Зажигаю фитиль.Горит какое-время.При попытке включить на нагрев запальник гаснет.Контакты вроде везде нормальные.Термопара в зоне пламени-должна прогреваться.В чем может быть причина ?
24.09.2010 в 20:02:43
Зажигаю фитиль.Горит какое-время.При попытке включить на нагрев запальник гаснет.Контакты вроде везде нормальные.Термопара в зоне пламени-должна прогреваться.В чем может быть причина ?
24.09.2010 в 21:26:12
Причин несколько.
24.09.2010 в 23:26:19
4.Нет тяги.
26.09.2010 в 21:14:24
Благодарю!
06.01.2015 в 15:56:51
Колонка Demrad. Часто стал выключаться со щелчком фитиль. Судя по всему срабатывает защита. Редко бывает, что и выключается во время работы основной горелки. Грешил на датчики тяги и перегрева. Закоротил их. Помогло, но не надолго. Через месяца 3 опять все началось. Остался последний датчик, который греет фитиль. Его боюсь закорачивать. Из-за чего еще может выключаться?
06.01.2015 в 21:25:12
gorserg написал : Остался последний датчик, который греет фитиль. Его боюсь закорачивать
А если бы не боялись, как бы закоротили? Лучше скажите как он греется этот "датчик"? Пламя достаёт до него? Если нет - чистить запальник. Если да - менять "датчик"(термопару).
gorserg написал : Из-за чего еще может выключаться?
Пока так, потом видно будет.
10-40-99@mail.ru
07.01.2015 в 00:56:45
Обрезать проволоку и скрутить. Датчик стоит в пламени запальника. Думаю он греется как надо.
07.01.2015 в 11:57:11
10-40-99@mail.ru
11.01.2015 в 19:39:01
Точно. Вот это я упустил из виду. Тогда видимо в нем и проблема. Сейчас заметил, что пламя какое-то узенькое из фитиля стало. Может фитиль засориться?
11.01.2015 в 20:49:49
Самому сложно почистить? Как это лучше сделать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.