Аватар пользователя
Константин 1

Местный

Регистрация: 16.07.2011

Сочи

Сообщений: 135

03.09.2011 в 19:01:31

застройщик ставит котел бакси в квартиру жилой площадью 38 метров. Точно какая модель незнаю. Будет ли он нормально работать ? Говорят что будет постоянно щелкать, быстро нагревать и отключаться, через малый промежуток времени опять включаться... Что думают профессионалы, какие советы по настройкам ?

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

03.09.2011 в 19:12:22

Четыре киловатта настройками не сделаешь. Надо будет установить комнатный термостат.И систему отопления увеличить до 6-8квт. Тогда будет возможность для нормальной работы котла. конечно лучще бы Ринай,он может работать и на 5 квт.

0
Аватар пользователя
Константин 1

Местный

Регистрация: 16.07.2011

Сочи

Сообщений: 135

03.09.2011 в 19:40:14

для меня это пока темный лес. Про 4 кВт поясните пожалуйста

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

03.09.2011 в 20:03:50

40 метров, да еще и сочи... а вода горячая откуда у вас планируется ??

0
Аватар пользователя
Константин 1

Местный

Регистрация: 16.07.2011

Сочи

Сообщений: 135

03.09.2011 в 20:07:35

вода горячая от того же котла. Котел 2х контурный. Название модели пока незнаю

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

03.09.2011 в 21:28:43

Константин 1 написал : вода горячая от того же котла. Котел 2х контурный.

ну тогда МВС уже все сказал все будет нормально , мощность конечно надо урезать настройками до минимума

0
Аватар пользователя
Константин 1

Местный

Регистрация: 16.07.2011

Сочи

Сообщений: 135

03.09.2011 в 22:25:36

[QUOTE=мвс;259. систему отопления увеличить до 6-8квт. Что это значит увеличить до 6-8. Как это сделать ?

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

03.09.2011 в 23:19:30

Для отопления вам нужно 4 квт. Настенный котел 24 квт. даст мин.8-9 квт. 24 квт- нужно для получения ГВС 10-12 литров. Система в 8-9 квт. позволит котлу работать без отключений по перегреву.Но в то же время будет перегревать помещение.Установка комнатного термостата поможет поддержать нормальную температуру в комнате-при достижении уст.темп. котел отключится.Увеличенная система будет остывать более длительное время.Это позволит растянуть такт и сместить его в сторону перерыва в работе.Отсюда и сбережение ресурса котла и экономия газа ,так необходиого для экспорта его за бугор.

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

03.09.2011 в 23:27:56

не вижу смысла в увеличении кол-ва радиатров , тем более наверное и стены кругом теплые (соседи) комнатник будет отключать , ну а тактование неизбежно , думаю что цифра включений котла ( прогнозируемая ) должна превышать срок его службы

0
Аватар пользователя
Константин 1

Местный

Регистрация: 16.07.2011

Сочи

Сообщений: 135

04.09.2011 в 08:34:17

артур липецк написал : не вижу смысла в увеличении кол-ва радиатров , тем более наверное и стены кругом теплые (соседи)
комнатник будет отключать , ну а тактование неизбежно , думаю что цифра включений котла ( прогнозируемая ) должна превышать срок его службы

Сколько по вашему нужно ставить секций отопления. Я планировал секций 12 под окно и секций 5 в ванную. План квартиры я приводил в теме бюджетный ремонт для последующей сдачи.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

04.09.2011 в 19:51:33

Это всего на три КВТ.Мало будет.А вдруг морозы градусов надцать.

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

04.09.2011 в 20:23:49

мвс написал : Это всего на три КВТ.Мало будет.А вдруг морозы градусов надцать.

у меня у брата квартира на 8-м этаже , 65 м2 , 9-ти этажка , секций стоит по три-четыре , на кухне 2 , и то - закрывать приходится полностью краны когда на ул тепло

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

04.09.2011 в 22:14:06

Ну это в липецке.Его даже немцы в войну не бомбили.Да на девятом этаже. И при чем здесь это.. Тут вопрос стоит как увязать котел мощностью в десять раз больше необходимой с малюсенькой системой. Было бы ничего ,если бы он тактовал каждые две минуты где нибудь в подвале,а не за перегородкой. Маломощная система с комнатным термостатом хорошо.Но она растянет время нагрева помещения,при этом котел будет отключатся несколько раз по достижении установленой температуры теплоносителя. будет лучше если котел за 15-20-30 минут нагреет помещение и уйдет в спячку на пару часов. примерно так сделал у тещи.46м2 .Система примерно 8-10квт.котел 13квт.20мин. работы и два часа перекура при -20.Газ-экономия.Электричество -экономия.Ресурс аппарата тоже.

0
Аватар пользователя
Константин 1

Местный

Регистрация: 16.07.2011

Сочи

Сообщений: 135

05.09.2011 в 07:29:37

а 10 кВ не много ли на 48 м2 ? Как вы произвели такие настройки, что за котел ?
Понял что надо увеличивать колличество батарей и ставить комнатный термостат, что еще посоветуете ?

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

05.09.2011 в 07:41:33

Константин 1 написал : Понял что надо увеличивать колличество батарей

у котла есть минимальная температура , она 40 С* , увеличивая кол-во батарей получаем , что когда на улице -5 С* у вас сна минимальном значении в функции отопленния батареи будут шпарить так , что убавить либо термостатом , либо отключать в котле отопление у квартиры теплопотери непредсказуемы , но кол-во секций все же должно быть оптимальным у комнатника есть нехороший минус , отопление будет тактовать , а люминий будет трещать так как батарей то остывают , то опять быстро нагреваются , но увеличив секции, без комнатника вы уже не сможете сделать "не жарко"

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.