Аватар пользователя
Nemiroff

Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

04.09.2012 в 19:42:01

Дом Ип-46-с. Стояла санкабина от застройщика. Пол из железобетона толщиной примерно 5-6см. Стены и потолок из не помню как правильно называется, похожи на шифер (тяжелые зараза). Санузел был раздельный. Кабина была снесена и почти выкинута. Построил и з Ytong 75мм новую. Залил стяжку из Ивсила Термолайта толщиной 5-6см. Сверху будет плитка. Решил посчитать вес получившийся конструкции. Получилось что новые стены+штукатурка+стяжка+клей+плитка+СМ+ванна с водой (250кг)+толчок подвесной с рамой+2 человека весят примерно 1950 кг. Размер ванны 1,8*1,8 и туалета 0,83*0,94. Нагрузка на перекрытие получается 507 кг. Штото как то много получается? Теперь вот посещают сомнения по поводу выбора ванны и размещения СМ. Что скажете, посоветуете? В интернете нашел похожую кабину от застройщика, написано, что облицованная плиткой весит 1915кг. Т.е. добавить ванну, СМ, 2 чел, уитаз и мебель получается 2450 примерно (550кг/м2). Но что то не верится что плиты на такое расчитаны. Дом 2008г. И еще в тех документации к блокам написано вес палеты с блоками 75 мм 949кг 120шт = 8кг. Но если считать по плотности то получается 5.9кг/шт. Кому верить. Есть приписка что это при максимальной влажности 35%, тогда вопрос сколько ждать пока он усохнет до расчетной массы?

0
Аватар пользователя
dept103

Местный

Регистрация: 04.05.2010

Москва

Сообщений: 1098

04.09.2012 в 19:57:30

Забейте. Думается пеноблок не тяжелее бывшего двойного Ацеида будет. Даже если перекрытие из дерева (а у Вас из ЖБ плит и с расчетом на стяжку) - это для него не нагрузка.

0
Аватар пользователя
Nemiroff

Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

04.09.2012 в 20:00:55

dept103 написал : Забейте. Думается пеноблок не тяжелее бывшего двойного Ацеида будет. Даже если перекрытие из дерева (а у Вас из ЖБ плит и с расчетом на стяжку) - это для него не нагрузка.

Плотность газоблока 500 кг/м3, вес стен 711 кг по прайсу или 530 когда станут сухими и достигнут заданной плотности. Ацеид тяжелее?

0
Аватар пользователя
Nemiroff

Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

04.09.2012 в 20:25:52

Вот теперь весь в раздумьях, неужели ванная и туалет могут столько весить???

0
Аватар пользователя
dept103

Местный

Регистрация: 04.05.2010

Москва

Сообщений: 1098

04.09.2012 в 20:38:26

Nemiroff написал : Ацеид тяжелее?

Х.З. может и нет (что тяжелее килограмм ваты или килограмм гвоздей?). Но в подобных домах кабины и из бетона делают, народ после слома и из кирпича возводит...

0
Аватар пользователя
Nemiroff

Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

04.09.2012 в 20:46:04

Ну мало ли кто что возводит. Я вот поэтому от пазогребня отказался когда в руки взял один и посчитал вес стены. Стены и потолок были из Ацеида и где двойные. а где одинарные. В принципе еще не весь выкинул, можно взвесить и узнать примерно вес стены для интереса, но все равно как то тяжко получается, вроде и материалы самые легкие какие есть, а все равно:(

0
Аватар пользователя
dept103

Местный

Регистрация: 04.05.2010

Москва

Сообщений: 1098

04.09.2012 в 21:00:32

Nemiroff написал : можно взвесить

Первая попавшаяся ссылка с весом листов Ацеида - можете посчитать сколько было у Вас. http://www.cementm500.su/aceid.html НО, что уж сейчас то считать - разбирать ютонг и восстанавливать бяку всё равно не будете. Если только для успокоения. Тогда уж и плитку с клеем считайте, которых изначально не было.

0
Аватар пользователя
Nemiroff

Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

04.09.2012 в 21:25:25

При налчии 2 двуслойных стен и стяжки из ж/б старый вариант весил где-то 1250 против моего порядка 900кг. Но дело даже не в этом. полная масса новой ванны получается около 2т. на 4 метра. По-моему это е есть хорошо. вот и спрашиваю, не многовато ли получается???

0
Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

04.09.2012 в 23:09:23

Nemiroff написал : Вот теперь весь в раздумьях, неужели ванная и туалет могут столько весить???

наверно могут :o

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

05.09.2012 в 02:59:51

Nemiroff написал : По-моему это е есть хорошо. вот и спрашиваю, не многовато ли получается???

Работал на домостроительном комбинате в 80-90 годах. Вес ж/б кабины помню. 2,2-2,4 тонны. Плиты рассчитаны на 700-800 кг/м.кв. При строительстве панельного дома ставили емкость с бетоном в 5 тонн на плиты перекрытия. Вообще то получалось даже 1 тонна на квадратный метр. Ситуации разные бывают. Мы строили на совесть тогда. Как сейчас-не в курсе.:(

0
Аватар пользователя
Nemiroff

Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

05.09.2012 в 09:48:53

За Байкалом написал : Работал на домостроительном комбинате в 80-90 годах. Вес ж/б кабины помню. 2,2-2,4 тонны. Плиты рассчитаны на 700-800 кг/м.кв. При строительстве панельного дома ставили емкость с бетоном в 5 тонн на плиты перекрытия. Вообще то получалось даже 1 тонна на квадратный метр. Ситуации разные бывают. Мы строили на совесть тогда. Как сейчас-не в курсе.:(

А где можно посмотреть нагрузку на плиты современных домов? Полазил, нашел только планировки и толщины плит перекрытий и стен

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

05.09.2012 в 11:11:21

Nemiroff написал : А где можно посмотреть нагрузку на плиты современных домов? Полазил, нашел только планировки и толщины плит перекрытий и стен

Это надо заходить на сайт конкретного производителя плит перекрытий. А именно какой ЖБИ изготовлял для вашего дома плиты. Вот для примера.http://www.lidermsk.ru/articles/14/ Плиты рассчитывают по СНиП 2.1. 07. 85

0
Аватар пользователя
Nemiroff

Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

05.09.2012 в 12:12:45

За Байкалом написал : Это надо заходить на сайт конкретного производителя плит перекрытий. А именно какой ЖБИ изготовлял для вашего дома плиты. Вот для примера.http://www.lidermsk.ru/articles/14/ Плиты рассчитывают по СНиП 2.1. 07. 85

Спасибо а ссылку. У меня вроде полнотелые 14см. Армирование судя по креплению рамы для толчка есть. Только как узнать кто плиты делал, боюсь даже инженер из УК не знает:(

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

05.09.2012 в 13:15:31

Делайте новую сант.кабину. Нормально всё будет. Ваш дом когда строили, знаете сколько поддонов с кирпичами ставили на одну плиту? Не знаете... Лучше и не знать.:)

0
Аватар пользователя
Nemiroff

Местный

Регистрация: 14.02.2012

Москва

Сообщений: 765

05.09.2012 в 13:27:31

За Байкалом написал : Делайте новую сант.кабину. Нормально всё будет. Ваш дом когда строили, знаете сколько поддонов с кирпичами ставили на одну плиту? Не знаете... Лучше и не знать.:)

С кирпичами то врятли, дом панельный и ни одного кирпича я в конструкции пока не увидел. а кабина уже построена, вот на досуге решил посчитать и удивился немного. Вроде все легкое, а набегает больше 2т блин