Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.09.2006 в 12:54:41

Теща хочет поменять батареи отопления. У нее частный дом, АГВ, батареи выполнены в виде двух труб большого диаметра вдоль всей стены. Встал вопрос замены (проржавели) на чугунные радиаторы. Я опасаюсь, что стандартные расчеты не пойдут, т.к. неизвестна теплоизоляция потолка и подпола. Зная площадь поверхности этих труб я хочу как-нибудь пересчитать на чугунные радиаторы. Как пересчитать?

0
Пижон
Пижон
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

11.09.2006 в 17:25:29

Наружный диаметр труб?

0
proekt
proekt
Местный

Регистрация: 15.08.2006

Киев

Сообщений: 266

11.09.2006 в 17:48:19

Подбирайте "стандартными" расчетами :) Примерно 48-50 Вт/м.куб объема дома (средняя полоса СССР...). Покажется мало - добавте по ребру, они недорогие...

Чтоб пересчитывать "точно" надо температурные параметры теплоносителя, способ подключения регистров и прочие премудрости. В вашем случае нецелесообразно... Ну сэкономите 4 ребра... :)

0
malenkiy
malenkiy
Местный

Регистрация: 19.02.2006

Москва

Сообщений: 450

14.09.2006 в 00:23:33

Как пересчитать?

0
Вложение
Tayna
Tayna
Местный

Регистрация: 23.02.2011

Барнаул

Сообщений: 586

05.08.2011 в 10:24:22

На сколько киловатт нужно батарею в комнату площадью 25 кв.м, если дом кирпичный, наружние стены 75см, граничит с жилым, окно выходит на застеклённую лоджию, южная сторона, потолки 2,6 м, 11 этаж (дом 14-ти этажный)? План квартиры. Батареи две, располагаются под подоконниками.

0
Вложение
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.08.2011 в 11:41:29

И где на этом плане комната в 25кв.м? Лоджия утеплена или нет?

0
Tayna
Tayna
Местный

Регистрация: 23.02.2011

Барнаул

Сообщений: 586

05.08.2011 в 13:42:41

Лоджия не утеплена. А комната....ну, если её можно так назвать, это то, что до арки, отделяющей кухню-коридор от всего остального.

0
Tayna
Tayna
Местный

Регистрация: 23.02.2011

Барнаул

Сообщений: 586

05.08.2011 в 13:44:50

Странно, конечно, спроектировано. Вся площадь в 52 кв.м. отапливается двумя батареями. Непонятно, как будет сохнуть одежда и обувь в коридоре.

0
mys
mys
Новичок

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 29

07.08.2011 в 12:54:05

По нормативам, для поддержания заданной температуры в помещении на 1 кв.м. требуется тепла в количестве 100 Вт.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

08.08.2011 в 07:03:34

mys Плюньте в глаза тому кто написал сию глупость. Никаких нормативов на требуемое количество тепла нет. Есть нормативы на теплопотери стен, потолков, пола, окон и т.п. Применительно к разным регионам. Далее для конкретных помещений с учетом его конфигурации, площади окон и т.п. считаются полные теплопотери и таким образом рассчитывают требуемую мощность радиаторов отопления. И, кстати, под существующие сейчас нормативы стены в 75см кирпича в Барнауле не уложатся. Поэтому сейчас и строятся все дома с утеплителем. Ибо если делать из одного кирпича, то толщина стены должна быть что-то близко к двум метрам. При этом 15см ПСБС (пенопласта) по теплопотерям полностью заменят эти 2м кирпича. А цифра 100Вт на квадратный метр это средняя температура по больнице. Ей можно пользоваться, но оптимальный результат никто не гарантирует. Для старых домов получается (типа как у ТС) где-то похоже. При условии что топят более-менее нормально. Для новых домов это однозначно будет слишком много (если дом строили руками, без щелей)...

0
Tayna
Tayna
Местный

Регистрация: 23.02.2011

Барнаул

Сообщений: 586

08.08.2011 в 10:56:24

SVKan написал : И, кстати, под существующие сейчас нормативы стены в 75см кирпича в Барнауле не уложатся. Поэтому сейчас и строятся все дома с утеплителем. Ибо если делать из одного кирпича, то толщина стены должна быть что-то близко к двум метрам. При этом 15см ПСБС (пенопласта) по теплопотерям полностью заменят эти 2м кирпича. А цифра 100Вт на квадратный метр это средняя температура по больнице. Ей можно пользоваться, но оптимальный результат никто не гарантирует.
Для старых домов получается (типа как у ТС) где-то похоже. При условии что топят более-менее нормально. Для новых домов это однозначно будет слишком много (если дом строили руками, без щелей)...

Вы абсолютно правы. Ближе к наружней части стены проложен пенопласт (кажется, 10 см). То есть стена в 2,5 кирпича с пенопластовой начинкой. И дом, вроде, руками построен, т.е. без щелей.
Я правильно понимаю, что 1кВт на 10 кв.м - это много? Как Вы думаете 0,8 квт на 10 кв.м будет достаточно?

0