Предлагаю собрать некий список вещей, которые свиду вроде бы работают нормально, но обязательно создадут проблемы в будущем.

Навскидку:

Скрутка меди и алюминия Использование ржавеющих (в т.ч. оцинкованных) винтов/шурупов в мокрых помещениях

0
Аватар пользователя
Voice

Местный

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

20.04.2014 в 23:26:01

заштукатуренные маячки, которые лень было вынуть. Обязательно проявятся ржавчиной на обоях и даже из под масляной краски. Под плиткой естественно не страшно.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

20.04.2014 в 23:41:31

eugene138 написал : Скрутка меди и алюминия

Десятилетиями у людей во влажных помещениях фунциклирует. Это наблюдение :D, основа опыта. Классно горят алюминиевые скрутки и нули в щите.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6028

21.04.2014 в 00:37:14

Не сфотографированная вовремя скрытая проводка.

0
Аватар пользователя
stroyman

Местный

Регистрация: 15.11.2011

Омск

Сообщений: 6680

21.04.2014 в 00:45:30

Всякое нарушение технологий можно отнести мзд))

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

21.04.2014 в 01:02:32

stroyman написал : Классика жанра - Замурованное яйцо

И фо буфет в скором времени?

0
Аватар пользователя
stroyman

Местный

Регистрация: 15.11.2011

Омск

Сообщений: 6680

21.04.2014 в 01:07:18

пяпа Говорят - вонь, без воможности определить место.

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

21.04.2014 в 01:14:34

stroyman Понятно, так и думал:) (представляю как оно пахтит...:swoon)

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

21.04.2014 в 01:37:52

Voice написал : заштукатуренные маячки, которые лень было вынуть. Обязательно проявятся ржавчиной на обоях и даже из под масляной краски. Под плиткой естественно не страшно.

Да ничего подобного! Уже 8 лет потолки с этими маяками - как новые, ни одного пятнышка. Перед шпаклёвкой потолков вдоль маяков прошёлся краской ПФ-115. Вынимать штукатурные маяки - глупость.

0
Аватар пользователя
ussur

Местный

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

21.04.2014 в 03:26:23

офигительная мина-это стяжка выполненная без демпферных лент всплыть может и через пол года и позже

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

21.04.2014 в 08:21:40

ussur Это относится только к плавающим стяжкам, и то - ничего ужасного не будет. Для Не плавающих связь с основой везде есть - в том числе вдоль стен к перекрытию: отделять именно от стен рядом - нелепо.

0
Аватар пользователя
eugene138

Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

21.04.2014 в 09:22:44

AndyMirror написал : Десятилетиями у людей во влажных помещениях фунциклирует.

А тема как раз о тех вещах, которые работают 10 лет вроде бы ок, а потом оп! Скрутка такая может долго пролежать, а потом месяц повтыкали в неё утюг, она подпортилась... В новостях стандартно напишут "причиной пожара послужила неисправность электропроводки".

А у меня в ванной полочки на оцинкованных шурупах, прикрученные лет 15 назад. 6 из 8 шурупов как новенькие, зато 2 сгнили так что пришлось всё пересверливать.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

21.04.2014 в 10:57:44

eugene138 написал : прикрученные лет 15 назад.

Вечного ничего не бывает.

0
Аватар пользователя
ussur

Местный

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

21.04.2014 в 11:15:17

Prok12 написал : Это относится только к плавающим стяжкам, и то - ничего ужасного не будет. Для Не плавающих связь с основой везде есть - в том числе вдоль стен к перекрытию: отделять именно от стен рядом - нелепо.

Не скажите сам наблюдал как контактная стяжка буграми встаёт,,,,

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

21.04.2014 в 11:49:34

ussur Демпферные ленты тут абсолютно ни при чём. Нарушение технологии.