Напольный котел, от него труба вверх, изгиб - на нем автоматический воздухоотводчик - потом снова вниз и на дом... на обратке стоит бачок на 20 литров, давление на 1,5, после него фильтр + эл.насос (имеется и параллель обхода, все с кранами) и в котел.
Вчера опробовали систему после "летней спячки".
Давление подскочило до 3 бар (но не сбрасывало), температура в котле до 90`С, насос горячий (но вода в нем холодная), нагрелась только 1 (одна) ближайшая батаррея, остальные остались холодными...
сброс "излишков" воды в ручном режиме эффекта никакого не дал.
Итак, господа. Насос не работает - факт, напряжение подается до входа в релюшку... насос греется но не крутится.... (wtf???)
Фильтр не забит, на всякий случай промыт...
краны на фильтр+насос перекрыты, открыта параллель... ситуация не изменилась!..
давление растет с 1,5 до 3 бар, температура в котле 85-90`С, первая батарея горячая, вторая еле теплая, остальные холодные (!)
Палецкий написал : tim_orenburg, пробовали отверткой крутнуть ротор? ..естественно, без подачи напряжения
кстати, спасибо всем.. именно это способ и помог!.. правда с подачей напряжения и танцующей отверткой... через болт на моторе для выпуска воздуха - под плоскую отвертку место для поворота ротора....
tim_orenburg написал :
кстати, спасибо всем.. именно это способ и помог!.. правда с подачей напряжения и танцующей отверткой... через болт на моторе для выпуска воздуха - под плоскую отвертку место для поворота ротора....
виктор1 написал :
Это проблема часто встречается на твердотопливных котлах.
при периодическом доливе воды, хотя сам у себя столкнулся только на вторую зиму, при первом запуске после летнего перерыва, и уже четвертый год после этого нормально
Дай бог.Но мне когда звонят и спрашивают почему нет циркуляции,я всегда говорю чтоб поставили руку на насос.Если не чувствуется работа насоса и высокая температура насоса.
Горячий насос и нет циркуляции- предположения клин крыльчатки насоса.