14.05.2014 в 09:45:09
Всем добрый день!
В новострое собираюсь заливать стяжку. Мастера утверждают что в комнатах где будет ламинат или паркет (везде кроме плитки) - обязательно нужно делать слой самовыравнивающейся стяжки около 2-3 см. Аргументируют тем что в этом случае, со временем (года через три), не будет появляться бетонная пыль от стяжки.
Так ли это? Или это деньги на ветер?
14.05.2014 в 10:25:08
Может все-таки 2-3 мм?
14.05.2014 в 13:35:42
если сделают стяжку так, что перепады не будут более 2 мм на 2 м, то нет необходимости в нивелирующей массе. стяжка высохнет, загрунтовать её, и песок свяжется, потом накрыть пленкой и подложка. не всегда делают стяжку такой ровности поэтому и сверху наливают слой нивелирующей массы.
14.05.2014 в 13:40:29
dcii написал : обязательно нужно делать слой самовыравнивающейся стяжки около 2-3 см.
А не значит-ли это, что Ваши рабочие способны сделать только такую кривую стяжку? И потом пытаться выровнять это безобразие наливным полом, еще и взяв за это дополнительные деньги? И истратив неслабую сумму на лишний материал?
dcii написал : Или это деньги на ветер?
Именно так. Проще найти правильных исполнителей нормальной полусухой стяжки которые только этим и занимаются и делают с гарантией препадов и отсутствия серьёзных трещин.
14.05.2014 в 15:23:24
dcii написал : со временем (года через три), не будет появляться бетонная пыль от стяжки.
Если не лить воды в раствор, как в компот, то никакая пыль "сверху" не образуется...
14.05.2014 в 15:43:26
dcii написал : со временем (года через три), не будет появляться бетонная пыль от стяжки.
появится если грубо нарушены технологии и ходить прямо по голой стяжке.Под ламинатом и подложкой нет интенсивного трения.что б стиралась поверхность.Люди умудряются подравнивать ротбондом и живут себе спокойно:)
14.05.2014 в 18:27:26
dcii написал : Всем добрый день!
В новострое собираюсь заливать стяжку. Мастера утверждают что в комнатах где будет ламинат или паркет (везде кроме плитки) - обязательно нужно делать слой самовыравнивающейся стяжки около 2-3 см. Аргументируют тем что в этом случае, со временем (года через три), не будет появляться бетонная пыль от стяжки.
Так ли это? Или это деньги на ветер?
Для проверки ровности полов нужен минимально гидроуровень(10-15м) и друг , отметить уровень квартиры можно за полчаса а после отбить шнуркой по меткам , далее рулеткой найти ноль и самую низкую точку .
Если есть знакомый с лазерным построителем плоскостей ещё проще ,включил и так же по рулетке нашли или не нашли перепады )
14.05.2014 в 18:52:26
ma-masha написал : Если не лить воды в раствор, как в компот, то никакая пыль "сверху" не образуется...
это в случаях периодического увлажнения бетона (на грунтах, в фундаментах, и т.п.). в сухом виде -бетон будет пылить, больше или меньше. другое дело, что при ровной стяжке можно пройтись праймером, и упрочнить\связать наружный слой.
14.05.2014 в 19:18:58
Плиточным клеем на сдир не хуже будет.
15.05.2014 в 14:58:23
Спасибо всем! Убедили что не нужен этот слой.
16.05.2014 в 09:06:29
dcii написал : Спасибо всем! Убедили что не нужен этот слой.
Это если перепады не более 2 мм на 2 м :)
16.05.2014 в 14:12:26
gans gr, не хотите ли книгу написать по самонивелирующим смесям?? и способам работы с ними? А то столько вопросов перелопачиваете:confused: могу идею подкинуть-издать её как руководство по использованию этих смесей с обзором рынка и наиболее проблемными моментами с точки зрения обывателя..для меня лично .вы авторитет в этом вопросе -с удовольствием бы почитал-так как перелистывать весь форум ни каких сил не хватит..попробовали бы сначала с брошюр полурекламных,а там как попрёт
16.05.2014 в 22:13:48
ussur написал : gans gr, не хотите ли книгу написать по самонивелирующим смесям?? и способам работы с ними? А то столько вопросов перелопачиваете
:applause::)
всё в голове (с)
16.05.2014 в 22:40:20
:o
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.