10.10.2011 в 17:12:25
Дом монолитно-каркасный, т.е. несущие колонны и межэтажные перекрытия - монолитные, а все перегородки - не несущие.
Разрешено ли в таких обстоятельствах по потолку сделать неглубокую штробу для проводки? Или это строго-настрого запрещено?
10.10.2011 в 17:20:05
Не могу сослаться на документы, но на практике делают. Хотя штатно провода идут по полу верхнего этажа под стяжкой. Я не строитель, поэтому много таких домов не видел. В моем доме так и в тех, которые я смотрел, когда квартиру покупал - тоже. Правда это было 10 лет назад, возможно сейчас что-то поменялось.
10.10.2011 в 17:33:12
Evgen238 написал : ....несущие ....межэтажные перекрытия - монолитные.... Разрешено ли ...по потолку.... сделать штробу для проводки?...
Нельзя. При штроблении возможно перерубание арматуры каркаса. Сколько доводилось видеть, там кладут в жестяных коробах малой высоты.
10.10.2011 в 17:48:09
Штробить в монолитных бетонных перекрытиях нельзя. Это вопрос Вашей безопасности.
10.10.2011 в 23:59:15
Evgen238 написал : Или это строго-настрого запрещено?
Запрещено. А так же горизонтальные штробы в несущих стенах.
11.10.2011 в 18:18:10
Позвольте пошутить: "Самому себе горло перерезать ножом как бы неразумно (и даже запрещено), но если очень хочется - то можно....".
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.10.2011 в 18:36:07
Вопрос интересный. Думаю, что штроба в 1см не повредит не чему. Защитный бетонный слой больше. В моей практики где то 2-3см.
11.10.2011 в 19:09:34
допускается но не глубже чем залегает арматурный скелет....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
11.10.2011 в 19:15:24
Вспоминаю классику, рассказ "Злоумышленник": "Мы же с ж/д путей не все гайки отворачивали - одну из трех оставляли! За что, на каторгу?!"
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.10.2011 в 19:39:54
Umka написал : допускается но не глубже чем залегает арматурный скелет....
По логике я понимаю, что от 5-6 мм штробы ничего не обрушится, и до арматуры я точно не достану. Но правила.....
11.10.2011 в 19:46:11
Evgen238 написал : По логике я понимаю, что от 5-6 мм штробы ничего не обрушится, и до арматуры я точно не достану. Но правила.....
Правила для того и пишутся, что бы их нарушать.;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу