andrewkhv написал :
Интересно, а можно проверить наличие учета реактивной мощности, воткнув к примеру в розетку бумажный или какой другой неполярный конденсатор 5-10мкФ 400-1000В ?

По закону Ома, ток в цепи с кондесатором 10 МкФ будет 0,69 Ампера.
По идее, ничего не должно случиться криминального.
Но вот выдержит ли ваттметр такую нагрузку?...

Mazaika написал :
Но вот выдержит ли ваттметр такую нагрузку?...


Поставщик то читает тему - следующий раз он не будет менять ваттметр бесплатно, даже если тот сгорит по вине изготовителя.

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

Mazaika написал :
Но вот выдержит ли ваттметр такую нагрузку?...

ИМХО, до 5 Ампер ВСЕ подобные приборы должны выдержать...

Mazaika написал :
Поясню: 2 яйца на 5 несушек.
Остальные у меня пока не могут нестись. Молодки.
Так что, как раз примерно то, что вы пишите 0,5 яйца в день.

Порядок!
ЗЫ. Петушок на радость курам есть?

Регистрация: 01.01.2009 Тольятти Сообщений: 4131

Профан2 написал :
Порядок!
ЗЫ. Петушок на радость курам есть?

Симпатичный такой Петя. Молоденький.
Топчет кур. И кукарекает как положено.

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

Mazaika написал :
Симпатичный такой Петя. Молоденький.
Топчет кур. И кукарекает как положено.

Мне мама подарила ну очень красивого ( и голосистого) петушка Какой то он красный с золотистым отливом! Летает, зараза, как истребитель, а бегает и прячется, как партизан!

Регистрация: 01.01.2009 Тольятти Сообщений: 4131

Vladimir_Vas написал :

Поставщик то читает тему - следующий раз он не будет менять ваттметр бесплатно, даже если тот сгорит по вине изготовителя.

С разрешения Поставщика публикую его ответ:
[quote]Александр, добрый день

Спасибо за проявленный интерес к прибору.
Я ознакомился с веткой форума, ваш вопрос конечно интересный.

Я не специалист в области электротехники, но у меня техническое
образование и когда-то в ВУЗе, я изучал электротехнику, было конечно это
давно, и
поэтому могу ответить вам в меру своей компетенции и остаточных знаний.
Параллельно я передам ваш вопрос нашим профильным специалистам, и чуть
позже, когда получу от них ответ, смогу, наверное, ответить на него
более развернуто.
Поэтому имейте ввиду, что в чем-то, что я опишу ниже, я могу немного
ошибаться, но в целом я думаю все именно так, как я опишу.

Ваттметр отображает и подсчитывает конечно же активную мощность.
Ваттметр построен на такой же схеме и элементной базе как и типичные
электросчетчики выпускаемые в России.
Подсчет мощности и других показателей производится с помощью микросхемы
Analog Devices AD77xx.
Она же используется во многих отечественных моделях электросчетчиков.

Особенностью данных микросхем и принципа измерений, является то, что
счетчик не умеет сразу считать активную мощность.
Электросчетчик измеряет сначала полную мощность и её реактивную
составляющую, и из этих двух мощностей находит активную мощность,
исходя из того, полная мощность равна геометрической сумме активной и
реактивной мощностей.

В инструкции к прибору, указано, что погрешность измерения составляет
3%, эти данные указаны для типичных областей применения в быту и
погрешность может быть выше на маленьких величинах.
Особенно заметно погрешность может проявляться на маленьких нагрузках, с
большой реактивной составляющей.

Надо учесть, что заявленные в паспорте погрешности измерения реактивной
составляющей и коэффициента мощности соблюдаются только для токов > 1A.
Это отмечено в инструкции.
На крайне-малых нагрузках, (например до 20Вт) погрешность измерения
значительно выше, если в нагрузке превалирует реактивная составляющая.
В этом случае ваттметр может завышать показания активной мощности.
Кроме того, производитель гарантирует погрешности измерений, при
коэффициенте нелинейных искажений напряжения/тока

Весьма грамотный ответ - Вам повезло с поставщиком.
А вот насчет дальнейших измерений - действительно, этот прибор на не чисто активных нагрузках, да еще малых по величине - не будет давать адекватных показаний. Более того, все эти современные импульсные блоки питания, начинающиеся с мостового выпрямителя - тоже не вполне адекватно будут отображаться таким прибором.
Кстати, прямоприводная стиральная машина (а там на входе такой же импульсный блок питания) вчера отказалась стирать посреди программы, когда напряжение упало на фазе до 140 вольт. А до этого - упрямо работала! Блин, че делать с фазой - уже не знаю. Две фазы - по 200-190 вольт. А эта постоянно 160-140В.

Vladimir_Vas написал :
Две фазы - по 200-190 вольт. А эта постоянно 160-140В.

Стиральная машина отдельной линией подключена? Если так, то может есть смысл на другую фазу ее переключить?

Vladimir_Vas написал :
Две фазы - по 200-190 вольт. А эта постоянно 160-140В.

Такая же хрень. Вся улица сидит на одной фазе, поэтому напряжение 160в. Пользуюсь теперь только двумя фазами- все переключил.

Михалыч написал :
Такая же хрень. Вся улица сидит на одной фазе, поэтому напряжение 160в.

И почему равномерно не распределили фазы то?

Tool написал :
И почему равномерно не распределили фазы то?

Это ко мне вопрос?-
Видимо им так было удобнее- всех сажали на ближайший провод...

Tool написал :
Если так, то может есть смысл на другую фазу ее переключить?

Дык переключил, конешно - а как бы я белье достирал то?
Переключены также другие критичные потребители. Но целиком фазу игнорировать не могу - у меня есть и трех-фазные потребители - компрессор и токарник. Как с этим беспределом бороться - просто не знаю!

Регистрация: 01.01.2009 Тольятти Сообщений: 4131

Профан2 написал :
Мне мама подарила ну очень красивого ( и голосистого) петушка Какой то он красный с золотистым отливом! Летает, зараза, как истребитель, а бегает и прячется, как партизан!

У меня петух кучинской порподы. Тоже очень красивый. Но ведёт себя достойно.
Сегодня оплатил для кур Автоматические Кормушку (на 20,5 литров) и Поилку (на 12 литров). Оплатил Яндекс-деньгами.
Доставят транспортной компанией "Автотрейдинг"
Такие:

Поилка:

Теперь можно спокойно уезжать на неделю и куры не помрут.

Поилку планирую заряжать продизенфицированной осеребряной водой.
Чтобы вода долго не портилась.
Взял у тестя осеребртиель воды "Георгий".

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

Vladimir_Vas написал :
беспределом бороться - просто не знаю!

писать заяву сбытовикам на несоответствие но нужен договор а они его обычно су ..и на бумаге не пишут

витаон написал :
писать заяву сбытовикам на несоответствие

Опасно! Могут поднять цену или отключить...

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

Михалыч написал :
Опасно! Могут поднять цену или отключить...

нифига за какие такие глаза если всё легально и не воруешь. цена вообще жёстко фиксирована в каждом регионе

Регистрация: 01.01.2009 Тольятти Сообщений: 4131

Пришлось повозиться с поиском места протечки на полотенцесушителе.
Подтянул гайки крепления полотенцесушителя, но это не помогло. Всё равно, ночью, когда
настроено автоматическое отключение подогрева воды ГВС (на котле) и отключение циркуляции ГВС(на таймере), и система остывает,
течь проявляется снова. Течёт всё сильнее. Большая лужа.
Сделал ТАК:
Отключил подогрев Днём, подождал, когда ГВС остынет. Потом стал смотреть.
Кстати, остывало очень долго,- 3 часа, несмотря на то, что я через краны сливал горячую воду. Уже думал, что
Не отключилось нагревание на Котле.
Но через 3 часа пошла тёплая вода.
И...
Закапало!
Оттуда, откуда я не ожидал.
Вверху стоят спускники, закрытые колпачками. Я и забыл, что они там есть. Открутил колпачки.
Текли оба спускника.
В резьбе. Подтянул. Перестало.

ПыСы. Получил Новую Светодиодную лампочку из Гон-Конга.
Испытал. Ничего особенного.
5 Вавтт, греется как и другие.
Люменов мало 300-350.
Только сделана качественно (внешне).
Да, с посылками Прикол.
Лампочка, отправленая 28 ноября пришла, а две посылки на большие суммы, отправленые 26 ноября нет.
Одна по Треку Выехала из Москвы, а вторая как бы выехала из Гон-Конга, но до России не доехала.

Регистрация: 01.01.2009 Тольятти Сообщений: 4131

Михалыч написал :
Опасно! Могут поднять цену или отключить...

Сегодня узнал ТАКУЮ Новость:

Управляющим компаниям НЕВЫГОДНО устанавливать ДВУХТАРИФНЫЕ счётчики.

Они платят Электростанциям (так условно назову производителей электроэнергии) за ВСЮ Нашу потреблённую электроэнергию

по ДВОЙНОМУ (!!!) тарифу.

Отдельно за ночные (с 23-00 до 7-00) и Дневные Киловаты.
А многие люди в домах и квартирах платят ПО ОДНОМУ ДНЕВНОМУ тарифу из-за отсутствия Двухтарифных счётчиков.
Т.е. Больше.

Разницу Управляющие компании кладут в карман.
Ничего не надо делать. Ловкость рук и никакого мошенничества..

Всё, на мне теперь не будут наживаться. У меня с сегодняшнего дня двухтарифный счётчик!!!

Пришёл контроллёр, демонтировал старый, смонтировал новый счётчики , составил акты.

Правда, пришлось работать под напряжением. Оказалось, что у меня проект и исполнение проекта выполнены по старым Нормам.
Вводной автомат стоит После счётчика.

Блин...
Знал бы , посмотрел бы заранее, мог бы заодно запастиь кусками провода и сделать Перемонтаж схемы. Эх...

Поленился посмотреть...

Ещё: на Фото Мой охранник,- Тайсон.
Дрессировка идёт успешно.
Чётко выполняет все команды курса Послушания (7 шт).
Занимаетя жена. По субботам и воскресеньям.

Весной пройдём выставку и начнём курс Охраны.

Mazaika написал :
Всё, на мне теперь не будут наживаться. У меня с сегодняшнего дня двухтарифный счётчик!!!

Принимайте поздравления!
Только повнимательнее- мне постоянно присылают квитанции, где только одна строчка с показаниями. Ручкой расчерчиваю табличку и заполняю...-
Косячок, а неприятно.

Регистрация: 01.01.2009 Тольятти Сообщений: 4131

Михалыч написал :
Принимайте поздравления!
Только повнимательнее- мне постоянно присылают квитанции, где только одна строчка с показаниями. Ручкой расчерчиваю табличку и заполняю...-
Косячок, а неприятно.

ОК
Посмотрели: В наших Квитанциях уже напечатано:
Ночные и дневные киловаты ОТДЕЛЬНО,

Регистрация: 01.01.2009 Тольятти Сообщений: 4131

Долого думал, как оптимизировать потребление газа и электроэнергии котлом.
Сделал замеры температуры Тёплых полов После отключения циркуляцнного насоса на полах.
С помощью точного лабораторного ртутного градусника (приклеил его измеряющую
часть к полу самоклеюшейся алюминиевой фольгой)
Полы остывают на 3 градуса за сутки. С 32 градусов до 29.
Т.е. очень медленно. Также по температуре труб идущих к тёплым полам, видно, что циркуляция сохраняется и при выключенных насосов за счёт насоса в САмом котле.
Когда ремонтировал полотенцесушитель, убедился, что и ГВС остывает медленно.

Пришла Такая Идея:

  1. НА котле, как и раньше, оставить автоматическое отключение нагрева Воды ГВС с 1 часу ночи до 6 утра.
    (для экономии расхода газа)

  2. Ночью, когда спим, с помощью Таймера отключать оба циркуляционных насоса с 1 часу ночи до 6 утра, включая электропитание душевой кабины. Поставить Тройник (разветвитель)на розетку таймера(для экономии электричества
    и продления ресурса насосов).
    Дальше Утренне включение до 9 утра.
    Потом чередование циклов включения-выключения через 30-40 минут.
    Вечернее длительное включение с 21 до часу ночи.

Сделал.

Mazaika написал :
Пришла Такая Идея:

Вот и ко мне она же пришла. Купил таймер на DIN-рейку ABB D1. Сейчас пытаюсь разобраться, как его запрограммировать.
Сама программа видится мне по другому: Полное отключение насоса ТП в будни с 22-00 до 17-00, в выходные с 22-00 предыдущего дня до 7-00 выходного. После полного отключения на три часа включать непрерывно - идет разогрев пола, а затем включение с периодом 1 час со скважностью 2.
Судя по книжке к таймеру - он такое может. В выходные буду разбираться.

Mazaika написал :
Сделал замеры температуры Тёплых полов После отключения циркуляцнного насоса на полах. С помощью точного лабораторного ртутного градусника (приклеил его измеряющую
часть к полу самоклеюшейся алюминиевой фольгой)

Рекомендую такой пирометр ..себе взял и нарадоваться не могу. Скорость измерения меньше секунды и точность до десятых долей градуса

Палецкий написал :
Рекомендую такой пирометр

А где брал? По Интернету?

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

Mazaika написал :
С 32 градусов до 29.

а почему такая высокая 32 температура,это даже в нормы не укладывается для влажных помещений. холодно что ли ?

Vladimir_Vas написал :
А где брал? По Интернету?

Да, на Диалэкстриме по ссылке. Шла месяц

Регистрация: 01.01.2009 Тольятти Сообщений: 4131

Палецкий написал :
Рекомендую такой пирометр ..себе взял и нарадоваться не могу. Скорость измерения меньше секунды и точность до десятых долей градуса

Прикольно: Доставка по миру 7-10 рабочих дней.

А с нашей почтой и таможней все 30-60.

Регистрация: 01.01.2009 Тольятти Сообщений: 4131

витаон написал :
а почему такая высокая 32 температура,это даже в нормы не укладывается для влажных помещений. холодно что ли ?

Жена поросила. Ей нравится.
Хорошо жить в своём доме не по нормам и по желанию.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

Mazaika написал :
Жена поросила.

жене передайте что это вредно

Регистрация: 01.01.2009 Тольятти Сообщений: 4131

витаон написал :
жене передайте что это вредно

Передал.
Она: Обоснуй!
Кстати, сколько по Нормам?... Температура полов?