Константин 1
Константин 1
Местный

Регистрация: 16.07.2011

Сочи

Сообщений: 135

03.09.2011 в 19:01:31

застройщик ставит котел бакси в квартиру жилой площадью 38 метров. Точно какая модель незнаю. Будет ли он нормально работать ? Говорят что будет постоянно щелкать, быстро нагревать и отключаться, через малый промежуток времени опять включаться... Что думают профессионалы, какие советы по настройкам ?

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

03.09.2011 в 19:12:22

Четыре киловатта настройками не сделаешь. Надо будет установить комнатный термостат.И систему отопления увеличить до 6-8квт. Тогда будет возможность для нормальной работы котла. конечно лучще бы Ринай,он может работать и на 5 квт.

0
Константин 1
Константин 1
Местный

Регистрация: 16.07.2011

Сочи

Сообщений: 135

03.09.2011 в 19:40:14

для меня это пока темный лес. Про 4 кВт поясните пожалуйста

0
артур липецк
артур липецк
Эксперт

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

03.09.2011 в 20:03:50

40 метров, да еще и сочи... а вода горячая откуда у вас планируется ??

0
Константин 1
Константин 1
Местный

Регистрация: 16.07.2011

Сочи

Сообщений: 135

03.09.2011 в 20:07:35

вода горячая от того же котла. Котел 2х контурный. Название модели пока незнаю

0
артур липецк
артур липецк
Эксперт

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

03.09.2011 в 21:28:43

Константин 1 написал : вода горячая от того же котла. Котел 2х контурный.

ну тогда МВС уже все сказал все будет нормально , мощность конечно надо урезать настройками до минимума

0
Константин 1
Константин 1
Местный

Регистрация: 16.07.2011

Сочи

Сообщений: 135

03.09.2011 в 22:25:36

[QUOTE=мвс;259. систему отопления увеличить до 6-8квт. Что это значит увеличить до 6-8. Как это сделать ?

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

03.09.2011 в 23:19:30

Для отопления вам нужно 4 квт. Настенный котел 24 квт. даст мин.8-9 квт. 24 квт- нужно для получения ГВС 10-12 литров. Система в 8-9 квт. позволит котлу работать без отключений по перегреву.Но в то же время будет перегревать помещение.Установка комнатного термостата поможет поддержать нормальную температуру в комнате-при достижении уст.темп. котел отключится.Увеличенная система будет остывать более длительное время.Это позволит растянуть такт и сместить его в сторону перерыва в работе.Отсюда и сбережение ресурса котла и экономия газа ,так необходиого для экспорта его за бугор.

0
артур липецк
артур липецк
Эксперт

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

03.09.2011 в 23:27:56

не вижу смысла в увеличении кол-ва радиатров , тем более наверное и стены кругом теплые (соседи) комнатник будет отключать , ну а тактование неизбежно , думаю что цифра включений котла ( прогнозируемая ) должна превышать срок его службы

0
Константин 1
Константин 1
Местный

Регистрация: 16.07.2011

Сочи

Сообщений: 135

04.09.2011 в 08:34:17

артур липецк написал : не вижу смысла в увеличении кол-ва радиатров , тем более наверное и стены кругом теплые (соседи)
комнатник будет отключать , ну а тактование неизбежно , думаю что цифра включений котла ( прогнозируемая ) должна превышать срок его службы

Сколько по вашему нужно ставить секций отопления. Я планировал секций 12 под окно и секций 5 в ванную. План квартиры я приводил в теме бюджетный ремонт для последующей сдачи.

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

04.09.2011 в 19:51:33

Это всего на три КВТ.Мало будет.А вдруг морозы градусов надцать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу