Аватар пользователя
Dream_

Местный

Регистрация: 19.04.2011

Уфа

Сообщений: 76

19.06.2013 в 15:09:59

Ребят подскажите, имеется гараж, задумал в нём стеллаж на всю шинину (3,2 м), а он, как выяснилось при сверлении стен, построен из чего то очень похожего на керамзитобетонные блоки. Обычные дюбеля проваливаются и не зажимаются, пробовал разной длинны. К тому же пока буришь он крошится, т.е. после бура 6 мм в дыру чуть ли не восьмёрка дюбель влезет. Гараж постройки 1996 года. Вчера сделал замеры полостей в блоке путем засверливания. Получилось примерно так: внешняя стенка 30 мм, потом пустота 25 мм, потом опять 30 мм стенка, потом опять пустота 25 мм. Замеры +-3 мм. Дальше не сверлил. Думается мне что анкер с расчётом на крепеж за вторую стенку (85 мм длинной) будет рушить этот керамзитобетон. Или попробовать? Химические анкера дорогие до безобразия, очень не хотелось бы к ним прибегать. По прикидкам один хим.анкер рублей в 80 выйдет, а надо мне их 40 шт. Кто сталкивался? Швы между блоков кстати тоже погано сделаны, со множеством пустот, так что в шов тоже не вариант, я считаю. П.С. возможно и не керамзитобетон у меня, просто внешне по картинке из яндекса очень похож.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.06.2013 в 15:15:32

Dream_, делайте стеллаж с опорой на пол, а к стенам только от смещений.

0
Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

19.06.2013 в 16:20:21

таким не пробовали? А в него глухарь 8-10мм.

0
Аватар пользователя
Dream_

Местный

Регистрация: 19.04.2011

Уфа

Сообщений: 76

19.06.2013 в 16:22:27

Нет не пробовал. Только длинный нужен, поищу, попробую. Спасибо. На пол опирать не хотел. дорого. метал дорогой нынче.

0
Аватар пользователя
Torn

Местный

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 517

19.06.2013 в 17:06:41

дюбель пластиковый 8х80 у меня дом из таких построен, решал вопрос с креплением на стену, результат с фотами тут

0
Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

19.06.2013 в 17:58:53

Torn написал : дюбель пластиковый 8х80 у меня дом из таких построен, решал вопрос с креплением на стену, результат с фотами тут

т.е. вы обычные дюбеля для кирпича/бетона зафигачивали в неподходящий для них материал?

Вот такие пластиковые для легких блоков не пробовали?

0
Аватар пользователя
Dream_

Местный

Регистрация: 19.04.2011

Уфа

Сообщений: 76

19.06.2013 в 20:42:31

пластиковые дюбеля по газобетону думаю не подойдут, всё же у меня они потвёрже газобетона. кстати не знаю в чём отличие, но есть ещё одна т.з., что у меня пустотелые шлакоблоки.

0
Аватар пользователя
Dream_

Местный

Регистрация: 19.04.2011

Уфа

Сообщений: 76

19.06.2013 в 20:54:18

Дюбель гвоздь 6х80 у меня вынимается руками до первой пустоты (т.е. где то на 10 мм) вместе с забитым гвоздём. Поищу металлически по газобетону, может схватятся ну и посмотрю пластиковые как в статье Torn. Всё же у дюбель-гвоздь сами дюбеля не такие рельефные.

0
Аватар пользователя
Pekkonen

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

19.06.2013 в 22:07:29

Dream_ написал : внешняя стенка 30 мм, потом пустота 25 мм, потом опять 30 мм стенка, потом опять пустота 25 мм.

Тогда может быть что-то такого конструктива:

или так

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Вложение
Аватар пользователя
SergeiSa

Местный

Регистрация: 12.04.2007

Москва

Сообщений: 223

20.06.2013 в 00:55:46

У меня дом из керамзитных блоков, причем блоки разной плотности. Структура стенок аналогичная, три стенки с пустотами между ними. Проблем с крежом нет, все висит на обычных дюбелях 6-8мм. На тжелых шкафах дюбеля длинной 80-100 мм. Снаружи в некоторых местах для крепления использовал анкерные болты 120-150 мм, но это в основном там где нагрузки действительно большие (козырек, навес). На одной из стен нужно было повесить шесть клееных брусов 150х150 мм на скрытый крепеж, использовал шпильки которые с одной стороны вкручивал в брус, а сдругой просто ставлял в отверстия 10 мм стены на холодную сварку. Это как вариант замены хим. анкеру. Держится железно, по цене процентов на 50 дешевле химанкера выйдет. Как то у меня два умельца пытались повесить кронштейн для антены на наружней стене, так у них обычные дюбеля проворачивались, пришлось использовать дюбель на размер больше бура. В чем была причина не разбирался, предполагаю биение бура в перфораторе, потому как сам с таким эффектом за пять лет эксплуатации дома не сталкивался.

0
Аватар пользователя
Dream_

Местный

Регистрация: 19.04.2011

Уфа

Сообщений: 76

20.06.2013 в 08:03:39

ребят, спасибо большое. для начала попробую предложенный чуть выше дюдель по гипсокартону, у меня их валяется много с ремонта, если не выйдет, то куплю пластиковые дюбеля с максимальным рельефом глубиной 80-90 мм (с расчетом на вторую стенку), если и они не схватятся, то металлические дюбеля по газобетону думаю гарантированно схватят. Пойду так сказать от дешевого к дорогому.

0
Аватар пользователя
wwwalera

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Днепропетровск

Сообщений: 410

20.06.2013 в 08:51:30

делаем отверстие больше чем шпилька ,чистим, заливаем химию на 3\4 от обьёма и в течении минуты должны вкрутить туда шпильку

если крепить к потолку... еще нужна крышечка с под кока-колы)))

завтра буду так мантырить бойлер

смешивается химия в носике,после монтажа носик не скручиваем и храним остаток в нежарком сухом месте, покупаем новый носик и монтырим дальше

это газобетон

0
Аватар пользователя
Dream_

Местный

Регистрация: 19.04.2011

Уфа

Сообщений: 76

20.06.2013 в 10:04:03

это хим.анкера. цена огогошная.

0
Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

20.06.2013 в 10:07:43

Dream_ написал : внешняя стенка 30 мм, потом пустота 25 мм, потом опять 30 мм стенка, потом опять пустота 25 мм.

есть дюбеля для пустотелых конструкций - молли есть дюбеля для пустотелого кирпича - когда саморез закручиваешь - дюбель узлом завязывается

0
Вложение
Аватар пользователя
Torn

Местный

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 517

20.06.2013 в 10:56:30

Viktor__s написал : т.е. вы обычные дюбеля для кирпича/бетона зафигачивали в неподходящий для них материал? Вот такие пластиковые для легких блоков не пробовали?

Это именно что для газобетона, у него структура другая как пемза и нет пустот. У КББ материал намного жестче, а характеристики ближе к газобетону за счет пустот. Под этот белый дюбель дыру придется сверлить в 2см диаметром, у КББ структура неоднородная из-за гранул - крошиться будет. Смотрел но отбросил этот вариант.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу