08.02.2012 в 21:59:19
Доброго всем дня! Есть срочный вопрос. Строители возвели мне стены в санузле из влагостойких ПГП полнотелых уложив их на Ротбант. Насколько это критично?!!? Вопрос острый т.к. мне предстоит через два дня расчитываться с ними за работу и соответственно стоит ли делать расчет или настаивать на сносе и возведении заново как положено.
08.02.2012 в 22:01:50
zyuziakin написал : уложив их на Ротбант
Обалдеть... это ж как такая идея то пришла в какую контуженую голову....у ротбанда клеющего момента то с гулькин нос...:(
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
08.02.2012 в 23:17:21
Может мешок перепутали с Фюгеном? Это надо очень сильно конечно постараться чтобы уложить более менее ровно ПГП на родбанд :cool:
09.02.2012 в 09:19:01
Спасибо за ответы! Мешок как раз и не перепутали - мешок лежал рядом и куплен был специально под ПГП Как не пердоксально положили то ровно - правда швы мм 3-4 получились. Вообщем я так понимаю пусть за свой счет сносят и делают как надо.
09.02.2012 в 09:54:40
Umka написал : клеющего момента
Это что за зверь такой?
Мне рабочие, наоборот, говорили что ничего плохого в укладывании пеноблоков и ПГП нет, что у них одна и та же "природа". Да и по ощущениям,затвердевший ротбанд крепче затвердевшего клея.
Нужно еще у кого-нибудь спросить, прежде, чем ломать. Может они наоборот хотели как лучше. Тем более, если рабочие с опытом. Они же тоже не дураки себе во вред делать.
09.02.2012 в 10:04:47
ma-masha, Я думаю в конторах Кнауф и Волма сидят совсем не дураки и придумывают Фуген и Волма-Монтаж не просто так
09.02.2012 в 11:01:14
zyuziakin написал : Мешок как раз и не перепутали - мешок лежал рядом и куплен был специально под ПГП
Заплатите резанной бумагой. Скажите,что доллары лежали рядом с резанной бумагой, но бумага, по вашему опыту, лучше в расчетах с исполнителями: во-первых, у вас не убавляется денег, во-вторых, можно сложить из бумаги гораздо больее толстую пачку, чем из долларов, в-третьих, в туалете удобно использовать, в-четвертых, картинки на резанной бумаге не повторяются, не то что на долларах
Т.е. пусть берут и радуются резанной бумаге. Или переделывают
09.02.2012 в 11:22:26
Будет держаться нормально, что панику разводить :a
Не обвалится на голову :p
09.02.2012 в 11:41:16
Легенда написал : Будет держаться нормально, что панику разводить
Не обвалится на голову
Ну не знаю... Родбанд, если поковырять топориком, от стенки не плохо отстаёт. Ну его на фиг! У себя бы не сделал.:eek:
09.02.2012 в 11:52:46
За Байкалом написал : У себя бы не сделал.:eek:
я бы тоже :a Думаю там упор на низкие расценки, на квартире то. Обычно ключ к разгадке кроется в этом. Вот рабочие и спутали мешки Теперь по каждому шагу ремонта там будут вопросы ;)
09.02.2012 в 12:26:28
Легенда, Как раз по расценкам несовсем низко - снос кабин из АЦИДа + возведение стен из ПГП они просят 25000 причем вынос мусора, привоз и подъем материалов делал я сам лично - их только работа. Я не стороник экономить на спичках, наоборот предпочитаю платить за отлично сделаную работу столько сколько просят.
09.02.2012 в 12:29:16
Легенда, Дальнейший ремонт будут делать не они - я два раза на одни и теже грабли не наступаю. Понимаю что сам виноват что не проконтролировал ход работ - к сожалению работаю допозна и не могу каждый день приезжать и контролировать - теперь буду умнее.
09.02.2012 в 13:05:00
zyuziakin написал : Легенда,
Как раз по расценкам несовсем низко - снос кабин из АЦИДа + возведение стен из ПГП они просят 25000
тогда да, извиняйте.:)
09.02.2012 в 13:55:57
Вообщем договорился на переделку за их счет. у меня вопрос - они будут сейчас ломать что наворотили - ПГП которые останутся после слома можно будет пустить вход снова
09.02.2012 в 15:11:00
У меня 2 вопроса. Они одним мешком смеси стены возвели? Мне кажется одни маловато будет. И чем они обосновали использования Ротбанда? Я думаю демонтаж можно сделать без ущерба для ПГП. Бетонные плиты снимаются без проблем, а эти тем более, да еще на ротбанде.