21.01.2016 в 11:22:13
Собираюсь сносить часть стены( стена не капитальная) на нее опирается бетонная перемычка, под которой раньше была 2я входная деревянная дверь. Сейчас оставляю только стальную дверь(над ней своя бетонная перемычка только ниже) Вот фото:
21.01.2016 в 13:48:54
Стальной швеллер наверное самый компактный вариант. Или дюймовая труба.
21.01.2016 в 15:10:52
Hyperborey, Дюймовая труба- это не мало? Эта перемычка держится на стене шириной где-то 25-30 см
21.01.2016 в 16:56:24
chapai написал: Hyperborey, Дюймовая труба- это не мало? Эта перемычка держится на стене шириной где-то 25-30 см
я бы вам посоветовал с большой осторожностью относиться к советам данного мембера.
chapai, скажите пожалуйста - а с какой целью вы хотите ставить вторую дверь, которая будет открываться внутрь и съедать дефицитное пространство?
еще вопрос про конструкцию стен. не продолжается ли сносимая вами стена дальше к соседям? она точно ненесущая? не могли бы вы нарисовать "поперечный срез" вашей стены и ее окрестностей, чтобы лучше понять их конструкцию и взаимосвязь?
21.01.2016 в 17:16:17
chapai, а нельзя ли увидеть схему расположения сносимой вами стены, ее продолжения наружу квартиры, чтобы лучше понять что как расположено и что где какую нагрузку несет?
еще вопрос: сколько вы хотите выиграть места? новая опора тоже будет его занимать. и как вообще вы себе представляете весь процесс? штукатурка над дверью по любому треснет, когда вы будете делать манипуляции со стеной.
chapai написал: Дюймовая труба- это не мало?
скажите спасибо, что гиперборей вам не палку от швабры порекомендовал
22.01.2016 в 03:38:57
chapai написал: Hyperborey, Дюймовая труба- это не мало? Эта перемычка держится на стене шириной где-то 25-30 см
Толстостенная водопроводная труба выдержит, если без радиальных нагрузок. Но в прихожей вполне возможно, что на трубу будут тяжело опираться, случайно толкать и т.д. , дюймовая будет прогибаться. С запасом надёжности и "для красоты" наверное лучше ставить 2-дюймовую.
22.01.2016 в 03:42:18
andrewkhv написал: chapai, а нельзя ли увидеть схему расположения сносимой вами стены, ее продолжения наружу квартиры, чтобы лучше понять что как расположено и что где какую нагрузку несет?
еще вопрос: сколько вы хотите выиграть места? новая опора тоже будет его занимать. и как вообще вы себе представляете весь процесс? штукатурка над дверью по любому треснет, когда вы будете делать манипуляции со стеной.
chapai написал: Дюймовая труба- это не мало?
скажите спасибо, что гиперборей вам не палку от швабры порекомендовал
Прищемлённый хвостик всё ещё болит ? )) Давно бы пора забыть мелочные обиды, не тратить время на ерунду.
22.01.2016 в 12:25:15
Hyperborey написал: Прищемлённый хвостик всё ещё болит ? ))
я без понятия, что у вас болит. неинтересно.
22.01.2016 в 22:29:06
Hyperborey написал: лучше ставить 2-дюймовую
Угу, хромированную (2шт*300руб из Л.М.). (Шучу!)
chapai написал: Чем лучше подпереть бетонную перемычку
Бетонные лучше всего подпирать головой, чтобы исключить момент инерции, т.к. на голову они обычно и приземляются...
Стена явно толще 12 см. Опирание плит, вес вышележащих этажей в расчет не берем? Если уверены, что стена декоративная, убирайте вместе с перемычкой, или оставьте эту затею, а оставлять засаду над головой не советую.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.