Здравствуйте! Стоит на даче этот котел Жуковского механического завода с Российской автоматикой которая уже "достала". Был в магазине при заводе купил немецкую автоматику с запальником, термопарой - кроме автоматики по тяге(не было в наличии и когда будет неизвестно). Подскажите где еще торгуют подобными запчастями.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

10.09.2010 в 21:14:44

Извините .А можно поинтересоватся.Каким образом достала?

0
Lylov65
Lylov65
Местный

Регистрация: 21.03.2009

Ногинск

Сообщений: 206

10.09.2010 в 22:06:09

Запальник зажечь проблема а если зажег после прогрева системы до установленной температуры вырубается подача газа.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

10.09.2010 в 22:38:18

Слушай винимательно.Там на верху у дымовой трубы (колпака) есть прямоугольная прорезь.На самом котле закреплен ДАТЧИК ТЯГИ ,представляющий и себя дугу в виде "U" -Один конец закреплен двумя гайками из латуни,а на другом -оловяный контакт,прижатый к контакту"трубки"датчика тяги. Процедура простая. 1.Ключем на 14 ослабить обе гайки на 1\2-1 об.Затянуть . 2.Надфилем(пилкой для ногтей) зачистить оба контакта-на "трубке" и дуге.Убедится что контакты прижаты сильно и плотно.Если не прижаты-отрегулировать гайками. 3.Убедится что дуга НЕ прижимается к корпусу котла или к колпаку дымохода(Если прижата к котлу выключит котел при 70-80 градусах.Если касается колпака-вырубит через несколько минут работы на полном пламени. 4.Отвернуть накидную гайку на ЭМК(кнопка)и зачистить контакты .Привернуть её на место затянув ПАЛЬЧИКАМИ.То же самое прделать с термопарой. Показатель нормальной работы котла и проверка качества выполненой работы:ЭМК срабатывает через 12-15 сек.после загорания запальника.При закрытии крана ЭМК отключается не менее чем через15-20 сек.(щелчек) Если так то котел не потухнет ни при каких обстоятельствах(ну если только газ перекроют). И еще.-обязательно должен стоят тягопрерыватель-окошко в дымоходе с дверцей-флажком.И она должна быть как флажек.Иначе никакая SIT не поможет. И сдайте эту не русскую обратно.

0
Lylov65
Lylov65
Местный

Регистрация: 21.03.2009

Ногинск

Сообщений: 206

11.09.2010 в 08:31:35

Все вышеописанное проделывал. Вставлял в ддугу монетку для более сильного прожима. ЭКМ работает нормально. Термопара просто не выдает положенное напряжение 20 мВ а всего 19.2мВ Родная даже этого не выдавала. Это уже стоит третья ну сколько их можно менять.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

11.09.2010 в 09:20:49

Посмотри как она стоит.И как стоит запальник.Дело не в ЭДС ,а в её отсутствии.Вы уверены что импортная автоматика будет работать при забитом или неправильно установленом запальнике.Монетка -дополнительное сопротивление.Гайки на датчике тяги отвернуть и затянуть.А лучше снять и зачистить место контакта датчика и пластины.И перемещая гайки по резьбе можно прижать контакты и без монеты. Вобщето надо было воткнуть доллар(золотой можно).

0
Lylov65
Lylov65
Местный

Регистрация: 21.03.2009

Ногинск

Сообщений: 206

11.09.2010 в 18:20:03

Только что приехал с дачи. Убрал монетку все почистил подтянул - не запускается. Разобрал автоматику. До пружины толкающей шток кверху добираться не стал ( хотел ее немного укоротить тем самым уменьшив ход) а углубил на 1,5-2 мм отверстие в пластмассовой головке под резиновым сальником на который опирается шток с шайбой притягиваемой электромагнитом. Все собрал попробовал запустить через 20 сек - незапустился 30 тоже 40 - полет нормальный. После прогрева системы и часа работы - полет нормальный. Спустя 6 часов звонил родителям - говорят все в порядке.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.10.2010 в 22:31:51

Всем добрый вечер! у меня возникла проблема с данным котлом. Котел установлен в доме и служит уже 4года, но с недавних пор с него (из под низу) начала сыпаться сажа при включении после "простоя" и он при этом стал слишком громко загораться (сидя в другой комнате можно подумать что он взорвался) Котел разумеется ни разу не разбирали. что с этим делать?

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

12.10.2010 в 23:18:44

котел почистить.почистить горелку.почистить дымоход.в дальнейшем регулировку температуры поводить терморегулятором при полностью открытом кране на горелку.будете регулировать краном-забьет опять.запальник тоже надо почистить.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.08.2012 в 10:52:19

Здравствуйте! Есть тут, кто живой? У меня проблема с котлом АКГВ 11.6-3 При запуске главной горелки, пламя запальника гаснет и в итоге отключается. Помогите, что делать?:( Может, кто столкнулся?

0
SeRg068
SeRg068
Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

22.08.2012 в 23:56:10

Zilya83; Вообще то есть, ну и вы юморист...:eek: А по поводу котла-отпишитесь, хоть какого завода, какая автоматика, мы не экстрасенсы тут...