29.11.2010 в 21:14:51
Прошу совета у профи по возникшей ситуации. Плиточник делает ремонт в ванной комнате, крепил лист влагостойкого гипсокартона на стену саморезами к стоечному профилю и неудачно промахнувшись загнал саморез в край пластиковой трубы-стояка с горячей водой, пока вызывали сантехников чтобы стояк отглушить вода стекала по гипроку около часа, с пола убирали тряпками, соседей снизу не залили. С трубой вопрос решу, а вот что делать с листом гипсокартона ? Плиточник утверждает что мол влагостойкий ничего не случится и его можно оставить и не покупать новый лист, но что-то в голове моей засело "Если вам кажется что вас обманывают, то вас обманывают (с). Какие мнения будут заменить намокший лист или оставить?
29.11.2010 в 21:27:09
я бы заменил от греха подальше, тем более он стоит копейки. Либо подождите пока высохнет, а там по ситуации сразу видно будет (может скорежится - если плохо стянут саморезами или по краям разбухнуть и осыпаться). Правда сохнуть он не мало будет (внутренний гипс).
29.11.2010 в 21:30:16
Я бы заменил плиточника. А лист бы тоже, причем за его счет.
30.11.2010 в 21:51:54
Alex_Kov написал : Я бы заменил плиточника. А лист бы тоже, причем за его счет.
+100. Причем Кнауф рекомендует клеить плитку на 2х12,5 ГКЛВ со стойками через 40 и обработкой ГКЛВ в мокрой зоне Флехендихтом (водно-битумная эмульсия).
30.11.2010 в 22:14:04
Владимирыч написал : "Если вам кажется что вас обманывают, то вас обманывают (с).
Владимирыч написал : Плиточник утверждает что мол влагостойкий ничего не случится и его можно оставить
неа влаго не водостойкость:nо:
01.12.2010 в 00:26:30
влагостойкий гипсокартон выдерживает 3-х часовое намокание, прежде чем начинает безвозвратно деформироваться. можно оставить
02.12.2010 в 16:37:56
Как-то делал тесты на устойчивость к воде: один обрезок поместил на минут 20 нижним краем в ваночку с водой (типа, залило пол водой и нижний край стены подмок); на второй обрезок, на открытый торец, сверху поместил хорошо смоченую тряпку - около часа. Затем на второй день после просушки проверил на прочность - довольно-таки крепенько. Не раскисло, не разъехалось. Обрезки остались - можете сами поэксперименитровать.
02.12.2010 в 23:23:22
Всем спасибо за мнения, гипрок высох за 3 дня полностью, только чуть цвет поменял в том месте где сочилась вода. Лист не разбух, не вздулся, геометрия сохранилась, посему решил оставить. Тему можно закрыть.
03.12.2010 в 14:34:28
господа,поясните ,обязательно в ванной кафель ложить на водостойкий гипсокартон,простой чо не подайдёт ?
03.12.2010 в 15:18:07
2Владимирыч, тут такая штука.. Насчет зеленого не уверен правда.. Но тем не менее - при хорошем намокании может отслоиться в ближайшем времени картон от гипсового сердечника. Вместе с наклеенной на него плиткой. Повторюсь, актуально ли это для ГКЛВ - не уверен, но если есть возможность, то лучше поменять или нашить поверх еще один слой.
03.12.2010 в 20:59:58
Вообще, плитка+клей+ГКЛ образуют эдакий "сэндвич", который стоит вертикально, опираясь на пол. Причём, если всё сделано правильно, каждый из слоёв можно рассматривать, как самостоятельные конструкции: ГКЛ, слой клея и слой из плиток, скреплённых затиркой. Эти все слои тоже по отдельности опираются на пол. Сила отрыва тоже направлена вниз, вдоль всех этих составляющих "сэндвича". Так, что не так просто всё оторвать-отслоить.
06.12.2010 в 00:39:39
ssvkrym написал : господа,поясните ,обязательно в ванной кафель ложить на водостойкий гипсокартон,простой чо не подайдёт ?
В целях экономии в санузел монтируется обычный гипсокартон вместо влагостойкого («...зачем платить больше, его все равно не видно?»). Укладывается дорогая плитка («чтоб было видно»). Все рады: и красота, и дешевизна! Проходит, опять же, небольшое время, и вся «красота» с кусками разбухшего картона, как осенний лист, опадает наземь. В чем дело? Плитка действительно не пропускает влагу, но швы и плиточный клей имеют определенную гигроскопичность и при интенсивном парообразовании (что в ванной, согласитесь, довольно часто) пропускают влагу к гипсокартонной плите. Вследствие нескольких циклов увлажнения-высыхания картон может расслоиться и отторгнуться либо от гипсового сердечника, либо от плиточного клея. Результат будет один и тот же.
23.12.2012 в 14:54:05
Заметим, что термины "Влагостойкий" и "Водостойкий" различны как по определению, так и предназначению. Лист менять.
23.12.2012 в 15:05:36
Вообще то зачем нужен ГВЛ в ванных? Его применяют халтурщики. Побыстрее слепить, состряпать, глаза замазать.;) Это моё ИМХО. Камнями не кидать.:)
23.12.2012 в 15:11:02
За Байкалом написал : Вообще то зачем нужен ГВЛ в ванных? Его применяют халтурщики. Побыстрее слепить, состряпать, глаза замазать.;) Это моё ИМХО. Камнями не кидать.:)
ГВЛ или ГКЛ? Коротко, если говорить, то на основе ГВЛ мы готовим основания( пол,стены), а на основе ГКЛ мы делаем облицовку (декор). И то и другое боиться влаги и воды, т.к. основа одна - гипс.