09.01.2015 в 05:40:33
Есть вопрос - хочу задать. Допускается ли клеить замковую паркетную доску прямо к стяжке?
09.01.2015 в 15:55:09
Да. Только есть нюансы - прочность вашей стяжки, соответствие её по ровности (допуск 2мм на 2м), тип клея (рекомендую использовать MS - с ними будет легче работать новичку, чем в 2к клеями), придавливание уже приклеенных досок (до момента схватывания клея)... А с чем связано вообще такое желание - приклеить ПД? Возможно правильнее будет использовать другие материалы в этом случае? Массивная или инженерная доска, например!
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
09.01.2015 в 16:17:58
ИД - бюджет не тянет. Массивная доска - по высоте не проходим. А вот ПД (13-14мм) без подложки самое оно. Просто КГ уже уложен и хочется пол чтоб вровень был.
А как прочность стяжки проверить?
09.01.2015 в 16:48:40
parovoZZ написал : Массивная доска - по высоте не проходим
Она бывает высотой 15-16мм, так что 2-3 мм перепада вполне скроются порогом...
Прочность стяжки проверяется простым тестом - параллельные насечки острым предметом.
Но если нынешняя стяжка недостаточно ровная, то придется её выравнивать-заливать паркетными ровнителями.
Вот в
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
09.01.2015 в 22:32:41
Скажу так - попробовал сделать насечки отверткой - только царапки, а отвертку загубил. Хрен с ней - всё равно на выброс шла. Пошел дальше. Взял долото и молотком - шума много, результат - ну пыль сошла какая-то. Перфом не буду пробовать - возьмет без вариантов.
10.01.2015 в 01:45:10
parovoZZ, значит нормальная марка бетона, в теории по крайней мере... Дальше проверять её ровность с помощью 2м правила. Если есть желание, то еще и горизонт можно проверить, чтобы мебель потом вертикально стояла и не заваливалась на бок.
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
10.01.2015 в 06:47:52
parovoZZ написал : Допускается ли клеить замковую паркетную доску прямо к стяжке?
Труд без искусства - Варварство!
10.01.2015 в 16:55:37
Труженик написал :
- Да. Рекомендую клей Тарбикол, на спирту. Зубами не отдерешь ) Обеспылить стяжку, и грунтовать обязательно. Тифенгрунт или Дюфа
А тиккурила европраймер не подойдет?
10.01.2015 в 16:59:28
Pekkonen написал : parovoZZ, значит нормальная марка бетона, в теории по крайней мере... Дальше проверять её ровность с помощью 2м правила. Если есть желание, то еще и горизонт можно проверить, чтобы мебель потом вертикально стояла и не заваливалась на бок.
Стяжка гуляет, но не критично. В углах в основном. В горизонте.
Ту тему законспектировал. Только я не понял - для паркетной доски тепловые расширения не так актуальны, как для МД или ИД? Т.е можно класть как вдоль комнаты, так и поперек?
10.01.2015 в 21:21:15
parovoZZ написал : А тиккурила европраймер не подойдет?
Труд без искусства - Варварство!
10.01.2015 в 22:55:15
Труженик написал :
- Да. Рекомендую клей Тарбикол, на спирту. Зубами не отдерешь ) Обеспылить стяжку, и грунтовать обязательно. Тифенгрунт или Дюфа
А я вот порекомендую использовать грунтовку/праймер того же производителя что и клей! Дабы не мучиться вопросом о совместимости грунтовки с клеем. Кому то из клеев нужна грунтовка на водной основе, кому-то она вредна и т.п. нюансы...
parovoZZ написал : Только я не понял - для паркетной доски тепловые расширения не так актуальны, как для МД или ИД? Т.е можно класть как вдоль комнаты, так и поперек?
Обычно принято класть паркетную доску и другие напольные покрытия по направлению света, то есть от окна. Насчет паркетной доски и тепловых расширений - тут всё не так однозначно на мой взгляд. Примером этого служит одна из моих комнат, где постелена ПД плавающим способом, и через некоторое время она вся разошлась по швам - пошли щели, а сама доска местами просто лопнула, причем прямо по центру плашек! Причины этого я так и не понял - продавец упирает на сухой воздух в помещении, но меня терзают сомнения...
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
10.01.2015 в 23:11:52
Pekkonen написал : А я вот порекомендую использовать грунтовку/праймер того же производителя что и клей!
Так и поступлю.
Меня вот что ещё ну очень сильно тревожит - в 20 см от стены практически вдоль всей комнаты идут трубы отопления. Они сделаны по уму - пластиковая труба в ПНД гофре, но пол всё-равно с подогревом получился. Зимой на ночь отопление включаем, а днем выключаем (свой котел) - в квартире и без него тепло. Как бы в этом месте такого же косяка не получилось...
10.01.2015 в 23:16:42
Pekkonen написал : Дабы не мучиться вопросом о совместимости грунтовки с клеем.
Труд без искусства - Варварство!
11.01.2015 в 00:04:10
Труженик написал : что вода со спиртом несовместимы )
ну вы меня поняли в общем... Что-то с чем то может быть и не совместимо ))
parovoZZ написал : но пол всё-равно с подогревом получился. Зимой на ночь отопление включаем, а днем выключаем (свой котел) - в квартире и без него тепло. Как бы в этом месте такого же косяка не получилось...
20см это не проблема ИМХО...
Кстати
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
11.01.2015 в 01:41:41
Мда, печалька.:(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.