03.01.2013 в 12:43:11
Всех с наступившим!
Господа! Какие коэффициенты на секции батареи берутся в "панельках" на угловые, торцевые комнаты? В частности П-30.... А то на 12,8 метровую комнату повесили 8 секций Рифар монолит 500 (1 секция = 1,9 м/2)... и все равно холодно...
Находил в инете, что еще должен браться коэффициент 1,3 на кол-во секций... Это так? Или больше нужно
03.01.2013 в 13:21:08
Иван И написал : 1,3 на кол-во секций... Это так?
Не так. Коэффициент берется на теплоотдачу, а не на кол-во секций. Теплоотдача зависит от температуры теплоносителя на вх. и на вых. Далее берете график и смотрите, учитывая теплопотери помещения. Зависит от к-ва окон, расположения помещения относительно сторон света и наличия соседних комнат. В вашем случае- какая температура ОВ на вх/вых батареи?
03.01.2013 в 13:42:21
К сожалению, температура батарей часто плавает. Но руку могу держать на батарее без болевых ощущений. Т.е. не очень горячая.... Окно в комнате одно. Пластик, среднего качества, но без продуваний, 2-ух камерные обычные стеклопакеты (формула 4-10-4-10-4).
03.01.2013 в 14:31:13
Иван И написал : Но руку могу держать на батарее без болевых ощущений.
Понятно. 42гр...-:) Должно быть 70.
В общем делается так: 1 секция- 196Вт. 12,8*100*1,2=1536Вт 1536/196= 7,8 секций. Все правильно у вас стоит. Кроме температуры теплоносителя. Идите в ЖЭК...-:)
п.с. При такой температуре нужно увеличать к-во секций в 2,5 раза (минимум). Точнее- из графиков на радиатор. Лень искать, да и смысла нет. На вскидку- именно так.
03.01.2013 в 17:40:03
Понял. Вопрос: кстати, бывают Рифары Монолит с нечетным количеством секций? А то в инете полно продается по 5 и по 7 секций... А завод пишет, что от 4 до 14 секций бывает, кратно двум... В чем прикол?
А то на кухню идеально влезает батарея 7 секций....
04.01.2013 в 10:57:59
Иван И написал : В чем прикол?
Берется ключ и делается кол-во секций сколько надо...
04.01.2013 в 11:08:45
Так монолит серия - все секции сварены на заводе. Не разъемные...
04.01.2013 в 11:12:58
Хм. Глупо сделано...-:) "...радиатор MONOLIT отличается от них тем, что внутри него теплоноситель движется по стальным каналам, соединенным с помощью уникальной технологии сварки в единую неразборную конструкцию.... Выпускается серийно от 4 до 14 секций, цвет по каталогу RAL 9016...."
Ну купите такой какой надо.
04.01.2013 в 13:59:28
Иван И, Я имел ввиду другой марки...-:)
04.01.2013 в 18:27:24
Михалыч написал : Иван И, Я имел ввиду другой марки...-:)
Не. Иная марка не рассматривается. :) монолиты очень хороши. поэтому и хочу разобраться в этом хитром вопросе...
04.01.2013 в 22:41:39
В инете продают вплоть до птичьего молока...Только четные секции,завод не врет.
06.01.2013 в 23:47:36
Вы также можете поставить удлинители потока или сделать диагональное подключение...
06.01.2013 в 23:59:58
Михалыч написал : п.с. При такой температуре нужно увеличать к-во секций в 2,5 раза (минимум).
Так и делается.
08.01.2013 в 19:19:37
т.е. надежнее тупо взять больше батарею? А проверки никакие это не выявляют? Что будет, если это вскроется?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.