Buffin
Buffin
Новичок

Регистрация: 26.09.2011

Москва

Сообщений: 8

26.09.2011 в 18:56:03

Всем привет. После проб перед началом отопительного сезона обнаружил под батареей лужу воды. Дома никого не было, поэтому место протечки сразу засечь не смог.

Батарея на кухне, вот такая: Стоит уже десять лет и проблем не было. Сейчас краны все переключил на «обход» мимо батареи — боюсь, что дадут тепло и могут случиться неприятности. К слову, дадут ли эти краны мне возможность в случае чего во время отопительного сезона снять батарею, выдержат вообще? Максимум на половину их закрывал в других комнатах — уж очень жарко! А то у меня был случай, в туалете за щитом раскурочило жёсткий фильтр, затопило весь коридор и соседей снизу, хорошо страховка была, теперь боюсь проблем с водой.

Осмотрел узлы батареи. В месте соединения нижней трубы обнаружил трухлявую отвердевшую «паклю» или что-то вроде ржавчины:

Ещё с другой стороны батареи есть терминатор с какой-то белой крутящейся штучкой, был чуть влажный, снаружи виден какой-то белёсый налёт. Коррозия или осадок от вытекшей воды?

Не знаю, была ли эта труха и налёт там до сегодняшнего дня, не проверял. В общем, с чем может быть проблема и что явилось её причиной? Повторюсь, ранее ничего такого не было. Осмотрел батареи в других комнатах — всё нормально, как вчера поставили. Они там могли включить слишком сильный напор и ослабить какую-нибудь из моих пробочек ударом?

0
пардус
пардус
Новичок

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

26.09.2011 в 19:54:56

Buffin написал : или что-то вроде ржавчины:

сгнившая подмотка+след от потёка,

Buffin написал : терминатор с какой-то белой крутящейся штучкой

кран маевского для стравливания воздуха

0

Viva la KUBAN!!!!!

Buffin
Buffin
Новичок

Регистрация: 26.09.2011

Москва

Сообщений: 8

26.09.2011 в 20:04:14

Так что, подмотку менять? Кран не крутили, вряд ли это из него налилось столько. Хотя он влажненький.

0
Makarone
Makarone
Старожил

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

26.09.2011 в 20:10:30

замените всё от стояка. или страховку обновите.

0
пардус
пардус
Новичок

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

26.09.2011 в 20:28:15

Makarone написал : замените всё от стояка.

ППри нормально растущих руках перепаковать не составит особого труда

0

Viva la KUBAN!!!!!

Buffin
Buffin
Новичок

Регистрация: 26.09.2011

Москва

Сообщений: 8

26.09.2011 в 20:45:31

То есть нужно снять батарею и укрепить свежую подмотку? Завтра позвоню сантехнику.

0
Makarone
Makarone
Старожил

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

26.09.2011 в 20:59:49

пардус написал : ППри нормально растущих руках перепаковать не составит особого труда

ага. а что там с батареей стало за десяток лет?

0
пардус
пардус
Новичок

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

26.09.2011 в 21:09:33

Makarone Ну вообще то опресовка(проба перед началом отопительного) проводиться двойным давлением относительно рабочего, раз она(батарея) выдержала значит жива курилка:)

0

Viva la KUBAN!!!!!

asales
asales
Местный

Регистрация: 31.08.2011

Москва

Сообщений: 262

26.09.2011 в 21:10:27

Makarone написал : ага. а что там с батареей стало за десяток лет?

один из первых проектов Sira Group моделька CF года четыре точно не видел их в продаже) снята с производства, для того времени пик цены.

0
Buffin
Buffin
Новичок

Регистрация: 26.09.2011

Москва

Сообщений: 8

26.09.2011 в 21:28:08

Вы мне-то скажите, насколько мне беспокоиться, годная ли у меня батарея или отстой. Помнится недёшево они стоили.

0
пардус
пардус
Новичок

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

26.09.2011 в 21:30:05

Нормальная, просто перепаковать надо

0

Viva la KUBAN!!!!!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.