17.11.2005 в 20:51:51
Строители с кривыми руками залили стяжку, но она растрескалась. Особенно в тех местах, откуда они повыдергивали металлические трубы-маяки и залили оставшиеся щели повторно.
Трещины "дышат" при нажатии на них ногой.
Есть ли способ заделки подобных трещин без перезаливки пола поверху?
Полезная информация по теме:
Отредактировано Владимир57 14.07.2016
18.11.2005 в 08:47:50
Разделать трещины, прогрунтовать и залить смесью пятисотой (500).
18.11.2005 в 15:16:14
апола можно ли залить трещины ЦПС с добавлением ПВА в соотношении 10:1?
И вообще, насколько критично иметь в стяжке толщиной 6см без армирования устоявшиеся трещины (не более 1-2мм)? Последующее покрытие - Фомборд (подложка) и ламинат.
18.11.2005 в 22:48:49
Если стяжка дышит - бесполезно даже после чистового выравнивания вылезут трещины лучше снимать и по новой с армированием (а лучше в 2 слоя) так чтоб не арматура на пол а затем стяжка а арматура в середине стяжки была.
20.11.2005 в 10:39:53
Да, если бухтит (простукиваются пустоты), то лучше снова, а так демонтаж трещин и заливают ветонитом 5000, а потом трехтысячным. А трещинки маленькие не принципиальны.
20.11.2005 в 16:17:27
ArchiS написал : можно ли залить трещины ЦПС с добавлением ПВА в соотношении 10:1 ?
и вообще, насколько критично иметь в стяжке толщиной 6см без армирования устоявшиеся трещины (не более 1-2мм) ? последующее покрытие - Фомборд (подложка) и ламинат.
Можете смело застилать любым плавающим покрытием.
20.11.2005 в 19:17:50
ahork написал : Можете смело застилать любым плавающим покрытием.
А если цельная однослойная стяжка 12 мм и трещины по 1-3 мм? Что делать? С площади 112 кв.м снимать будет трудновато...раствор был аховый, поэтому стяжка не переставая пылит и стирается рукой.
Советовали сделать глубокую пропитку...но что делать со щелями? Или тоже плавающим покрытием ограничиться?
20.11.2005 в 20:27:57
Ежачок Стяжка не должна ни пылить, ни бухтеть. На Вашем месте я бы по полой нахлобучил бы "умельцев".
21.11.2005 в 02:42:18
Ежачок написал : а если цельная однослойная стяжка 12 мм и трещины по 1-3 мм? что делать?
1-3 мм - недопустимо много. ИМХО, сбивать и пределывать.
20.04.2006 в 21:17:09
Да, интересное предложение. Обязательно рассмотрю, спасибо.
21.04.2006 в 02:07:08
Ежачок написал : Трещины "дышат" при нажатии на них ногой. Есть ли способ заделки подобных трещин без перезаливки пола поверху?
Есть. Если вы даже хорошо очистите поверхность, прогрунтуете и заделаете расшитые трещины обычной смесью с высокой маркой, то не факт, что проблемы исчезнут, т.е. у нового бетона будет высокая прочность, но прочность сцепления со старой стяжкой меньше на порядок, т.е. при усадке он просто отойдёт от стяжки. Например, вы можете полусухим методом из смеси обогащённой цементом заполнить расшитые трещины и трястить над ними с прыскалкой каждый день, а через неделю у вас появятся пограничные трещины, т.е. между новым и старым бетоном. Поэтому тут нужен рем.состав, к-рый не имеет такой усадки как обычные смеси, имеет более высокую прочность сцепления (возможно, также дополнительное нанесение моста/адгезионного слоя - прочность сцепления будет близка к прочности на сжатие), а также быстро схватывается. Рем.составы специально разработаны для этого. Удачи :)