Грэй написал :
даю рупь за сто, что теплый пол ни при чём, а в этом проёме стяжку выполняли по "модной" технологии скомпенсационным швом, который не заделали жёстко, а так и оставили, или залили герметиком..
abuilder написал :
Как вы поступаете в ситуации когда надо перейти с плиты на плиту?
вот сейчас объясните ещё раз, о каких плитах речь? О плитах перекрытия? А у Вас стяжки что ли нет, и между плитами - дыра?
Поймите.
Тёплый пол не имеет такой температуры, которая может кардинально повлиять на плитку. Все разговоры о "температурных расширениях" - это не для отделочника и даже не для техотдела производителя плиточных клеев, "подходящих для тёплого пола", т.к по большому счёту, они меряют не тепловое расширение, а адгезию, которая нормируется, а это "тепловое расширение" они даже не могут измерить, настолько оно мизерно.
AlZh написал :
Виталь, ну и каков возраст способа, контролировал ли через время (какое)?
да уже лет как 5 делаю, но это нужно если непрерывная укладка, и помещения большие те например 4+5 , при малых размерах не отстреливает. а делать начал как попал на студии 2 раза отрывало был переход с кухни- гостинной в холл общая длинна 12м ,
Грэй написал :
вот сейчас объясните ещё раз, о каких плитах речь? О плитах перекрытия? А у Вас стяжки что ли нет, и между плитами - дыра?
Поймите.
Тёплый пол не имеет такой температуры, которая может кардинально повлиять на плитку. Все разговоры о "температурных расширениях" - это не для отделочника и даже не для техотдела производителя плиточных клеев, "подходящих для тёплого пола", т.к по большому счёту, они меряют не тепловое расширение, а адгезию, которая нормируется, а это "тепловое расширение" они даже не могут измерить, настолько оно мизерно.
читал давно уже о том,почему бетон обязательно делят на карты.бетонные дороги,например.если не сделать температурного шва,то от бетона даже куски отстреливаются при температурном расширении.для тп тоже ведь свои ограничения по размеру карты существуют.если 20м2--то понятно,что расширения ничтожны,а если площ тп 100м2 и не сделать темпер.шов--ничего хорошего не будет
что касается плитки,то допустимо делать нахлёст плиткой на шов до 20мм.и ещё про "ничтожность" расширения.года 4 назад по просьбе зака укладывали сплошным ковром один этаж по тп.длина ряда была 13м,и плитка вздыбилась.так что если есть желание экспериментировать--стОит подумать
да, существует - тепловые швы на бетонных дорогах делаются не реже чем через 8 метров.
...
если тупо перенести эту норму на квартиру, то тепловые швы нужно делать, если помещение 8х8 или больше, ну и ещё делают между помещениями в дверных проёмах. Однако, не мешает учесть разницу температур, от которого зависит степень расширения бетона. Если в отапливаемой квартире температура колеблется от +20 при выключенном ТП и до примерно 40 (внутри 40, а на поверхности 30 градусов) при включенном, то на дорогах разница температур от -40 до + 40.
в первом случае 20 градусов, во втором 80 градусов, то есть в 4 раза .
Вот поэтому, я считаю что для электрического теплого пола, который не служит для обогрева помещений, а только для комфортного хождения, в обычной квартире, не нужно никаких швов и герметиков. Используйте просто правильный клей, правильную плитку и правильную укладку, и этого достаточно.
Что касается полов, предназначенных для обогрева помещений - там существуют другие нормативы, с которыми я не знаком. Там делаются раздельные контуры, соответствено, видимо, делится стяжка, и соответственно швам стяжки - делаются швы в финишном покрытии. И не только в плитке, но и в ламинате и в любом покрытии. ..об этих нормативах я не знаком, об этом можно поинтересоваться у сантехников...
В обычных же условиях, в квартирах, никаких тепловых швов делать не нужно, повторюсь - при условии, что у вас нет деф. швов в стяжке, предусмотренных проектом, это важно, - не отделочниками, которые могут порезать нахрен всё на куски, а проектом!
думаю что в точке перехода у меня были подвижки максимум 1мм но и этого может хватить для отстрела , короче вариант непредсказуемый , если стяжка дохлая а клей ноборот эластик с 1мпа и выше, может и по границе клей стяжка вырвать. делаю и сплю спокойно
Грэй написал :
В обычных же условиях, в квартирах,
квартиры есть по 100-150м2 и с водяными т.п при индивидуальном отоплении, если речь о малогабаритке, и тп в с.у или маленьком коридорчике , конечно там всё это и нафиг не нужно
проверял лично рулеткой 10метров в длинну стяжки при нагреве до 45гр удлинились на 6мм
возможно что так оно и есть, но стяжка при этом не лопнула?
.. 10 метров обожженной глины удлиннятся точно также и без проблем прогнутся, если стяжка выгнется, упершись в стены. Но только вот, если в стяжке будет слабое место типа "деформационного шва" прорезанного отделочниками и заполненного вместо цем. раствора герметиком, то именно в этом месте плитка и сломается.
стоит иногда по 4 месяца ,она уже давно высохла за лето ,стоит как яичко .и год раз стояла , включаем нагрев и через неделю вся в трещинах , вот на видео стояла с июня по ноябрь , ни одной трещины включили пол пошло на немецкий крест, и стяжка вся с фиброй хрен откалупаешь кусочек
Виталий, одаже сухая стяжка имеет некоторую собственную "нормальную"влажность, и при нагреве по- любому отдаёт влагу, а потом при остывании - забирает назад, ибо меняется парциальное давление. Поэтому- лучше сначала укладывать плитку, а потом нагревать, потому плитка есть пароизолятор.
Кто то выкладывал, не помню. Клеится лента эластичная, по принципу как у Витаона на видео с заходом на обе плиты, затем плитка на обычный "флексовый" клей. витаон, как только время находишь не распыляться и многое в видео охватить
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
это что за плиты, где продоаются?
кабель теплого пола знаю, маты знаю, плёночный ТП знаю... плиты - не знаю, не слышал(((
.. но ежели между плитами компенсационный шов, по проекту, заполнен должен быть герметиком,(эластичным материалом) то, ровно над этим швом(плюс- минус пара см) нужно сделать шов между плитками и заполнить также герметиком (эластичным материалом).
п.с.
понял теперь, у Вас водяной теплый пол. и разделён на отдельные участки. Конечно, между плитками делать компенсационный шов. Если не предусмотрели заранее - то надо порезать плитку, другиемеры не проканают(
две плиты водяного теплого пола м/у ними из вспененого полиэтилена 10мм шов
продублирую картинку
Витаон в своем видео показывает то что я имел в виду.
вопрос в том что не порвет плтку если обе ее половины класть на клей, а не силикон как показывает Витаон
vod|zig написал :
отличное решение стыковки трех тримов:
Бывает закругленность "трима" (не могу привыкнуть к этому слову, у нас так не называют, не слышал) не симметрична относительно биссектрисы угла, поэтому более общий вариант - два трима и третий угол заусовочный.