Аватар пользователя
andreyz88

Местный

Регистрация: 22.05.2016

Киев

Сообщений: 8

22.05.2016 в 23:26:04

Здравствуйте!

Делаем ремонт в квартире. Дом монолитно-каркасный, стены кирпичные, 2005 года постройки. 2 этаж из 17. В ванной есть стена, которая разделена на 3 части. По середине монолит (я так понимаю несущий пилон) шириной где-то 120 см и по бокам кирпичные стены которые ничего не несут. В этом пилоне рабочие сделали горизонтальный штраб на всю ширину, глубиной где-то 3 см и высотой около 8-10. Дойшли до арматуры, но не тронули ее. Толщина (глубина) пилона где-то 25-30 см. Штробили болгаркой и перфоратором. Сейчас штробу заделали цпс. Насколько все серьезно?

Фото https://fotki.yandex.ru/next/users/andreyz88/album/513099/view/1434944 https://fotki.yandex.ru/next/users/andreyz88/album/513099/view/1434945 https://fotki.yandex.ru/next/users/andreyz88/album/513099/view/1434947

0
Аватар пользователя
justis1

Местный

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

23.05.2016 в 08:11:52

Забыть и пойти пить какава. Страшного — ничего, хотя и не стоило это делать.

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

23.05.2016 в 12:01:02

Это не бетонный монолит. Такой высоты отрубить и так ровно, да вы что? Я как то пробывал пузо на монолите, площадью в полметра, сбить толщиной в максимуме в 3см, 15 мин перф довёл до красноты, а работа фактически не продвинулась. Плюнул и выровнял штукатуркой. У вас какой то несколько слойный простенок. И почему не сделана штроба? А полстены внизу завалили? Нее, это не монолит. В панеле, в монолитном бетоне это надо попотеть, чтобы хотя бы штробы под проводку то сделать. Не буду вас успокаивать. Точно не понял, что у вас. На какую то штукатурку похоже. Хотели штробу сделать, а штукатурка обвалилась. Вот моё мнение. Может ошибаюсь.. Попробуйте по "бетону" молотком стукнуть посильнее.

0
Аватар пользователя
andreyz88

Местный

Регистрация: 22.05.2016

Киев

Сообщений: 8

23.05.2016 в 12:15:15

Спасибо всем за ответы!

Это бетонный монолит. Вот фото уголка этой плиты, там видна арматура https://fotki.yandex.ru/next/users/andreyz88/album/513099/view/1434948

Фото самой штробы я не сделал, на первом фото в начале поста это уже наполовину заделанная штроба. Вот вид сбоку https://fotki.yandex.ru/next/users/andreyz88/album/513099/view/1434949

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

23.05.2016 в 12:36:38

andreyz88 написал: Спасибо всем за ответы!

Это бетонный монолит. Вот фото уголка этой плиты, там видна арматура https://fotki.yandex.ru/next/users/andreyz88/album/513099/view/1434948

Фото самой штробы я не сделал, на первом фото в начале поста это уже наполовину заделанная штроба. Вот вид сбоку https://fotki.yandex.ru/next/users/andreyz88/album/513099/view/1434949

andreyz88, тогда понятно, а так как будто обман зрения и что вы там прятали? Трубы на виду.. Ну ка, ну ка, вы заикнулись про несущий пилон, что это значит? На нём прогоны лежат для плит перекрытия? надо фото сверху. Это очень серьёзно.

0
Аватар пользователя
andreyz88

Местный

Регистрация: 22.05.2016

Киев

Сообщений: 8

23.05.2016 в 12:46:24

Хотели спрятать разводку воды - дюймовую трубу, но потом поняли насколько глупая это затея и заделали. В штробу ничего не прятали. Я не уверен пилон это, колона или стена, но несущая 100%. Да, сверху лежат плиты перекрытия. Такое есть еще фото https://fotki.yandex.ru/next/users/andreyz88/album/513099/view/1434952

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

23.05.2016 в 13:08:07

Категорически запрещено нарушать даже на сантиметр опоры под плиты перекрытия. У вас колонна!! Вы её подрубили наполовину.Вот это ДА... Ничерта себе.. Какой у вас этаж? Потолок монолитный или сборный из плит перекрытий? Надо фото сверху не этого безобразия, а фото потолка с этой колонной! Фото сопряжения узлов. А так, с ваших слов неспециалиста не понять.

0
Аватар пользователя
andreyz88

Местный

Регистрация: 22.05.2016

Киев

Сообщений: 8

23.05.2016 в 13:15:05

За Байкалом, Не наполовину, а где-то на 3см в глубину, до арматуры, арматуру не тронули. На этом фото https://fotki.yandex.ru/next/users/andreyz88/album/513099/view/1434948 видно насколько глубоко лежит арматура. Толщина-глубина колонны где-то 25-30см. Потолок монолитный, этаж 2 из 17.

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

23.05.2016 в 13:21:04

andreyz88 написал: https://fotki.yandex.ru/next/users/andreyz88/album/513099/view/1434948

Это потолок у вас? Не понял опять, почему побеленный? Старый дом? Или что это? Где штроба замазанная? Надо комментировать свои фото, выуживать из вас по крупицам, так это время терять.

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

23.05.2016 в 13:32:50

Вы присутствовали при грубом нарушении Гостов и Снипов? Откуда вы знаете, что не спилена другая арматура? Должна быть ещё сетка в бетоне. Был бы простенок не несущий, ну и чёрт с этой штробой. К тому же низкий этаж. Вы знаете, в статическом положении дом может и 100 лет простоит. Землетрясения у вас бывают в 3-4 балла? Раз в 100 лет не случаются? Соседи у вас все года будут адекватными? Не притащат на первый этаж, да и на любой баллон с газом? Малейшая встряска дома и у всё.. Я не Бог, за него говорить не буду. Этож надо додуматься колонну штробить.. Надо заранее узнавать об последствиях. Гастарбайтерам наплювать на это. Они сегодня там, завтра здесь. Всегда сам предупреждаю заказчиков о их глупостях.

0
Аватар пользователя
andreyz88

Местный

Регистрация: 22.05.2016

Киев

Сообщений: 8

23.05.2016 в 13:34:13

За Байкалом, Дом 2005 года, сдан, заселен. Фото потолка с сопряжением узлов у меня нет. Извинте, может не совсем точно описал ситуацию, попробую сначала.

  1. В ванной есть стена, которая разделена на 3 части. По середине монолит шириной где-то 120 см и толщиной (глубиной) 25-30 см. По бокам кирпичные перестенки. На этом фото красным отмечен монолит https://fotki.yandex.ru/next/users/andreyz88/album/513099/view/1434947

  2. В этом монолите сделали горизонтальною штробу на всю ширину, глубиной примерно 3см, до арматуры. Арматуру не тронули. Потом штробу заделали цементно песчаным раствором. На этом фото наполовину заделанная штроба https://fotki.yandex.ru/next/users/andreyz88/album/513099/view/1434952

  3. Фото уголка монолита https://fotki.yandex.ru/next/users/andreyz88/album/513099/view/1434948 я привел для того, чтобы показать насколько глубоко залегает арматура.

0
Аватар пользователя
andreyz88

Местный

Регистрация: 22.05.2016

Киев

Сообщений: 8

23.05.2016 в 13:41:05

За Байкалом, Нет, я не присутствовал при этом. Когда увидел сразу забеспокоился, но меня успокаивали, что это в пределах нормы. Реально начал волноваться когда полез читать инфу по штроблению стен. Землетрясения вроде не бывают.

Сетки небыло. Арматуру не тронули, было видно несколько вертикальных стержней арматуры и проволку обмотки.

0
Аватар пользователя
andreyz88

Местный

Регистрация: 22.05.2016

Киев

Сообщений: 8

23.05.2016 в 13:44:47

Показывал это дело сантехникам из управляющей компании, сварщикам и начальнику ЖЕК - все говорят, что ничего страшного. А мне покоя не дает.

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

23.05.2016 в 13:51:14

Мне важно знать не это, а является этот монолит несущим. Если это как бы колонна, их могут в любом месте запроектировать, серий сотни. Это кусок монолита должен как то крепиться. Если это ж/б панень, то толщина её говорит о том, что она несущая.Вы даже не сказали какой у вас дом. Кирпичный, монолитный, панельный. А это тоже важно знать. фото ткнули замазанной штробы и ждёте правильного ответа. Экстрасенсов тут нет. Извините, что так пишу, это мой стиль общения, когда зло берёт и не отпускает. :) Я могу и в реале отматерить халтурщика или безграмотного прораба, инженера. Кирпичная кладка тоже несущая? И какой толщины она?

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

23.05.2016 в 13:53:55

andreyz88 написал: За Байкалом,

Сетки небыло. Арматуру не тронули, было видно несколько вертикальных стержней арматуры и проволку обмотки.

andreyz88, это будет плюсом. Сетка и есть по вашему обмотка? или это крепление вертикальной арматуры?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу