Аватар пользователя
Иван И

Местный

Регистрация: 03.09.2006

Москва

Сообщений: 613

03.01.2013 в 12:43:11

Всех с наступившим!
Господа! Какие коэффициенты на секции батареи берутся в "панельках" на угловые, торцевые комнаты? В частности П-30.... А то на 12,8 метровую комнату повесили 8 секций Рифар монолит 500 (1 секция = 1,9 м/2)... и все равно холодно... Находил в инете, что еще должен браться коэффициент 1,3 на кол-во секций... Это так? Или больше нужно

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

03.01.2013 в 13:21:08

Иван И написал : 1,3 на кол-во секций... Это так?

Не так. Коэффициент берется на теплоотдачу, а не на кол-во секций. Теплоотдача зависит от температуры теплоносителя на вх. и на вых. Далее берете график и смотрите, учитывая теплопотери помещения. Зависит от к-ва окон, расположения помещения относительно сторон света и наличия соседних комнат. В вашем случае- какая температура ОВ на вх/вых батареи?

0
Аватар пользователя
Иван И

Местный

Регистрация: 03.09.2006

Москва

Сообщений: 613

03.01.2013 в 13:42:21

К сожалению, температура батарей часто плавает. Но руку могу держать на батарее без болевых ощущений. Т.е. не очень горячая.... Окно в комнате одно. Пластик, среднего качества, но без продуваний, 2-ух камерные обычные стеклопакеты (формула 4-10-4-10-4).

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

03.01.2013 в 14:31:13

Иван И написал : Но руку могу держать на батарее без болевых ощущений.

Понятно. 42гр...-:) Должно быть 70.

В общем делается так: 1 секция- 196Вт. 12,8*100*1,2=1536Вт 1536/196= 7,8 секций. Все правильно у вас стоит. Кроме температуры теплоносителя. Идите в ЖЭК...-:)

п.с. При такой температуре нужно увеличать к-во секций в 2,5 раза (минимум). Точнее- из графиков на радиатор. Лень искать, да и смысла нет. На вскидку- именно так.

0
Аватар пользователя
Иван И

Местный

Регистрация: 03.09.2006

Москва

Сообщений: 613

03.01.2013 в 17:40:03

Понял. Вопрос: кстати, бывают Рифары Монолит с нечетным количеством секций? А то в инете полно продается по 5 и по 7 секций... А завод пишет, что от 4 до 14 секций бывает, кратно двум... В чем прикол?

А то на кухню идеально влезает батарея 7 секций....

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

04.01.2013 в 10:57:59

Иван И написал : В чем прикол?

Берется ключ и делается кол-во секций сколько надо...

0
Аватар пользователя
Иван И

Местный

Регистрация: 03.09.2006

Москва

Сообщений: 613

04.01.2013 в 11:08:45

Так монолит серия - все секции сварены на заводе. Не разъемные...

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

04.01.2013 в 11:12:58

Хм. Глупо сделано...-:) "...радиатор MONOLIT отличается от них тем, что внутри него теплоноситель движется по стальным каналам, соединенным с помощью уникальной технологии сварки в единую неразборную конструкцию.... Выпускается серийно от 4 до 14 секций, цвет по каталогу RAL 9016...."

Ну купите такой какой надо.

0
Аватар пользователя
Иван И

Местный

Регистрация: 03.09.2006

Москва

Сообщений: 613

04.01.2013 в 13:41:56

Михалыч написал : Ну купите такой какой надо.

Иван И написал : бывают Рифары Монолит с нечетным количеством секций? А то в инете полно продается по 5 и по 7 секций... А завод пишет, что от 4 до 14 секций бывает, кратно двум... В чем прикол?

??

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

04.01.2013 в 13:59:28

Иван И, Я имел ввиду другой марки...-:)

0
Аватар пользователя
Иван И

Местный

Регистрация: 03.09.2006

Москва

Сообщений: 613

04.01.2013 в 18:27:24

Михалыч написал : Иван И, Я имел ввиду другой марки...-:)

Не. Иная марка не рассматривается. :) монолиты очень хороши. поэтому и хочу разобраться в этом хитром вопросе...

0
Аватар пользователя
kul

Местный

Регистрация: 08.01.2012

Саранск

Сообщений: 28

04.01.2013 в 22:41:39

В инете продают вплоть до птичьего молока...Только четные секции,завод не врет.

0
Аватар пользователя
АндрейЗ

Местный

Регистрация: 25.04.2012

Москва

Сообщений: 55

06.01.2013 в 23:47:36

Вы также можете поставить удлинители потока или сделать диагональное подключение...

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

06.01.2013 в 23:59:58

Михалыч написал : п.с. При такой температуре нужно увеличать к-во секций в 2,5 раза (минимум).

Так и делается.

0
Аватар пользователя
Иван И

Местный

Регистрация: 03.09.2006

Москва

Сообщений: 613

08.01.2013 в 19:19:37

т.е. надежнее тупо взять больше батарею? А проверки никакие это не выявляют? Что будет, если это вскроется?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.