Evgen238
Evgen238
Местный

Регистрация: 04.07.2010

Старый Оскол

Сообщений: 413

10.10.2011 в 17:12:25

Дом монолитно-каркасный, т.е. несущие колонны и межэтажные перекрытия - монолитные, а все перегородки - не несущие.

Разрешено ли в таких обстоятельствах по потолку сделать неглубокую штробу для проводки? Или это строго-настрого запрещено?

0
YuryS1962
YuryS1962
Новичок

Регистрация: 14.06.2011

Москва

Сообщений: 95

10.10.2011 в 17:20:05

Не могу сослаться на документы, но на практике делают. Хотя штатно провода идут по полу верхнего этажа под стяжкой. Я не строитель, поэтому много таких домов не видел. В моем доме так и в тех, которые я смотрел, когда квартиру покупал - тоже. Правда это было 10 лет назад, возможно сейчас что-то поменялось.

0
sanya1965
sanya1965
Эксперт

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

10.10.2011 в 17:33:12

Evgen238 написал : ....несущие ....межэтажные перекрытия - монолитные.... Разрешено ли ...по потолку.... сделать штробу для проводки?...

Нельзя. При штроблении возможно перерубание арматуры каркаса. Сколько доводилось видеть, там кладут в жестяных коробах малой высоты.

0
deletear
deletear
Местный

Регистрация: 21.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 918

10.10.2011 в 17:48:09

Штробить в монолитных бетонных перекрытиях нельзя. Это вопрос Вашей безопасности.

0
otyan
otyan
Эксперт

Регистрация: 27.02.2008

Москва

Сообщений: 1789

10.10.2011 в 23:59:15

Evgen238 написал : Или это строго-настрого запрещено?

Запрещено. А так же горизонтальные штробы в несущих стенах.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.10.2011 в 18:18:10

Позвольте пошутить: "Самому себе горло перерезать ножом как бы неразумно (и даже запрещено), но если очень хочется - то можно....".

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

За Байкалом
За Байкалом
Эксперт

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

11.10.2011 в 18:36:07

Вопрос интересный. Думаю, что штроба в 1см не повредит не чему. Защитный бетонный слой больше. В моей практики где то 2-3см.

0
Umka
Umka
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 2516

11.10.2011 в 19:09:34

допускается но не глубже чем залегает арматурный скелет....

0

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.10.2011 в 19:15:24

Вспоминаю классику, рассказ "Злоумышленник": "Мы же с ж/д путей не все гайки отворачивали - одну из трех оставляли! За что, на каторгу?!"

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Evgen238
Evgen238
Местный

Регистрация: 04.07.2010

Старый Оскол

Сообщений: 413

11.10.2011 в 19:39:54

Umka написал : допускается но не глубже чем залегает арматурный скелет....

По логике я понимаю, что от 5-6 мм штробы ничего не обрушится, и до арматуры я точно не достану. Но правила.....

0
За Байкалом
За Байкалом
Эксперт

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

11.10.2011 в 19:46:11

Evgen238 написал : По логике я понимаю, что от 5-6 мм штробы ничего не обрушится, и до арматуры я точно не достану. Но правила.....

Правила для того и пишутся, что бы их нарушать.;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу