03.09.2011 в 19:01:31
застройщик ставит котел бакси в квартиру жилой площадью 38 метров. Точно какая модель незнаю. Будет ли он нормально работать ? Говорят что будет постоянно щелкать, быстро нагревать и отключаться, через малый промежуток времени опять включаться... Что думают профессионалы, какие советы по настройкам ?
03.09.2011 в 19:12:22
Четыре киловатта настройками не сделаешь. Надо будет установить комнатный термостат.И систему отопления увеличить до 6-8квт. Тогда будет возможность для нормальной работы котла. конечно лучще бы Ринай,он может работать и на 5 квт.
03.09.2011 в 19:40:14
для меня это пока темный лес. Про 4 кВт поясните пожалуйста
03.09.2011 в 20:03:50
40 метров, да еще и сочи... а вода горячая откуда у вас планируется ??
03.09.2011 в 20:07:35
вода горячая от того же котла. Котел 2х контурный. Название модели пока незнаю
03.09.2011 в 21:28:43
Константин 1 написал : вода горячая от того же котла. Котел 2х контурный.
ну тогда МВС уже все сказал все будет нормально , мощность конечно надо урезать настройками до минимума
03.09.2011 в 22:25:36
[QUOTE=мвс;259. систему отопления увеличить до 6-8квт. Что это значит увеличить до 6-8. Как это сделать ?
03.09.2011 в 23:19:30
Для отопления вам нужно 4 квт. Настенный котел 24 квт. даст мин.8-9 квт. 24 квт- нужно для получения ГВС 10-12 литров. Система в 8-9 квт. позволит котлу работать без отключений по перегреву.Но в то же время будет перегревать помещение.Установка комнатного термостата поможет поддержать нормальную температуру в комнате-при достижении уст.темп. котел отключится.Увеличенная система будет остывать более длительное время.Это позволит растянуть такт и сместить его в сторону перерыва в работе.Отсюда и сбережение ресурса котла и экономия газа ,так необходиого для экспорта его за бугор.
03.09.2011 в 23:27:56
не вижу смысла в увеличении кол-ва радиатров , тем более наверное и стены кругом теплые (соседи) комнатник будет отключать , ну а тактование неизбежно , думаю что цифра включений котла ( прогнозируемая ) должна превышать срок его службы
04.09.2011 в 08:34:17
артур липецк написал : не вижу смысла в увеличении кол-ва радиатров , тем более наверное и стены кругом теплые (соседи)
комнатник будет отключать , ну а тактование неизбежно , думаю что цифра включений котла ( прогнозируемая ) должна превышать срок его службы
Сколько по вашему нужно ставить секций отопления. Я планировал секций 12 под окно и секций 5 в ванную. План квартиры я приводил в теме бюджетный ремонт для последующей сдачи.
04.09.2011 в 19:51:33
Это всего на три КВТ.Мало будет.А вдруг морозы градусов надцать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу