Mazayac, не знаю сколько стоит стояки переварить в других регионах. У нас 3-6 тыров за стояк с заменой радиатора. Но и зарплаты у нас во столько же раз ниже, чем в Москве. Средняя зарплата у нас 6000.

Тем не менее, на приобретение плазменных панелей в кредит, мобильных телефонов айпад и шуб из норки люди берут кредиты. А на то, чтобы дома было тепло нельзя взять кредит и даже намного скромнее? Сейчас в банке нет проблем взять кредит под 14,5%

Так что про нищету - не надо. Смотришь, что в продуктовых магазинах покупают из жратвы (кроме наших родителей-пенсионеров). И видишь, что не составляет напряга для них и за переварку стояков заплатить. На роскошь деньги находят? Находят! И на отопление легко найдут.

Неужели абсолютно все думают, что проблему биметалла нужно решать вкрячив кран в байпас и перекрыв его? -

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Нет, не все. Процентов 99% вчерашних школьников, подзабывших физику, я думаю.
Самое главное - последний комментатор даже не вдупляет, что речь идёт о двутрубной системе отопления и обсуждает байпас, его смещение и врезку крана (sic!)

Inch1964 написал :
на приобретение плазменных панелей в кредит, мобильных телефонов айпад и шуб из норки люди берут кредиты. А на то, чтобы дома было тепло нельзя взять кредит и даже намного скромнее? Сейчас в банке нет проблем взять кредит под 14,5%

Так что про нищету - не надо. Смотришь, что в продуктовых магазинах покупают из жратвы (кроме наших родителей-пенсионеров). И видишь, что не составляет напряга для них и за переварку стояков заплатить. На роскошь деньги находят? Находят!

это точно ! кафель , обои выбирают покрасивее - подороже , а трубы на водоснабжение самые дешевые - надежность заказчикам ваще не нужна !

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Inch1964 написал :
применение удлинителей протока в вертикальных однотрубных стояках, тем более с нижней подачей на биметалле - в любом случае должно расцениваться как "кулибинство" и вредительство.

Без байпаса, никто здравомыслящий не будет ставить бимку на однотрубку. Ну а те кто пошел по пути наименьшего сопротивления, в процессе эксплуатации, понимают различие батарей восхваляемых Равшаном, и выбранных ими. Вот тогда нужно бить в пах за установку удлинителей.

касимов Как вседа гонишь правду-матку без прикас.

Ошибаетесь ставят что-угодно и на что-угодно. Лишо бы денег дали. Им то естествено пофигу. Расплачиваться за га - все равно придеться.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
И применение удлинителей протока в вертикальных однотрубных стояках, тем более с нижней подачей на биметалле - в любом случае должно расцениваться как "кулибинство" и вредительство.

касимов написал :
Вот тогда нужно бить в пах за установку удлинителей.

psnsergey написал :
Если его нет и если УП сделан с внутренним проходом меньше сантиметра, то так и есть, но это ж не обсуждаемый случай...

Inch1964 написал :
из-за жабы будем тратить недели на обсуждение идиотской и вредительской идеи применения удлинителей протока на всех форумах подряд. И как поставим этот УП, так приходит Песец.

Профи поумнее, уже давно отказались от такого бреда.

икона столичной ГЛАМУРНОЙ сантехники считает наоборот :

[

]()

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Удлинитель протока работает. Это факт.
При наличии байпаса противопоказаний к применению в однотрубных системах нет. И это тоже факт.
Даже если с пеной у рта кричать об обратном, это не перестанет быть фактом.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Inch1964 написал :
Возможно насчет 5 кПа и погорячился, но вот насчет одного кПа, думаю не ошибся.

Ошиблись:

psnsergey написал :
Там же байпас стоит... Если его нет и если УП сделан с внутренним проходом меньше сантиметра, то так и есть, но это ж не обсуждаемый случай...

Inch1964 написал :
сильно пересмотрите свое отношение к УП

УП бывают сильно полезны для небольших радиаторов, чтобы не городить полноценную диагональ. Ещё раз:

psnsergey написал :
изогнутая трубка диагонального подключения зачастую имеет сопротивление ВЫШЕ, чем правильный удлинитель протока.

Может, я и погорячился, но что порядок цифр зачастую примерно один - факт. Так что не обязательно везде делать диагональ или перехлёст, можно обойтись УП, если байпас не зверский и радиатор не большой. Нередко установка УП - наилучший путь. Разумеется, если делается прямыми руками человека, имеющего представление о гидравлике.

psnsergey написал :
УП бывают сильно полезны для небольших радиаторов

Вот только для небольших радиаторов диагональ не требуется.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

ВТБ! написал :
для небольших радиаторов диагональ не требуется.

А я разве где-то писал, что требуется? Она не требуется даже для биметаллических радиаторов с межосевым расстоянием 500 мм и с числом секций до 12-14 включительно, она там даёт дополнительно жалкие 2-3% теплоотдачи при том же протоке теплоносителя, часто не оправдывающие нагромождение труб.

psnsergey написал :
с числом секций до 12-14 включительно

вообще то разговор идет про нижнюю подачу - по стояку СНИЗУ-ВВЕРХ ,
а не про длинные крокодилы - не надо разговор в сторону уводить .

psnsergey написал :
она там даёт дополнительно жалкие 2-3% теплоотдачи

доказательство этих мелких цифр расчетом можно обосновать ? вон инч старается - потеет как-то все расчетами подтвержает - а у вас до сих пор это голословно - ничем не подкреплено !

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Inch1964 написал :
... будем тратить недели на обсуждение идиотской и вредительской идеи применения удлинителей протока на всех форумах подряд. И как поставим этот УП, так приходит Песец.

Рекомендую Ваши высказывания, без эмоций, но с предметными обоснованиями и расчетами адресовать в Германию, инженерам-конструкторам радиаторов Арбония, которые до сих пор и по всему миру используют этот удлинитель, а то они может и не догадываются об этой "вредительской" идее ... авось и премию Вам выпишут.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

santex-SVAR написал :
вообще то разговор идет про нижнюю подачу - по стояку СНИЗУ-ВВЕРХ ,
а не про длинные крокодилы - не надо разговор в сторону уводить .

Ты не поверишь, я всё время об этом помню! Если забыл, напомню: есть два пути решить эту проблему - (1) переварить так, чтобы вода шла в верх радиатора и выходила снизу, причём эта ветка делится на (1.1) перехлёст с боковым подключением радиатора и (1.2) - диагональное подключение радиатора, (2) удлинитель протока. Я говорил о том, что у 1.2 перед 1.1 преимущество не более 2-3 %. А расчёты я как-то приводил. Не хотите - не верьте.
Разумеется, у удлинителя протока результат будет похуже, ибо это фактически подключение низ-низ, да ещё и с затруднённой циркуляцией по верхнему коллектору.

Tehnik-san написал :
инженерам-конструкторам радиаторов Арбония

Даже для их вычурных коллекторов ограничение "длиной более 1,6 м".

У тонкотрубных радиаторов коллектор меньшего сечения - зато более "гладкий".

psnsergey написал :
это фактически подключение низ-низ

Речь о варианте с межсекционной пробкой или просто об удлинителе в верхнем коллекторе?

Вот кстати свежая фотография с выставки "Аква-Терм 2014г
"Вредительская" идея удлинителя протока шагает в массы ... а если она так широко шагает, то наверняка не такая уж эта идея и вредительская. Неужели никто из инженеров-конструкторов не выполняет гидравлических расчетов при внедрении этого продукта ?

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Пока идут споры, идея удлинителя уже была запатентована в России (патент RU 2 478 884 C1)

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

ВТБ! написал :
Речь о варианте с межсекционной пробкой или просто об удлинителе в верхнем коллекторе?

Об удлинителе в верхнем коллекторе с пробкой между его внешним диаметром и внутренним диаметром верхнего коллектора на конце удлинителя, перед 1 или 2 последними секциями.

psnsergey

Угу, так и подумал.

См. ещё обсуждения по поводу работы удлинителя протока

santex-SVAR написал :
... вон инч старается - потеет как-то все расчетами подтвержает - а у вас до сих пор это голословно - ничем не подкреплено !

и я нашел эти старания, ваш авторский маразм-монтаж с перехлёстом "от santex-SVAR" - будет звучать теперь как "схема Тихельмана-Инчина"

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
и я нашел эти старания, ваш авторский маразм-монтаж с перехлёстом "от santex-SVAR" - будет звучать теперь как "схема Тихельмана-Инчина"

вот оно как ! уже на мое авторство покушаются !

но плохое не своруют - значит это все-таки хорошая (отличная) схема !

интересно : когда начнут на вертикалку покушаться ?

самый экстремальный вариант для узких проемов - "барбекю и шашлык от сантех-СВАР"
(на фото стоит 18 секций , а можно поставить хоть 25) :

[

]().[

]().[

]()

продолжение : тексты - аргументы здесь

P.S. это сообщение было написано после быстрого - беглого просмотра ссылок .

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

после очень внимательного просмотра ссылок от техник-сана : ситуация прояснилась - изменилась до НАОБОРОТ :

Tehnik-san написал :
ваш авторский маразм-монтаж с перехлёстом "от santex-SVAR" - будет звучать теперь как "схема Тихельмана-Инчина"

я внимательно просмотрел ваши ссылки .

возник вопрос : зачем выдавать желаемое за действительное ?

  • это есть очень лживая и гнилая постанова или подстава !
    вы , как обычно, чисто в своем амплуа !!!

инч на мой монтаж не покушался .

Инч чисто на свою схему - лепит авторские права :

[

]()

эта же схема есть на мастерсити :

Inch1964 написал :
Этот вариант для биметаллического радиатора на стояке с нижней подачей. Пришло мне сегодня в голову такое гидравлическое изобретение. Не слышал нигде, и не видел нигде в инете, что-бы кто-то пробовал таким вариантом. Возможно Азь первый кто его придумал. Будет тогда называться лечением нижней подачи на биметалле по Инчину.

Буду благодарен, если кто-то его испробует на практике. Ибо теория без практики мертва, врочем как глупа и практика без теории.

оригинал :

я ее воплощать в реальность не особо желаю :

santex-SVAR написал :
Сообщение от Inch1964
можешь для меня проверить изобретенный способ временного лечения биметалла на нижней подаче?
что-то , как-то не тянет - на такую проверку .

источник - оригинал :

еще раз вопрос : где покушение на мои авторские права ? на ту схему - которую я никогда не делал ?

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR написал :
... где покушение на мои авторские права ?

На фото справа, в углу ... и какие могут быть у маразматической схемы "перехлеста" авторские права ? Один накосячил, другой решил на этом по быстрому сделать себе "имя"

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
На фото

Так,к слову:

касимов- но стОит заметить в этом один положительный момент, с такими проектировщиками мы точно без работы никогда не останемся ))

Хорошо хоть программы виснут и не дают хода таким "гидравлическим рассчетам"

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

касимов, кстати, то, что ты обвел красным кружочкой - это обычная сцепка. Или просто двухсекционный радиатор. По словам теххподдержки Данфосс. Тонкие линии обозначают то, этот трубопровод является одним и тем же участком трубы.

Так что, над кем смеетесь? Да над собой смеетесь.

Ну а Техник-Сан так и вовсе оказался клеветник и интриган. Совершает подлые подлоги, чтобы стравить форумчан друг с другом. И потом отпирается от своих же слов, как не мужик. Но на то скрины сохранены. Так что эти мои слова легко доказать. И скриншотами, и - постом 242 -

Так как действует Техник-Сан - недостойно не только мужчины, а вообще человека. Отсюда вывод - вайшья, первый раз рожденный в человеческое тело, до этого рождавшийся только в телах животных.

Tehnik-san написал :
касимов- но стОит заметить в этом один положительный момент, с такими проектировщиками мы точно без работы никогда не останемся ))

Хорошо хоть программы виснут и не дают хода таким "гидравлическим рассчетам"

Столь же доказательно, можно утверждать, что с такими техниксанами, другие в том числе и проектировщики не остануться без трудового фронта.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Ну а Техник-Сан так и вовсе оказался клеветник и интриган.

А вы не задавались вопросом, почему от ваших "гидравлических изысков" виснут программы расчета Аудитор и Данфосс , мож и в этом мои интриги тому виной ))) И почему до сих пор никто на АВОК-е не опроверг мои "подлоги" и не защищает и поддерживает справедливость ваших высказываний. Так что как проектировщику пока вам там большой минус.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Inch1964 написал :
... с такими техниксанами, другие в том числе и проектировщики не остануться без трудового фронта.

а давайте сравним, вот мой "проект"

и смотрим далее ваши сообщения в этой теме по этому вопросу - одна демагогия и никакой конкретики.

Поэтому все ваши непрофессиональные высказывания по отношению к работе удлинителей протока вызывают только иронию , есть более веское мнение, отличное от вашего

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 19.12.2013 Брянск Сообщений: 701

Inch1964 написал :
Ну а Техник-Сан так и вовсе оказался клеветник и интриган. Совершает подлые подлоги, чтобы стравить форумчан друг с другом. И потом отпирается от своих же слов, как не мужик. Но на то скрины сохранены. Так что эти мои слова легко доказать. И скриншотами, и - постом 242 -

Так как действует Техник-Сан - недостойно не только мужчины, а вообще человека. Отсюда вывод - вайшья, первый раз рожденный в человеческое тело, до этого рождавшийся только в телах животных.

Щ

Полагаю, Инч1964 кончился.
Нехорошо это, рекламировать собственные услуги, одновременно на форуме топтать ТУФТУ.

И я чего скажу - если придурок в самом деле пожелает поспорить, так ради бога.
И без дальнейших оскорблений.

Tehnik-san написал :
у маразматической схемы "перехлеста" авторские права ? Один накосячил

а в чем заключается маразм этой схемы ? если она греет лучше чем обычная при нижней подаче ? вы сможете технично обосновать , аргументировать ? до сих пор это не получилось ни на одном форуме - и даже на АВОК .
вы лепите этот термин чисто из зависти : москвичи не могли до такого додуматься - а кыргыз из новосиба влегкую предложил новую схему для нижней подачи .

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Регистрация: 19.12.2013 Брянск Сообщений: 701

santex-SVAR НА АБОК ВЫ НЕ ПОТЯНЕТЕ. ФАКТ. Рекламируйте себя.