tim_orenburg
tim_orenburg
Новичок

Регистрация: 22.09.2011

Оренбург

Сообщений: 14

22.09.2011 в 10:15:36

Добрый день всем.

1-этажный дом, закрытая система.

Напольный котел, от него труба вверх, изгиб - на нем автоматический воздухоотводчик - потом снова вниз и на дом... на обратке стоит бачок на 20 литров, давление на 1,5, после него фильтр + эл.насос (имеется и параллель обхода, все с кранами) и в котел.

Вчера опробовали систему после "летней спячки".

Давление подскочило до 3 бар (но не сбрасывало), температура в котле до 90`С, насос горячий (но вода в нем холодная), нагрелась только 1 (одна) ближайшая батаррея, остальные остались холодными...

сброс "излишков" воды в ручном режиме эффекта никакого не дал.

НА что смотреть в первую очередь???

0
Роман_JKL
Роман_JKL
Новичок

Регистрация: 22.04.2011

Москва

Сообщений: 15

22.09.2011 в 10:31:20

На краны.

0
tim_orenburg
tim_orenburg
Новичок

Регистрация: 22.09.2011

Оренбург

Сообщений: 14

22.09.2011 в 10:55:20

спасибо, кэп ) открыты краны.. еще варианты?

0
Russo
Russo
Эксперт

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

22.09.2011 в 10:57:24

tim_orenburg написал : насос горячий (но вода в нем холодная)

это как? Оо. что тогда нагревает насос?

0
tim_orenburg
tim_orenburg
Новичок

Регистрация: 22.09.2011

Оренбург

Сообщений: 14

22.09.2011 в 11:11:42

насос сам греться и не подавать воду может???

у меня типа такого

0
tim_orenburg
tim_orenburg
Новичок

Регистрация: 22.09.2011

Оренбург

Сообщений: 14

22.09.2011 в 11:13:58

Russo написал : это как? Оо. что тогда нагревает насос?

я выкручивал винт спуска воздуха - вода из него идет холодная, корпус же горячий. Подводящая и отводящая трубы холодные.

0
Russo
Russo
Эксперт

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

22.09.2011 в 11:14:21

tim_orenburg написал : насос сам греться и не подавать воду может???

я как бы с отоплением и насосами не особо в теме. но как бы если он не крутит движитель (например заклинил) то мне кажется вполне может...

1
tim_orenburg
tim_orenburg
Новичок

Регистрация: 22.09.2011

Оренбург

Сообщений: 14

22.09.2011 в 11:18:13

по параллели (с исключением фильтра + насоса) тоже рециркуляции нет, уточнил что у меня ленинградская компановка системы отопления...

0
bozzz
bozzz
Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

22.09.2011 в 11:36:00

Фильтр чистили? обратники есть? воздух отовсюду стравили?

с наилучшими

0
tim_orenburg
tim_orenburg
Новичок

Регистрация: 22.09.2011

Оренбург

Сообщений: 14

22.09.2011 в 11:42:02

обратника нет, увы... Воздух стравлен отовсюду... Фильтр сниму сегодня...

0
avs
avs
Новичок

Регистрация: 01.03.2011

Краснодар

Сообщений: 98

22.09.2011 в 15:11:00

ротор насоса вращается?

0