Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

17.04.2013 в 16:48:56

ДОбрый вечер!

Такая ситуация: в рамках капитального ремонта дома провели работы по нормализации ТВР (температурно-влажностного режима) чердаков. На чердаке уложили 2 слоя минераловатного утеплителя. Просто так, на пол, ничем не прикрывая. Дом – сталинка, со скатной крышей и мансардой. На верхнем, 8 этаже две двери – одна ведет на чердак-мансарду, который как раз и утеплили. Вторая – в жилую квартиру, которая граничит с этим чердаком.

В квартире живет семья с маленькими детьми. С тех пор, как утеплили соседний чердак, это семейство практически не может находиться в квартире: окна открыть невозможно – летит пыль, дети постоянно кашляют, родители тоже, младшему ребенку диагностировали аллергический бронхит.

Мать семейства уже 3 месяца ходит по разным инстанциям, пытается доказать, что сделали явно что-то не так. Но доказать ничего не получается: формально все по проекту и никаких проблем быть не должно. Советуют почаще гулять.
В итоге, провели независимую экспертизу, которая показала превышение пдк формальдегида и аммиака.
15 апреля приезжали МЧС, брали замеры воздуха. Определили, что концентрация формальдегида превышает пдк в 4,66 раз. Вроде бы обещают разобраться, но пока ничего не меняется.

Вопрос специалистам: Почему возникла эта проблема, допустили какие-то косяки при монтаже? Можно ли было просто так, на пол чердака-мансарды укладывать вату, ничем ее не изолируя?

PS: Подробности истории, сканы протоколов экспертизы и отчета МЧС выложены на портале Замерзает.ру

0
Аватар пользователя
Барристер

Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 108

17.04.2013 в 20:55:49

Не ждите никого. Иск в суд к эксплуатирующей организации. Параллельно (не вместо) - жалоба в роспотребнадзор и прокуратуру с приложением экспертизы и указанием на опасность для жизни. Не тратить время на ожидание ответов. Только суд.

0
Аватар пользователя
K0Ji9I

Местный

Регистрация: 24.02.2013

Киров

Сообщений: 92

17.04.2013 в 21:36:54

Цитата с сайта Технониколь про данный материал:"Плиты ТЕХНОРУФ Н предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов. " Получается прямое назначение это теплоизоляция кровли! В вашем же случае нужен утеплитель для жилых помещений.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

19.04.2013 в 09:22:02

K0Ji9I написал : Цитата с сайта Технониколь про данный материал:"Плиты ТЕХНОРУФ Н предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов. " Получается прямое назначение это теплоизоляция кровли! В вашем же случае нужен утеплитель для жилых помещений.

Хозяйка квартиры уже звонила в Технониколь, уточняла про этот материал - ей примерно то же самое и сказали. Проблема еще в том, что везде в официальных документах фигурирует другой материал - Роквул лайт бат. Хотя все жильцы видели, что на чердак вносили упаковки технониколь...

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

19.04.2013 в 12:43:44

ДядяФедор написал : окна открыть невозможно – летит пыль

Непонятно, пыль летит с улицы, а утеплитель - на полу чердаке, как такое может быть?

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

19.04.2013 в 13:20:34

Для Москвы - типичная ситуация. Несколько лет назад по Филевской линии метро ездили фенольные поезда. Я был в командировке в Москве и честно - был ошарашен поездкой в Фили. Дышать нечем - глаза щиплет!. Ну, ладно, я на день приехал и уехал. А люди, кто там жил - они то каждый день ездили! Ну, скандал там был, чем кончилось - не знаю.

0
Аватар пользователя
K0Ji9I

Местный

Регистрация: 24.02.2013

Киров

Сообщений: 92

19.04.2013 в 15:43:45

Предлагаю дешевое решение проблемы: утеплитель укрыть сверху пленкой, стыки пленки сделать внахлест и проклеить скотчем. Сверху пленки насыпать керамзит. Сделать трапики для ходьбы, если такие не имеются.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

19.04.2013 в 15:54:50

K0Ji9I написал : Сделать трапики для ходьбы

и сделать вентиляцию чердака.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

19.04.2013 в 17:34:35

BigHarry написал : Непонятно, пыль летит с улицы, а утеплитель - на полу чердаке, как такое может быть?

На чердаке есть слуховое окно, которое расположено рядом с окном кухни квартиры.

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

19.04.2013 в 17:50:29

да... жаль народ, в этом доме и в округе...

В леруа и др. гипермаркетах стараюсь меньше находится, потому что там эту вату везде трясут... - очень опасно, большинство людей не понимает опасности. С детьми в магазин тащатся...

0
Аватар пользователя
Балтиец.

Местный

Регистрация: 22.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1119

20.04.2013 в 14:02:34

ДядяФедор написал : На чердаке есть слуховое окно, которое расположено рядом с окном кухни квартиры.

Закрыть слуховое окно армированной пэт плёнкой.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

22.04.2013 в 17:29:10

Балтиец. написал : Закрыть слуховое окно армированной пэт плёнкой.

Думаете, разрешат это сделать? Оно же там не просто так устроено, а предназначено для вентиляция чердака, чтобы избежать появления конденсата на внутренней стороне кровли и повышенной влажности.

0
Аватар пользователя
dmitro+

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Херсон

Сообщений: 741

03.05.2015 в 22:06:21

K0Ji9I написал : Предлагаю дешевое решение проблемы: утеплитель укрыть сверху пленкой, стыки пленки сделать внахлест и проклеить скотчем. Сверху пленки насыпать керамзит. Сделать трапики для ходьбы, если такие не имеются.

Пленкой нельзя, если накрывать паробарьером, иначе выпадет конденсат, не по наслышке знаю

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу