28.01.2010 в 19:16:17
На днях сантехник из ДЕЗа установил радиатор Рифар 500 10 секционный в новой квартире. Сегодня посетили квартиру: в комнате как было 16 градусов, так и осталось. Трубы огненные, сам радиатор чем дальше от труб тем холоднее. Первая секция горячая, далее на убыль и в результате 10 секция теплая. Что делать? Очень расстроились, т. к. возлагали на него большие надежды.
29.01.2010 в 12:38:31
Поставьте удлинитель потока (информация есть на сайте Рифара)
29.01.2010 в 14:32:03
Спасибо. Для этого стояк отключать не нужно? Можно ли сделать это самим? Где купить эту штуку?
29.01.2010 в 17:06:55
я вот этот удлинитель потока искал-искал, так и не нашел, хотя на многих сайтах он якобы есть ещё мне говорили что можно его самому изготовить (в это верится, там ничего заумного) а потом у меня как-то само шпарить начало... может, потомучто воздух выпустил из батарей, или ещё чего - не знаю. Прошлой зимой плохо грело, а этой отлично
29.01.2010 в 17:11:18
окна какие стоят?
подождите, прогреется.
но вообще у меня тоже рефар. не могу пожаловаться что жарко) окна пластик. но много где сифонит , не делали ремонт после установки окон.
у вас что стояло до Рефара? батареии или конвекторы? система подачи воды какая?
29.01.2010 в 17:48:20
Новостройка. До Рифара стояла маленькая стандартная гармошка и было 16 градусов, с Рифаром тоже 16 градусов. Стоит он у нас только 5 дней. В окна дует, но хоть до 18 градусов должно же было нагреться!? Какая система подачи воды не знаю, подключен радиатор с одной стороны, не по диагонали, как народ пишет, но так ДЕЗовский сантехник установил, мы думали он знает что делает.
29.01.2010 в 17:57:19
1) запорная арматура какая стоит? на входе и выходе. Полностью ли открыта? 2) сечение байпаса меньше чем подводящих труб? 3) что сам сантехник говорит?
29.01.2010 в 19:36:56
tirly написал : До Рифара стояла маленькая стандартная гармошка
это был конвектор. радиатор надо по другому подключать. фото подключения?
30.01.2010 в 01:12:31
У меня тож рифар. Греет - не сравнить с конвекторами (у соседей остались с момента въезда в квартиру, холоднее у них заметно). Может зависеть от давления в системе. Мож пробка у Вас стоит. Стравите воздух через Маевского.
31.01.2010 в 21:36:17
Краны Бугатти, открыты. Сечение такое-же. Муж слил воды литра 2, ничего не изменилось.
31.01.2010 в 21:40:53
Вот еще фото. Подключение по диагонали мы уже финансово не потянем, за это подключение ДЕЗ взял 5000 р. Сантехник ничего не говорит, потому что его никто не спрашивает. Он же не знал про особенности биметаллических радиаторов, что толку его спрашивать.
01.02.2010 в 08:59:38
ну если сечение байпаса такое же, то в этом и проблема прежде всего
01.02.2010 в 09:22:52
вот по этой черной некрашенной вертикальной трубе (она же байпасс) у Вас идет вся горячая вода (теплоноситель). идет мимо Вашей батареи. для того чтобы было правильно все - сечение этого байпасса должно быть меньше (труба тоньше) чем сечение подводящей и отходящей трубы. обычно меньше на один шаг в размере - если подводка 3/4" то байпасс 1/2"
тогда вода дойдя до тонкой трубы (байпасс) встретит сопротивление своему движению. и часть воды пойдет через Ваш радиатор. от этого и тепло. а сейчас вода спокойно идет себе по трубе. а Ваш радиатор тупо висит сбоку от трубы с горячей водой. конечно он тоже наполнился водой и чуть теплый. и чем ближе к трубе тем он теплее.
как я понимаю делали через ЖЭУ или что-там у Вас. есть чек. пусть переделывают да и все.
а вообще 5тыр берут когда сварки много... а тут вроде не сильно они работали - отрезали, резьбу, ну два тройника и кусок трубы. у нас в Леруа в Новосибе оцинокванная труба стальная и тройники эти всякие стальные - оч.не дорого стоит. 5тыр это с кранами и прочим или только за работу взяли?
01.02.2010 в 09:26:37
Reg написал : вот по этой черной некрашенной вертикальной трубе (она же байпасс) у Вас идет вся горячая вода (теплоноситель). идет мимо Вашей батареи. для того чтобы было правильно все - сечение этого байпасса должно быть меньше (труба тоньше) чем сечение подводящей и отходящей трубы. обычно меньше на один шаг в размере - если подводка 3/4" то байпасс 1/2"
Cудя по фото, так и есть: байпас на 1 калибр тоньше подводящих труб. 1/2" - байпас, 3/4" - трубы.
01.02.2010 в 09:53:50
Наверное муж ошибся на счет сечения байпаса, оно действительно уже, чем сечение подающе-отводящих труб, значит дело не в нем. Московские ДЕЗы-это отдельная песня и цены у них ломовые. Как думаете, стоит ли удариться в поиски удлинителя потока? Поможет ли в моем случае?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.