Аватар пользователя
sergeystepan

Местный

Регистрация: 17.08.2009

Харьков

Сообщений: 72

17.07.2012 в 23:49:10

Добрый день! В процессе ремонта появилась дыра в подвал в месте прохождения стояков. 1-й этаж панельной девятиэтажки 70-х годов, дыра примерно 20х30. На стояке канализации гильза была, а на стояках ГВС и ХВС нет :confused:. Может, так и надо? При заделывании все же делать гильзу или наглухо заливать ремонтной смесью? Спасибо!

0
Аватар пользователя
fig12

Местный

Регистрация: 15.05.2012

Костополь

Сообщений: 24

18.07.2012 в 09:12:11

Гильзы ставить, залить отверстие, сопряжение "гильза - труба" законопатить паклей или заделать герметиком. с ув.

0
Аватар пользователя
Балтиец.

Местный

Регистрация: 22.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1119

18.07.2012 в 10:00:31

fig12 написал : отверстие, сопряжение "гильза - труба"

пеной тоже можно.

0
Аватар пользователя
fig12

Местный

Регистрация: 15.05.2012

Костополь

Сообщений: 24

18.07.2012 в 18:31:17

Если пена предназначена для гидроизоляции (с закрытыми порами), иначе натянет влаги и трубы будут ржаветь.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу