написал : на этой схеме видно что собирается бутерброд из 2х автоматов и расцепителя

Нет. Во-первых, этот бутерброд невозможно собрать. Во-вторых, красный крестик на схеме означает не сборку. Таким образом отмечен прибор, которому посвящена данная страница. Посмотрите на другие схемы каталога: там красным крестом омечены реле времени и прочее.

manen написал : расцепитель при сработке отключает ОБА автомата

Это невозможно, так как расцепитель воздействует на отключаемый автомат механически, а отключаемый автомат должен стоять справа от расцепителя.


Мастерская электрика

0
manen
manen
Новичок

Регистрация: 16.07.2012

Казань

Сообщений: 11

18.10.2012 в 13:08:38

Понятно... ну тогда буду подключать ДО , как на схеме...спасибо...

0
manen
manen
Новичок

Регистрация: 16.07.2012

Казань

Сообщений: 11

19.10.2012 в 17:35:30

manen написал : Понятно... ну тогда буду подключать ДО , как на схеме...спасибо...

Пришёл ответ от Шнайдера - подключать надо ПОСЛЕ ... в руководстве ошибка....

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

19.10.2012 в 17:42:51

manen,

  1. Можно Вас попросить назвать номер вашего запроса в ЦПК Шнейдера?
  2. В запросе Вы делали ссылку на их схему в руководстве?

Я пошлю им свой запрос со ссылкой на два каталога и на номер вашего запроса. С просьбой разрешить противоречие и указать, где у них ошибка (в каталогах или в ответе на запрос). Они не первый раз ошибаются (например, пост 9). Антон Поляков мог просто не посмотреть на схему в каталоге, будучи напуган постановкой вопроса (не сгорит ли ваш iMSU при 380В). Если технический консультант не разъяснит, обращусь к продакт-менеджеру.

По моему мнению подключить iMSU после автомата можно, но при этом iMSU не будет контролировать напряжение после отключения, и поэтому не будет блокировать автомат в отключённом положении до устранния аварии. А это не есть хорошо. Но Вы можете пойти на эту жертву функциональности сознательно. Тогда как Вы будете включать отключенный автомат? На свой страх и риск? Рискуя бытовой техникой?


Мастерская электрика

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

22.10.2012 в 11:49:36

Пример 190. Санкт-Петербург. Розетки серии Unica. Цена 25 900.


Мастерская электрика

0
Вложение
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

22.10.2012 в 11:55:51

Пример 191. Санкт-Петербург. Щит Pragma 4*13=52 мод. Цена 31 200.


Мастерская электрика

0
Вложение
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

22.10.2012 в 14:55:44

Пример 192. Санкт-Петербург. Щит Pragma 3*18=54 мод. Цена 35 600. Схема чуть устарела: изменён тип УЗО и добавлено импульсное реле.


Мастерская электрика

0
Вложение
manen
manen
Новичок

Регистрация: 16.07.2012

Казань

Сообщений: 11

23.10.2012 в 13:40:47

Юрка написал : manen,

  1. Можно Вас попросить назвать номер вашего запроса в ЦПК Шнейдера?
  2. В запросе Вы делали ссылку на их схему в руководстве?

Я пошлю им свой запрос со ссылкой на два каталога и на номер вашего запроса. С просьбой разрешить противоречие и указать, где у них ошибка (в каталогах или в ответе на запрос). Они не первый раз ошибаются (например, пост 9). Антон Поляков мог просто не посмотреть на схему в каталоге, будучи напуган постановкой вопроса (не сгорит ли ваш iMSU при 380В). Если технический консультант не разъяснит, обращусь к продакт-менеджеру.

По моему мнению подключить iMSU после автомата можно, но при этом iMSU не будет контролировать напряжение после отключения, и поэтому не будет блокировать автомат в отключённом положении до устранния аварии. А это не есть хорошо. Но Вы можете пойти на эту жертву функциональности сознательно. Тогда как Вы будете включать отключенный автомат? На свой страх и риск? Рискуя бытовой техникой?

При попытке включения 380В опять попадёт на расцепитель и он не даст зафиксировать АВ во включеном состоянии...

0