15.01.2014 в 06:51:05
Доброе время суток Возник вопрос в надёжном утеплении стены балкона. Вопрос особенно актуален т.к. балкон соединён с комнатой. По определённым причинам утепление будет делаться с внутренней стороны стены. Пошарившись по форумам, понял что пенопласт и пенополистирол на роль внутреннего утеплителя не подходят, лучше использовать минвату. Прикреплённая к стене деревянная обрешётка даёт "мостики холода" - делаю обрешетку из профилей для гипсокартона на расстоянии 5см от стены, забиваю всё это пространство ватой и зашиваю гипсокартоном Вопросы: Как бысть в парозащитой? Если взять пенополиэтилен с односторонним (или с двухсторонним?) покрытием алюминиевой фольгой можно ли его закрепить на обрешётке, фольгой наружу (т.е. он будет между гипсокартоном и профилями)? Нужна ли какая-то прокладка между ватой и стеной? Как вообще в такой ситуации быть с точкой росы, не сместиться ли она в сторону ваты?
15.01.2014 в 06:57:36
понял что пенопласт и пенополистирол на роль внутреннего утеплителя не подходят,
Хм, почему бы это? У меня было 2 присоединенных лоджии и 1 присоединенный балкон. И всё работает.:eek:
15.01.2014 в 13:06:03
exelero84 написал : ... понял что пенопласт и пенополистирол на роль внутреннего утеплителя не подходят, лучше использовать минвату.
Полностью согласен с ma-masha. Интересно, чем минвата лучше пенопласта кроме как стойкости к горению?
Как бысть в парозащитой?
Должна быть сразу за гипсокартоном.
Если взять пенополиэтилен с односторонним (или с двухсторонним?) покрытием алюминиевой фольгой можно ли его закрепить на обрешётке, фольгой наружу (т.е. он будет между гипсокартоном и профилями)?
С одной стороны - а что Вам помешает его закрепить? С другой стороны - а накой вспененный?
Нужна ли какая-то прокладка между ватой и стеной?
Паропропускающая гидроизоляция не помешает.
Как вообще в такой ситуации быть с точкой росы, не сместиться ли она в сторону ваты?
А как Вы вообще с ней, с этой "точкой росы" собираетесь быть?
Если хорошо сделаете пароизоляцию, то никакой точки росы в вате у Вас не будет. А если сделаете плохо - будет обязательно.
15.01.2014 в 18:04:32
ssolovov написал : С одной стороны - а что Вам помешает его закрепить? С другой стороны - а накой вспененный?
Ничего не мешает, хотел уточнить где правильно разместить парозащиту Если брать обычную пароизоляционную плёнку - она идёт рулонами по 50м (в нашем регионе), а мне нужно несколько метров, пенополиэтилен с фальгой можно отрезать сколько нужно. Есть ли смысл брать фальгированный с двух сторон?
Почитав форумы, понял что сейчас развелось масса умноков-теоретиков, которые срут (извиняюсь) на разлучных ресурсах. В итоге получам массу противоположных мнений и теорий. Во-первых, насколько я понял, наружное утепление в любом случе лучше внутреннего. Во-вторых, подход к выбору варианта утепления индивидуален, и что хорошо для одного, может быт губительно для другого
Что касается непаропрозрачного утепления изнутри (пенопласт, пенополистирол):
Когда мы утепляем стену изнутри, мы ее как бы «отгораживаем» от комнатного тепла. Тем самым, мы сдвигаем положение точки росы внутрь помещения и понижаем температуру самой стены под утеплителем. То есть и точка росы (температура) и ее положение становятся такими, при которых образование конденсата более вероятно
Но другой стороны если после ваты делается пароизоляция - опять же получается слой непаропрозрачного утеплителя. И опять же, если наружная изоляция непаропрозрачна - получаем вариант когда влага не выходит из стены. Как быть?
15.01.2014 в 21:00:29
Есть ли смысл брать фальгированный с двух сторон?
Не вижу смысла.
наружное утепление в любом случе лучше внутреннего.
Согласен.
Что касается непаропрозрачного утепления изнутри (пенопласт, пенополистирол): Когда мы утепляем стену изнутри, мы ее как бы «отгораживаем» от комнатного тепла. Тем самым, мы сдвигаем положение точки росы внутрь помещения и понижаем температуру самой стены под утеплителем. То есть и точка росы (температура) и ее положение становятся такими, при которых образование конденсата более вероятно
Здесь уже столько мозгов переломали с этой "точкой росы". Если коротко (но не совсем точно), то, если "точка росы" присутствует, то, значит присутствует конденсат. А чтобы конденсата не было, нужно создать условия, чтобы это "точка росы" не реализовалась. Поэтому выражение, что она куда-то там смещается, не совсем корректно.
Как быть?
Делать качественную пароизоляцию, ограждающую теплый и влажный воздух помещения от утеплителя и холодной стены.
15.01.2014 в 23:13:04
ssolovov написал : Делать качественную пароизоляцию, ограждающую теплый и влажный воздух помещения от утеплителя и холодной стены.
я сам себе уже мозг сломал. может у кого-то есть ссылки на какие-то семинары по данной тематике?
16.01.2014 в 00:23:48
ссылки на какие-то семинары по данной тематике?