Равиль1
Равиль1
Новичок

Регистрация: 02.10.2011

Екатеринбург

Сообщений: 10

02.10.2011 в 12:03:35

Всем привет! Решил заменить старые конвекторы (вроде так называется, труба с ребрами) на алюминиевые радиаторы Сира S2 500/90 и возникла проблема со схемой подключения! Система 2х трубная, труба 3/4, подача снизу, 9 этаж 9-ти этажного дома. Поштудировав форум, набросал парочку схем, но не уверен. Посоветуйте пожалуйста, уважаемые форумчане, оптимальную схему! За ответы буду очень признателен:)

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.10.2011 в 13:11:06

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

02.10.2011 в 15:01:04

Равиль1

Первый вариант с соблюдением уклона верхней перемычки. Или "ленинградка", как предложено выше.

В обоих случаях предусмотреть газоотвод.

0
aaabbbccc
aaabbbccc
Новичок

Регистрация: 27.10.2008

Красноярск

Сообщений: 65

02.10.2011 в 16:36:09

Равиль1 вот

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

02.10.2011 в 17:33:31

aaabbbccc Льзя.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

02.10.2011 в 18:14:24

Равиль1 написал : Помогите разобраться со схемой подключения радиатора!!!

Поддержу Tile_EXP с его схемой. С той поправкой, что сужение до 1\2" необязательно.

0
Равиль1
Равиль1
Новичок

Регистрация: 02.10.2011

Екатеринбург

Сообщений: 10

02.10.2011 в 19:40:39

Спасибо огромное за ответы! Завтра докуплю все необходимое и приступлю)))

0
Ya pomoGUN
Ya pomoGUN
Новичок

Регистрация: 02.10.2011

Красноярск

Сообщений: 33

03.10.2011 в 17:13:48

Равиль1 написал : Спасибо огромное за ответы! Завтра докуплю все необходимое и приступлю)))

если сделать сужение до 1\2 НЕ ЗАБУДЬТЕ ЧТО 9 этаж!!! и если хлопец решит от того что жарко перекрыть у ся на батарее кранчик то че будет?))) снизу придут все соседи и непонятно будет где лицо где))) и давление у него в батареях будет + а я так понял там биметал либо прост ал,, кто видел как на них швы текут?)) я видел жкх сила хрень делать та еще,,

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

03.10.2011 в 17:40:28

Ya pomoGUN написал : НЕ ЗАБУДЬТЕ ЧТО 9 этаж

Если избыточное давление нормальное, то никакой беды от таких "жиклёров" не случится.

0
Ya pomoGUN
Ya pomoGUN
Новичок

Регистрация: 02.10.2011

Красноярск

Сообщений: 33

04.10.2011 в 18:52:51

ВТБ! написал : Если избыточное давление нормальное, то никакой беды от таких "жиклёров" не случится.

у соседей снизу распределение по стоякам идет, и тепло тогда будет только кто в кольце-9й этаж, и уменьшать диаметр стояка нельзя, такое делают только в частном отоплении

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

04.10.2011 в 20:28:23

Ya pomoGUN

Какое распределение по стоякам? ТС явно указал нижнюю подачу.

Уменьшение байпаса на одну ступень вполне допустимо.

0