Доброго времени. К старому дому пристроил пристройку, пока только первый этаж, будет двухэтажная. Сейчас хочу ввести ее в эксплуатацию (коридор, ванна, туалет). Площадь первого этажа 27кв.м. (второй этаж будет такой же по площади). На первом этаже планирую водяные теплые полы, на втором 2-3 радиатора. Т.е. сейчас нужно организовать теплые полы и полотенчик в ванную. Сначала пригласил одного "специалиста". По его рекомендации купил 200м металопластиковой трубы Valtec диаметром 16мм, термосмеситель FAR, полотенцесушитель лесенку, рулон фольгированного гидроизола 3мм, насос Grundfos UPS 25-40 180 (я так понял только на теплые полы), мембранный расширительный бачок 12л (хватит ли? В старом доме два чугунных радиатора по 6 секций), два коллектора по три выхода, два автовоздушника. Еще говорил надо купить группу безопасности. Прикинул уровень пола и залил черновую стяжку. Потом решил ближе изучить вопрос в интернете. Первое, что расстроило, это то что от фольги толку нет никакого, а нужно класть нормальный утеплитель, стяжка то залита уже, высота расчитана :(. Идем дальше, спрашиваю насчет демпферной ленты, не нужна, говорит. В общем много всего того, что расходится с тем что я изучил в интернете. Позвал другого, он долго смотрел на термосмеситель пытаясь понять что это такое, вопросы к нему отпали. Третий спец приходил и в основном мне поддакивал. В общем решил я взять это дело полностью в свои руки с вашей помощью. Прикинул еще раз высоту пола и решил, что можно все-таки еще сантиметра на четыре поднять. Сейчас такой план: на черновую стяжку кладу фольгированный гидроизол вместо пленки. Нужно ли стяжку обрабатывать чем нибудь перед этим? На него 40мм плиты ЭППС, металлическую сетку 4мм ячейки 150мм. По ней раскладываю трубу, заливаю стяжку 50мм, сверху будет керамогранитная плитка. По стенам пенопласт 20мм вместо демпферной ленты. Что не так? Котел стоит в подвале, на метра 1,5 ниже уровня пола. Прочитал в интернете что коллекторный шкаф должен быть выше уровня труб теплого пола :eek:, первый спец говорит внизу все сделаем, шкаф не нужен, и вообще не мешай мастеру своими вопросами. Как должно быть? На площадь примерно 19кв.м (это все остальное без ванны и туалета) один или два контура делать? Примерный принцип разводки: От котла уже идет металлическая труба 57мм на отопление старого дома, ее отрезаю, ставлю насос (с какими параметрами?), далее труба ПП (диаметр?), потом тройник, от него 2 трубы, поменьше на старый дом и побольше на еще один тройник (диаметр труб?), после тройника 3 ПП трубы диаметром 25мм отдельно на полотенчик, на второй этаж и на коллектор. Обратка так-же, в обратном порядке, в конце расширительный бачок. Будет ли работать? Начиная от котла всегда должен быть положительный уклон труб, правильно? Куда приткнуть группу безопасности :confused:?
08.07.2011 в 14:06:46
Hellebore написал : Сейчас такой план: на черновую стяжку кладу фольгированный гидроизол вместо пленки. Нужно ли стяжку обрабатывать чем нибудь перед этим?
подмести ( пропылесосить ) , более ничего !!
Hellebore написал : металлическую сетку 4мм ячейки 150мм. По ней раскладываю трубу,
улиткой , с минимальным расстоянием между ветками 18 см , максимально - 24 см
Hellebore написал : По ней раскладываю трубу, заливаю стяжку 50мм,
не заливаю ,а укладываю полусухую стяжку , демфером по возможности тот же эппс поставить от наружних стен , внутренние стены то что под ЭППс , 3 мм достаточно
Hellebore написал : По стенам пенопласт 20мм вместо демпферной ленты. Что не так?
ну в принципе все правильно , можно и так
Hellebore написал : Прочитал в интернете что коллекторный шкаф должен быть выше уровня труб теплого пола
вопрос в насосе , ваш насос может успешно выгнать воздух с высоты 3 .0 метра
Hellebore написал : первый спец говорит внизу все сделаем, шкаф не нужен,
шкаф - это для красоты ,насос и смеситель загнать в него трудно , только для коллекторов все что дальше - нужно рисовать , на пальцах всем тяжело понять группу безопасности выкинуть придется наверное...( там предельник на 2.5 атм , котел уже лопнет к тому моменту ..) и бак расш тоже ...( ну , выкинуть ) внизу без проблем можно поставить , перепад высот будет меньше 3 метров ? :a самое главное , трубу ф16 больше 60 метро вне делать !! ,у вас 3-4 кольца должно получиться котел примерно так обвязывать
08.07.2011 в 16:40:57
артур липецк написал : самое главное , трубу ф16 больше 60 метро вне делать !!
100 метров нормально прокачиваются. ТП на фото - кошмар на улице вязов
09.07.2011 в 00:46:16
артур липецк написал : не заливаю ,а укладываю полусухую стяжку
Почему? У меня частный дом, бетономешалка под боком, песок и дробленка тоже, черновую стяжку так и заливал.
артур липецк написал : перепад высот будет меньше 3 метров ?
Метр максимум.
артур липецк написал : у вас 3-4 кольца должно получиться
Два думал делать на 19кв.м. плюс еще один на оставшиеся 8. Еще вопрос, не требующий длительного отложения: на полотенчик какую трубу вести 20 или 25 ПП?
09.07.2011 в 09:06:18
Hellebore написал : Два думал делать на 19кв.м. плюс еще один на оставшиеся 8.
ну так нормально , но за длинной лучше следить !!!
Hellebore написал : Еще вопрос, не требующий длительного отложения: на полотенчик какую трубу вести 20 или 25 ПП?
ну зависит от всей ситстемы отопления , обычно , далать надо 20 , чтобы увеличить сопротивление , иначе насос будет гонять только через полотенчик
Hellebore написал : Почему? У меня частный дом, бетономешалка под боком, песок и дробленка тоже, черновую стяжку так и заливал.
ну черновая особого значения не имеет ,а вот бетономешалка как раз поможет наполнитель добавляется в бетон , а не в стяжку !! если у вас песок достаточно крупный , сделайте полусухую , только плюсы будут и клея плиточного меньше уйдет и крепче она , для ТП это немаловажно!
20.07.2011 в 11:28:58
Можно при принудительной циркуляции допускать обратный уклон труб 25 ПП?
20.07.2011 в 22:25:39
Hellebore написал : Можно при принудительной циркуляции допускать обратный уклон труб 25 ПП
ну если будут принудительно развоздушены ( удален воздух из задранных точек , то вообще без проблем , любые перепады ,а вто если хотите дверной проем обойти , где высота будет 2 метра , то тоже можно , насос воздух вытолкнет , и будет все нормально , хотя у вас там более приземленные проблемы , так что однозначно делайте , как удобно , не забывайте про возможность самослива при аварии
30.07.2011 в 12:28:55
Черновая стяжка не идеально ровная. Кладу лист ЭППС (1200х600), он играет по углам. Что можно сделать, так оставлять, песком выравнять или есть другие варианты? Еще такой вопрос: как выставить и закрепить маяки на ЭППС, думаю сверлить сквозь ЭППС черновую стяжку и устанавливать дюпель-гвозди, а на них профиля для гипсокартона.
31.07.2011 в 20:59:06
Хлопцы, советуйте, а то дело на месте стоит.
31.07.2011 в 22:53:32
Hellebore написал : Хлопцы, советуйте, а то дело на месте стоит
ну вопрос надо в фак о стяжке задавать
Hellebore написал : он играет по углам.
в принципе нагруженный раствором согнется и играть не будет , если сможете песком , то это будет хорошо , если нет , то либо наливайки , либо клеем плиточным протягивать
Hellebore написал : а на них профиля для гипсокартона.
все равно профиля придется раствором подмазывать , так что можете так и делать , с вариантом полусухой стяжки опять же одного маяка - шляпки от самореза , торчайщей на уровне хватит на площадь 16 м 2 !!!
01.08.2011 в 18:43:12
Чего я не понимаю,так это для чего создавать себе проблемы,делая энегрозависимую систему?В том плане,что система без насоса работать не будет(так как закрытая система)!Ну ладно.теплые полы,ладно насос,а система лучше если будет работать самотеком!С металлом,полипропиленом это реально.Можно упрекнуть в консерватизме,но по другому у нас не получается....