Типа по научному. 185вт х 12 секций х 10 батарей = 22 200 Вт = 22,2 кВт Общая мощность системы отопления.
22,2 : 23,4=0,949 м. куб/час - необходимый расход теплоносителя при дельте 20 градусов. здесь 23,4 -число киловатт тепла которое может передать 1 м. куб воды в час при дельте 20 градусов. По графику насоса в паспорте котла определяем рабочую точку, соответствующую расходу в 0,948 м. куб/час. По вертикальной оси определяем напор насоса в рабочей точке. Расход и напор в рабочей точке - исходные для гидравлического расчета диаметра труб. Диаметр труб выбирается таким, чтобы напор на насосе не был больше, чем напор в рабочей точке. Если занизить диаметр труб - перепад давления на насосе (напор) будет выше, а расход меньше, тогда расхода воды может не хватить и на радиаторах увеличится температурный перепад (дельта), а теплоотдача уменьшится. Считается, что мощность системы отопления может процентов на 10 превышать мощность котла.