Алексей2010 написал :
что такое изотерма надеюсь вам известно.
Отлично знаю. Только лучше употреблять термин изотермы (во множественном числе).
Да, сендвич откосы - быстрый, дешевый и технологичный вариант.
Но здесь ключевое слово ТЕПЛЫЕ ОТКОСЫ.
Можно сделать и штукатурные откосы, но они должны быть теплыми, чтобы не было мостика холода вокруг монтажного шва.
Теплые штукатурные откосы - это не так просто, если хорошо и надолго.
Если вы действительно нарисуете изотермы для штукатурных откосов, то точка росы окажется как раз на откосах, чем ближе к окну - тем ниже температура.
Алексей2010 написал :
у вас ванна тепло и влажно . точка росы будет очень высокая.
Именно по этой причине штукатурные откосы будут "плакать" особенно рядом с окном - со всеми "вытекающими" в виде плесени.
Алексей2010 написал :
закрыв такой проём панелью вы вызовите промерзание монтажного шва и в итоге его разрушение...
Это неверно. Монтажный шов будет промерзать (чтобы говорить точно - накапливать влагу и промерзать) в случае отсутствия пароизоляции. Причем с штукатурным откосом это может получиться достаточно легко (особенно если не прикрыть пену слоем пароизоляции).
Алексей2010 написал :
и почитайте на форуме по вопросам утепления помещений ИЗНУТРИ , а сендвич это как раз вариант такого утепления.
Эту тему прекрасно знаю, но тут вы несколько путаете - теплые откосы - это немного о другом.
Алексей2010 написал :
БАТАРЕЯ ПОД ОКНОМ , с доступом к нему тёплого воздуха,ОБЯЗАТЕЛьНА!!. Иначе лёд на окне вам обеспечен.
С этим полностью согласен.