A.Z
A.Z
Местный

Регистрация: 29.09.2008

Подольск

Сообщений: 102

19.12.2011 в 13:24:37

Здравствуйте. Живу в двушке на последнем 10м этаже. Дом П 121М http://tipdoma.com/wp-content/uploads/2009/07/p-121m-p.jpg

Ремонт весь сделан кроме потолка, планировался натяжной. Зимой холодно, где то 19-22 градуса в квартире и влажность 30%. В доме есть технический этаж, вентиляционная шахта находится прям над моей квартирой. Ветер гуляет по тех этажу пипец как... Под ней корыто (для дождевой воды попавшей в шахту). Фото прилагаю, на тазы не обращайте внимание, фотографировал в период борьбы с жэком по поводу протечки кровли :o.
Поможет ли утепление плит над моей квартирой (около 60м2)? Какими материалами это лучше сделать? Сосед у которого угловая квартира просто насыпал керамзита толщиной около 1-2см. Пока что думал на тех этаже на плиты постелить пенопласт 100мм (или мин вату изовер), а в комнатах проклеить плиту изобондом и потом уже делать натяжной потолок.

0
Вложение
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

19.12.2011 в 16:24:25

A.Z написал : Сосед у которого угловая квартира просто насыпал керамзита толщиной около 1-2см.

И как его успехи?

По-хорошему я бы подумал о смене квартиры. Тем более

A.Z написал : корыто (для дождевой воды попавшей в шахту). Фото прилагаю, на тазы не обращайте внимание, фотографировал в период борьбы с жэком по поводу протечки кровли .

в перспективе не сулит ничего хорошего.

0

in my humble opinion

Mazur
Mazur
Местный

Регистрация: 29.04.2006

Москва

Сообщений: 348

19.12.2011 в 19:11:34

Утеплители на основе базальтового и стекло- волокон боятся влаги (ухудшаются теплоизоляционные свойства), а у вас крыша течет. Лучше использовать утеплители на основе пенополистирола, но они горючие (группа от Г4 до Г1) и я думаю потребуется как-то защитить от возгорания (например стяжка сверху). Утеплять нужно с заходом на квартиру соседа. Толщину теплоизоляции можно рассчитать на калькуляторе на сайтах производителей теплоизоляции. И вполне возможно потребуется гидроизоляция от протекающей крыши (или воевать с жэком и страховать свою квартиру на случай протечки крыши).

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

19.12.2011 в 19:57:21

Mazur написал : воевать с жэком и страховать свою квартиру на случай протечки крыши

Даже в Мск с ДЕЗом все зубы обломаешь чтобы хоть что-то делалось, а за МКАДом они вообще ни на что не реагируют - знаю не понаслышке. А страховка... А что страховка. Насчитают копейки и привет. Проходили.

0

in my humble opinion

Mazur
Mazur
Местный

Регистрация: 29.04.2006

Москва

Сообщений: 348

19.12.2011 в 20:12:17

Kvost написал : Даже в Мск с ДЕЗом все зубы обломаешь чтобы хоть что-то делалось, а за МКАДом они вообще ни на что не реагируют - знаю не понаслышке. А страховка... А что страховка. Насчитают копейки и привет. Проходили.

Я же ведь и написал перед этим, что не забыть про гидроизоляцию, но это лучше договариваться с соседями, чтобы весь этаж сделать. Просто сам проходил, жил на 6 этаже 7-ми этажного дома. Только не крыша протекала, а задвижка на отоплении (отопление и вода сверху раздавались). Моих соседей 2 года подряд в начале отопительного сезона заливало, до меня не проходило (тьфу 3 раза через левое плечо). Лично подходил к соседям, предлагал в складчину либо на ТСЖ наехать, либо гидроизоляцию сделать, либо задвижку поменять. Телодвижений ноль, только нытьё по поводу - "вот ремонт только сделали, а тут опять залило".

0
A.Z
A.Z
Местный

Регистрация: 29.09.2008

Подольск

Сообщений: 102

19.12.2011 в 21:35:15

Менять квартиру не мой метод )) Я лучше помучаюсь, считаю что все можно сделать, было бы желание и финансирование )

Управление жкх московской области живо отреагировало на сигнал о протечке и бездействии жэка, наложили штраф, предписали сделать, те делали, но все равно протекло) Дальше суд. И как итог- весной будет кап ремонт кровли.

Дайте пожалуйста ссылку или расскажите как сделать гидроизоляцию на тех этаже. С соседями бесполезно договариваться, буду делать только над своей квартирой. Если решить вопрос с протечкой то как я понял можно мин ваты постелить, в два слоя например, и её уже не надо защищать от возгорания.

Ради интереса отнес на техэтаж термометр (с радиоканалом от метеостанции). На улице 0 градусов. В маленькой комнате +22,6 на тех этаже над комнатой +17,4

0
Mazur
Mazur
Местный

Регистрация: 29.04.2006

Москва

Сообщений: 348

19.12.2011 в 22:05:32

A.Z написал : Если решить вопрос с протечкой то как я понял можно мин ваты постелить, в два слоя например, и её уже не надо защищать от возгорания.

Совершенно верно, но я под протечкой имел ввиду протекание кровли крыши. То есть, если решите вопрос с протеканием кровли, то гидроизоляция техэтажа вам не понадобиться. Минвата (Rockwool, Izovol, Изомин) по сравнению со стекловатой (Ursa, Isover) и пенополистиролом очень дорогая. Я знаю только наши плиты ППЖ-200 более-менее по цене (в районе 4 тыр за 1м3), хотя там ходить часто никто не будет, может тогда менее плотные материалы посмотреть, на них цена более гуманна. По поводу гидроизоляции, есть рулонная, есть обмазочная, есть проникающая. Гугль в помощь. У себя в квартире при ремонте применял Ceresit CR65, это жесткая обмазочная гидроизоляция на основе цемента, поэтому стыки плит, и стыки плита-стена тщательно заделывал ремсоставом и проклеивал лентой на основе бутил-каучука (точно не помню, липкая зеленая хрень на флизелине, оконщики ее используют, покупал в ТБМ, цена в районе 20 руб / п.м.). У меня в 2 слоя на 70 м2 ушел толи 1 мешок, толи 2 точно не помню. Цена мешка в Липецке в 2010 году была в районе 500 руб.

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

20.12.2011 в 00:10:36

картон (а если рядом какой магазин - то и целые картонные коробки, пластиковые бутылки, пустые стеклянные бутылки с скомканной бумажкой в горлышке),

сверху засыпать песком, гравием или
набрызгать раствор (можно известковый) или закрыть старым стеклом, кусками шифера или ацеида

повесить замок чтобы не пускать ни пожарников, ни всех остальных

A.Z написал : Ремонт весь сделан кроме потолка, планировался натяжной.

под него на потолок наклейте пенопласт

A.Z написал : Зимой ... влажность 30%

это для зимы нормально; при большей влажности казалось бы холоднее

0
ctapok
ctapok
Новичок

Регистрация: 15.09.2011

Москва

Сообщений: 23

28.12.2011 в 17:03:51

Добрый день!

Апну тему, поскольку собираюсь сделать ровно то же самое. Правда в моем случае на тех. этаже никаких протечек нет, сухо, от ветра он тоже защищен. Остановился пока на пеноплексе, 5ка. Поскольку делать собираюсь сам, то решил приклеить его к бетонному основанию с помощью монтажной пены. Насколько прочитал на форуме, отзывы в основном о таком способе положительные. Правда остался вопрос, чем его сверху "накрыть", чтобы и требования пожарных соблюсти, чтоб не продавливался редкими обитателями чердака, ну чтоб, наконец, не сперли )

Посоветуйте, плз, что-нить типа лайт-версии стяжки. Чтоб немного поднимать материала, и по минимуму мокрых работ (желательно вообще без них).

0
За Байкалом
За Байкалом
Резидент

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

28.12.2011 в 17:59:44

Вам зачем это надо? Какая у Вас температура в квартире? Повышенная влажность? Зачем?!

0
ctapok
ctapok
Новичок

Регистрация: 15.09.2011

Москва

Сообщений: 23

28.12.2011 в 18:07:35

За Байкалом написал : Вам зачем это надо? Какая у Вас температура в квартире? Повышенная влажность? Зачем?!

Температура низкая, 20С. Постоянно замерзаем. И это при условии, что на улице сейчас ноль.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу