Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.10.2005 в 10:30:19

Поставил себе новые биметаллические радиаторы ROYAL, система отопления двухтрубная, трубы оцинковка 1/2 дюйма, краны с американкой на обоих трубах. Проблема в том, что после подачи в систему горячей воды верхняя подводящая труба и верх радиатора горячие, а нижняя труба, середина и низ радиатора либо еле теплые, либо вовсе холодные. Пытался стравливать воздух через кран Маевского - воздух не идет, а течет вода. Стравил 2 ведра воды попеременно закрывая краны и бросил. Все без изменений. В чем проблема не пойму. Вода в радиаторах есть, но такое впечатление, что она не циркулирует. И так в 4-х радиаторах из 5. Один радиатор горячий. Помогите, что делать?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24591

31.10.2005 в 16:29:39

allevi написал : верхняя подводящая труба и верх радиатора горячие, а нижняя труба, середина и низ радиатора либо еле теплые, либо вовсе холодные

Диагноз очевиден: недостаточный поток теплоносителя через отопительные приборы. Наиболее вероятная причина - неправильное подключение: пара отводов от стояка, между отводами стояк не заужен. Угадал?

0
Аватар пользователя
Тень Слона

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 104

31.10.2005 в 16:31:32

подводка 1/2 и байпас 1/2? Где и как установлен байпас? Сколько секций на радиаторе? В общем если сопротивление байпаса сильно меньше сопротивления радиатора, то хоть обсливайся вода не потечет :)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24591

31.10.2005 в 16:43:16

Тень Слона написал : если сопротивление байпаса сильно меньше сопротивления радиатора, то хоть обсливайся вода не потечет :)

Вы не вполне правы: если байпас смещён относительно стояка, тогда он может иметь ничтожное гидравлическое сопротивление, но значительная часть теплоносителя всё равно пойдёт через радиатор. (Объяснение упрощено.)

0
Аватар пользователя
Тень Слона

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 104

31.10.2005 в 17:18:25

ВТБ! написал : Вы не вполне правы: если байпас смещён относительно стояка, тогда он может иметь ничтожное гидравлическое сопротивление, но значительная часть теплоносителя всё равно пойдёт через радиатор. (Объяснение упрощено.)

Вопрос насколько значительная? у меня байпас рядом с батареей, у соседа сверху он в 1 метре от батареи, в остальном всё идентично, а разница в прогреве весьма значительная и это при том что подводящие трубы 3/4, а байпасы 1/2.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24591

31.10.2005 в 18:09:03

При циркуляции, которая соответствует старым нормативам, разницу температуры верхней и нижней труб отличить затруднительно. Или у вас в стояке очень плохая циркуляция, или не всё так идентично, как кажется.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.11.2005 в 11:07:31

Спасибо за ответы, но не совсем по теме. Поясню. Система отопления двухтрубная: один стояк под давлением - из него подается горячая вода, а отводится вода в другой стояк без давления. Никакой перемычки между подводящими трубами нет и при такой системе отполения не требуется. Дом новый. Этаж 7. Давление воды в трубах хорошее. Радиаторы 4-х (2 штуки) и 6-и секционные (3 штуки). У соседа снизу такая же квартира, отопление меняли вместе, радиаторы покупали в одном магазине. Но у него аллюминиевые радиаторы ROYAL Thermo, а у меня биметаллические ROYAL Thermo Twin. Разводка и подключение выполнялась одним мастером, из тех же материалов, т.е. идентичная. У соседа батареи пышут жаром, а у меня середина и низ холодные. Думаю уже, что может проблема в каких-то конструктивных сособенностях моих радиаторов? Буду снимать их и посмотрю, проходит ли через них вода.

0
Аватар пользователя
Тень Слона

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 104

01.11.2005 в 11:58:30

какая интересная система. а вода подаётся снизу?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24591

01.11.2005 в 12:19:08

allevi написал : Система отопления двухтрубная ... У соседа батареи пышут жаром, а у меня середина и низ холодные.

Про двухтрубную проглядел, тогда ситуация несколько иная. Счётчиков, конечно же, нет? Тогда нормального перепада давления между трубами не будет НИКОГДА - кто-нибудь да будет гнать теплоноситель на проход. Один уже известен - сосед снизу, но всех не переловишь. Практический совет только один - присоединиться к этому дружному коллективу и тоже минимизировать гидравлическое сопротивление.

Вентили для регулировки/отсечки есть? Для двухтрубной системы? Регулирующий поставить для однотрубной системы и не на 1/2", а поболее; отсечной можно и вовсе заменить на шаровой полнопроходный. У биметаллических радиаторов тонкие каналы, так что конкурировать с соседом будет непросто. Меняйте на приборы с маленьким гидравлическим сопротивлением: конвекторы в виде трубы с оребрением, если биметалл, то много секций малой высоты ( подключать по диагонали), алюминий - по давлению. МП трубы для подключения не использовать - фитинги узковаты.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.11.2005 в 13:01:30

ВТБ! написал : Про двухтрубную проглядел, тогда ситуация несколько иная. Счётчиков, конечно же, нет? Тогда нормального перепада давления между трубами не будет НИКОГДА - кто-нибудь да будет гнать теплоноситель на проход.

А что значит "гнать теплоноситель на проход"? Системы у нас организованы абсолютно одинаково. Разница только в типе радиаторов (алюминий/биметалл) и в том, что у него стояки имеют искривление в виде перевернутой буквы П (так по проекту).

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24591

01.11.2005 в 13:08:00

Для нормальной работы двухтрубной системы отопительные приборы должны подключаться через арматуру с большим гидравлическим сопротивлением - это вентили для двухтрубной системы. Если это условие будет нарушено хотя бы в одной точке, тогда значительного перепада давлений между подающей трубой и обраткой уже не будет. Уточните форму искривлений подающего стояка и под каким углом подключён отвод - и у Вас, и у соседа. Картинку можно?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.11.2005 в 14:41:56

ВТБ! написал : Уточните форму искривлений подающего стояка и под каким углом подключён отвод - и у Вас, и у соседа. Картинку можно?

Нарисовал как смог. Не стреляйте в пианиста...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24591

01.11.2005 в 14:55:31

Так то не перевёрнутая, а повёрнутая буква "П" - термокомпенсаторы, ни на что влиять не должны, если... Если именно там труба не засорилась. У коллеги та же самая проблема, но сначала была борьба со стояком - был забит дрянью на полметра.

У соседей выше батареи горячие? Другими словами: отводящая труба горячая/тёплая/холодная?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.11.2005 в 15:43:56

ВТБ! написал : У соседей выше батареи горячие? Другими словами: отводящая труба горячая/тёплая/холодная?

У всех соседей батареи горячие, у меня и подводящий и отводящий стояки тоже горячие. Позвонил сантехник - ему кто-то сказал, что биметаллические радиаторы устанавливаются только в однотрубных системах, а в двухтрубных они не пашут, потому-что давление не то. По моему не может такого быть, алюминий/биметал - разница только во внутреннем слое, а алюминий у соседа работает хорошо. Может просто сантехник не хочет снимать радиатор и проверять как проходит вода, а может правда не работают, но что-то я таких отзывов не слышал ни в Интернете, ни в магазинах. Все наоборот хвалят биметалл.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24591

01.11.2005 в 18:05:17

allevi написал : потому-что давление не то

Вернее, потому что разница давлений между стояками не та. У биметаллического радиатора трубки тонкие, вот водичка и шурует через приборы соседей.

Двухтрубная система без счётчиков - профанация, один шутник - все отдыхают. Поэтому присоединяйтесь к шутникам - выбора нет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу