releyman
releyman
Новичок

Регистрация: 22.12.2009

Донецк

Сообщений: 11

22.12.2009 в 21:34:56

Здравствуйте, уважаемые специалисты! Давно являюсь читателем Вашего форума. Собственно, благодаря в основном советам и прочей полезной информации, полученной здесь, я построил в своем домишке канализацию, холодное и горячее водоснабжение. Да и отопление тоже. А вопрос у меня по отоплению, точнее по поводу давления воды в системе. Так получилось, что первый пуск котла (марка - в заголовке темы) пришлось выполнять на свой страх и риск (я -электрик, не теплотехник, не гидравлик, но ударили сильные морозы, да и снегом хорошо засыпало.) Котел, к счастью, запустился, отопление работает нормально.Но постоянно падает давление воды в системе (по манометру котла.) И, согласно инструкции, приходится часто пополнять водой систему. Подскажите пожалуйста - это нормально (чую, что нет.)
Сервисного инженера вызвал на понедельник. Не взлечу я вместе с котлом до этого дня?

0
SCB
SCB
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

22.12.2009 в 22:19:28

По идее, котел должен отключится при падении давления ниже допустимого, поэтому не взлетите. Ну а давление может падать по причине течей, выхода воздуха. Перед пуском надо было опрессовку сделать. Ну а при написании вопроса хотя бы цифры указать, сколько накачали, сколько в экспазомате.....

0
releyman
releyman
Новичок

Регистрация: 22.12.2009

Донецк

Сообщений: 11

22.12.2009 в 22:34:51

Опрессовку не делал. Но визуально протечек нет (труб и радиаторов немного.) Воздуха в системе нет (спускаю на каждом радиаторе.) По инструкции, предварительное давление в расширителе - 1,0 бар, рабочее давление воды в котле - 1,5...2,0 бар. В процессе работы снижается до 0,9...0,8. Ниже уже не экспериментировал, доливал. Что не вылечу - спасибо, успокоили :) Но если протечек нет, куда ж вода девается?

0
AlexMax
AlexMax
Эксперт

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

23.12.2009 в 00:04:30

Какая температура теплоносителя? При достаточно высокой влагу просто не заметишь - она испаряется. Особенно, если утечка на радиаторном кране.

0
releyman
releyman
Новичок

Регистрация: 22.12.2009

Донецк

Сообщений: 11

23.12.2009 в 00:27:31

Да, температура градусов 65...70. Спасибо за "наводку". В выходные буду резать выхлопную трубу ("...не дожидаясь перетонитов!", как уже обсуждалось на форуме), посмотрю на холодной воде.

0
dmvt1
dmvt1
Эксперт

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

23.12.2009 в 09:39:27

Отключите на часок-другой систему и смотрите утечки на холодную. Дом не промерзнет. При работе отопления слабые утечки не увидите из-за испарения воды.

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

23.12.2009 в 19:33:48

Давление в расширительном баке котла должнобыть 1кг .БЕЗ ВОДЫ ВКОТЛЕ.

0
kaa_dir
kaa_dir
Местный

Регистрация: 12.12.2009

Кривой Рог

Сообщений: 106

25.12.2009 в 00:01:47

Пи отключенном котле, так чтоб температура теплоносителя упала до 40 гр. у меня давление воды в системе 0.8. При работе котла при температуре теплоносителя 75 гр давление воды 1.6, при этом при включении насоса давление растет всего на 0.2-0.3. У Вас вполне может быть слабо накачан воздух в расширительном бачке.

0
Ugo
Ugo
Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

25.12.2009 в 01:16:29

Правильная настройка давления воздуха в расширительном баке для одноэтажного дома или квартиры - 0,5-0,7 бар (при отсутствии давления теплоносителя в котле), при этом давлении расширительный бак используется наиболее эффективно и возможный объем воды в системе отопления максимальный. Правильная настройка давления в котле для одноэтажного дома или квартиры - 1,5-1,8 бар в холодном состоянии котла, соответственно 1,7-2,0 при нагреве. Такое давление необходимо для предотвращения вскипания воды в теплообменнике котла ( т.е. вода при таком давлении вскипит только при 110-120 градусах) при внезапных отключениях, например, электроэнергии с остановкой насоса. Если давление при нагреве котла растет более чем на 0,2-0,3 бар, то расширительный бак котла не работает как надо, он или перекачан, или из него вышел воздух, или он недостаточного объема. С завода расширительный бак котла заполнен азотом под давлением 1,0 бар, в паспорте котла написано-предварительное давление воздуха в расширительном баке 1,0 бар-это давление в расширительном баке в состоянии поставки. Но это не значит, что оно таким должно быть в рабочем состоянии. Это для удобства настройки, стравить - не накачать. Для неодноэтажных систем отопления - значения давления другие и зависят от статической высоты системы отопления.

0
dmvt1
dmvt1
Эксперт

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

25.12.2009 в 09:45:53

Очень смахивает на недостаточный объем расширительного бака. Купите любой внешний литров на 20 и поставьте в любом месте системы. Давление в бачке должно быть немного ниже давления в системе в холодном состоянии. Я всегда делаю на 0.2 атм ниже. Естественно, давление выставляется на баке БЕЗ ВОДЫ. Т.е. если Вы планируете давление в 1 ати, то ставьте 0.8

0
Zotos
Zotos
Местный

Регистрация: 05.09.2006

Киев

Сообщений: 136

26.12.2009 в 16:28:35

releyman Течь легко проверить на холодной системе туалетной бумагой - легко найдете влажные места

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу