01.04.2012 в 13:37:05

Добрый день. В понедельник надо ставить маяки, заливать стяжку Юнис Горизонт, но как лучше расположить маяки так и не решил. Самое узкое место 85 см, самое широкое 120 см, длина 525 см. Заливать буду сначала от входной двери примерно до середины порога с перепадом, потом от дверей комнат. Подсохшую стяжку буду заглаживать. Как лучше расположить маяки вдоль или поперек к длинной стене?

0
Вложение
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

01.04.2012 в 14:27:15

zelenograd78 написал : Как лучше расположить маяки вдоль или поперек к длинной стене?

Вдоль, так удобнее. Вы не сказали какая толщина стяжка. Используем под маяки трубы на 2.5см.

0
Аватар пользователя
zelenograd78

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 120

01.04.2012 в 14:52:57

Если вдоль, то как соблюсти минимальный отступ маяков от стен (рекомендуется 20-30 см), как обеспечить проход к уже подсохшей стяжке для заглаживания поверхности? Толщина стяжки 30-40 мм. Добавлю вопрос : можно ли ставить маяк ( не важно какого типа) вплотную к стене и ограничивающим конструкциям?

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

01.04.2012 в 16:06:29

zelenograd78 написал : Если вдоль, то как соблюсти минимальный отступ маяков от стен (рекомендуется 20-30 см), как обеспечить проход к уже подсохшей стяжке для заглаживания поверхности? Толщина стяжки 30-40 мм. Добавлю вопрос : можно ли ставить маяк ( не важно какого типа) вплотную к стене и ограничивающим конструкциям?

Стяжку делаем из недорогих материалов. Или из ПГС, или из готовых смесей. Маяки ставим с отступом от стен. Выше говорил о использовании металлических труб в качестве маяков. Заглаживания мастера не делают. Тянут стяжку правилом. На следующий день вынимают трубы и заделывают дыры от них.

0
Аватар пользователя
dept103

Местный

Регистрация: 04.05.2010

Москва

Сообщений: 1098

01.04.2012 в 16:50:27

zelenograd78 написал : вплотную к стене

Можно на разумном расстоянии. При разравнивании правилом Вы будете как-бы "пилить" по маякам, так вот расстояние до стены должно позволить это сделать (при малых объемах, думаю сантиметров 5 хватит с лихвой).

0
Аватар пользователя
Чип и Дейл

Местный

Регистрация: 19.09.2007

Москва

Сообщений: 1688

01.04.2012 в 16:52:49

dept103 написал : думаю сантиметров 5 хватит с лихвой

Вполне.

0
Аватар пользователя
zelenograd78

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 120

01.04.2012 в 17:48:53

"Можно на разумном расстоянии", т.е. рекомендация делать отступ от стены связана с движением правила по маякам, а Я думал, что отступ 20-30см позволит надежнее запечатать маяк между секторами стяжки, т.е., "монолитистее" будет. Маяки несъемные будут, либо "натертые", либо штукатурный 10 мм. Заглаживание требуется для придания поверхности финишного качества. Использовать финишные ровнители не планируется. Как загладить поверхность в большой комнате Я знаю (шахматный порядок заливки по секторам), а в узком коридоре залью сразу метра 2 и как мне загладить начало стяжки? Если лить сектор на длину руки, то получается очень долго, ждать часов 5-6 перед заливкой следующего сектора. Если расположить маяки поперек длинной стене то всю поверхность Я смогу залить в два захода, сначала вдоль всей стены залью на максимальную ширину (оставляя место для прохода к любой точке стяжки), после заглаживания и появлении возможности ходить по стяжке залить все остальное. Нестандартно, но как обеспечить проход в первом варианте Я не знаю.

0
Аватар пользователя
mihamaster

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

01.04.2012 в 18:20:53

zelenograd78 написал : Заглаживание требуется для придания поверхности финишного качества.

Как раз при заглаживании все и испохабите.Волны будут.Делайте сразу нормально и все.

0
Аватар пользователя
otyan

Местный

Регистрация: 27.02.2008

Москва

Сообщений: 1789

01.04.2012 в 18:21:40

zelenograd78 написал : как мне загладить начало стяжки?

Если воды не перебухаете, ходить можно будет через пол-дня (при хор. кач-ве ЦПС - часа 2-3) . "консистенция" становится как "утоптанная тропинка". Судя по толщине - собираетесь делать не "плавающую", тогда ЦПС еще и воду в основание отдаст.

0
Аватар пользователя
zelenograd78

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 120

01.04.2012 в 21:37:45

2mihamaster почему так категорично, испохабите? Вы же знаете, что Я ямы заделывал Юнис Горизонт, ушло на это 4 мешка и значит у меня была возможность поиграться с смесью. Временная грань между "все испохабите" и "супер получилось" мала. Важно поймать момент, иначе будет "все испохабите". Если залить, разровнять и не заглаживать Юнис Горизонт, то образуется блестящая пленка на поверхности, которую легко снять спустя часов 12 мет. щеткой, при этом поверхность будет весьма похабного вида. Пленка образуется при любом количестве воды в смеси, проверено. Если загладить эту пленку в момент когда стяжку уже сложно повредить(сделать волнами), то глянец поверхности пропадет навсегда, а сама поверхность станет очень гладкой и не менее прочной чем вся стяжка, проверено. Спустя 12 часов мет. щеткой повредить поверхность не удастся, ну если до дури тереть, то мелкодисперсную пыль местами можно поднять, на самой поверхности такие действия никакого влияния не оказывают. Гладкость и прочность поверхности и всей стяжки при заглаживании в разы лучше, а Вы говорите "Делайте сразу нормально и все."

0
Аватар пользователя
zelenograd78

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 120

01.04.2012 в 21:44:25

Добавлю. Когда начало стяжки готово для заглаживания ходить по всей стяжке еще нельзя, можно повредить. В этом и состоит парадокс, решаемый только шахматным порядком заливки.

0
Аватар пользователя
lvov7104

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Смоленск

Сообщений: 754

01.04.2012 в 21:47:23

zelenograd78 написал : заливать стяжку Юнис Горизонт

Насколько я помню,горизонт схватывается за 1,5 -2 часа.Потом по нему можно ходить и перетирать.Перетирается очень хорошо.Но проворонить этот момент нельзя.Иначе-превращается камень и практически не поддаётся обработке.У этой смеси есть ещё одна особенность:стремление к растрескиванию.Переживть по этому поводу не стоит.К основанию стяжка держится крепко.Чтобы уменьшить количество трещин(а может и избежать их появление) желательно соблюдать пропорции воды и смеси при затворении раствора.

0
Аватар пользователя
zelenograd78

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 120

01.04.2012 в 21:57:52

Время схватывания зависит от толщины слоя и количества воды. Мне комфортно работать по нижней рекомендованной границе, 140мл на 1 кг смеси. Что значит термин "перетирать"?

0
Аватар пользователя
zelenograd78

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 120

01.04.2012 в 22:05:28

По поводу трещин и усадки Юнис Горизонт пока (прошла 1 неделя) положительно удивляет. Даже позволил себе явно отступить от рекомендаций производителя по толщине слоя. Заливал яму 460*280*100 мм в один заход, все в порядке.

0
Аватар пользователя
lvov7104

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Смоленск

Сообщений: 754

01.04.2012 в 22:14:54

zelenograd78 написал : Время схватывания зависит от толщины слоя и количества воды.

Тогда ещё добавьте и температуру при которой проходит химическая реакция.

zelenograd78 написал : Что значит термин "перетирать"

Теркой вкруговую и вразгонку придавать поверхности гладкость

0