Странная ситуация - насос в системе отопления отработал 3 года и "сломался".Мы его заменили,поставили другой,он проработал 2 часа,сильно нагрелся и тоже встал.Причём первый как выяснилось,когда сняли - работает.А тот, что сейчас стоит работает часа 1,5 - 2 и отключается (затем гаснет АГВ).Подскажите,пожалуйста, что это может быть (может кто сталкивался с подобной ситуацией).И ещё меня интересует можно ли циркуляционный насос разбирать и чинить или только заменить можно? У нас стояли оба марки DAB.

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

12.09.2010 в 23:15:06

АСережин написал : Подскажите,пожалуйста, что это может быть

  1. Проверьте наличие теплоносителя и его рабочего давления.
  2. Проверьте, не мешает ли что ни будь нормальной циркуляции (перекрытые краны, засоры в трубопроводе...) Похоже, что Ваши насосы работали в холостую.
0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

13.09.2010 в 01:23:28

АСережин написал : И ещё меня интересует можно ли циркуляционный насос разбирать и чинить или только заменить можно? У нас стояли оба марки DAB.

можно корпус не снимать , а только голову поменять , при одинаковых характеристиках , плюс эл коробку надо орентировать опять же вверх - иначе заливает водой и горят контакты
наиболее вероятная причина ваших неисправностей - неправильная установка - ось вертикально получилась( подшипники не работают ), а должна быть горизонтально...

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

13.09.2010 в 02:10:13

артур липецк написал : наиболее вероятная причина ваших неисправностей - неправильная установка - ось вертикально получилась( подшипники не работают ), а должна быть горизонтально...

И при этом:

АСережин написал : Странная ситуация - насос в системе отопления отработал 3 года и "сломался".

?

0
СЮП
СЮП
Местный

Регистрация: 19.05.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 183

13.09.2010 в 08:47:51

Промойте систему, скорее всего забилась

ty-lev написал :

  1. Проверьте, не мешает ли что ни будь нормальной циркуляции (перекрытые краны, засоры в трубопроводе...) Похоже, что Ваши насосы работали в холостую.

Наиболее вероятный вариант.

0
АСережин
АСережин
Новичок

Регистрация: 12.09.2010

Ногинск

Сообщений: 9

13.09.2010 в 09:41:58

Насос проработал 3 сезона, начал греться и останавливаться, остынет запускается на 5 минут и опять встает, местные спецы сказали хана графитовым подшипникам - надо менять. Стоял DAB на 12 метров- 400Вт (дом 4 этажа), но каждые 3 года платить такие деньги - это нормально? Высота подъема 10 метров - 12 метров вроде с запасом или как? Я гидравлику учил 35 лет назад в МИИГА, да и гидросистемы отличаются, короче сам не справлюсь. Прошу помощи: Какой насос нужен исходя из цены, качества, долговечности и ремонтопригодности?

0
СЮП
СЮП
Местный

Регистрация: 19.05.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 183

13.09.2010 в 10:00:15

DABы насосы не каличные, а 2 штуки подряд, это ну очень крайне маловероятно. Причина не в насосе.

0
Виталий С
Виталий С
Резидент

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

13.09.2010 в 10:33:25

2АСережин Напряжение в сети нормальное?

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

13.09.2010 в 19:54:55

АСережин написал : Я гидравлику учил 35 лет назад

Значит справитесь.
Надо знать всего две цифры: объем подачи и гидравлическое сопротивление самой длинной ветки. http://www.domklimat.com/otoplenie/gidravl_raschet.html

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

13.09.2010 в 20:16:33

опять вопрос топику : ось насоса правильно стоит ? да и насос мощноват , мне кажется , такой несколько котеджей потянет двух этажных и котел нужен киловат под 400 фильтр будет махом забивать , сетку надо покрупнее

1
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

13.09.2010 в 20:51:35

ty-lev написал : И при этом: Цитата Сообщение от АСережин Странная ситуация - насос в системе отопления отработал 3 года и "сломался". ?

именно так и получается - сразу работает , потом стачивает один подшипников с торца и начинает подклинивать , цепляя ротором за корпус ну и еще как вариант осмотреть переключатель изнутри , отвернув крышку клеммную , чтоб контакты не были со следами поджогов

0