NNN написал :
При работе с ПП все телодвижения должны быть продуманы от первого до последнего.
эт точно , с головой дружить надо в этом деле , а с медью еще сложнее , там и спешить нельзя и технологию нарушать , и думать не меньше , чем с пропиленом , да и работы уже огнеопасные
NNN написал :
кто производитель ПП? какой утюг?
При работе с ПП все телодвижения должны быть продуманы от первого до последнего.
может я громко написал воняет, но запах пластика есть...
паял РВК, паяльник китайский из леруа.
все телодвижения были продуманы заранее три раза, но один фиг трудных месть не избежать. а делать их в одиночку ох как нелегко даже все продумав..
хотя это может по перваку..
выложу фото своих шедевров
firesanek, есть смысл поменять краны от стояков на латунные. Когда- нибудь их менять придётся по-любому и для этого придётся лезть в лючок с утюгом и ключами. А это уже реально неудобное место. Ну и сами краны не айс вапщето
Уважаемые! у меня все-таки потекло соединение (сечет с тонким свистом без струи, но накапало уже до соседа снизу). да где еще потекло - в самом "удобном" месте. когда выбирал материал труб, то остановился на ПП из-за того, что его можно замуровать. теперь кусаю локти: протечка там, где достать можно одной рукой, а паяльник точно не влезет. да еще и тройник, да еще все в коробах из плитки. в общем нарочно не придумаешь. а вопрос вот в чем: можно ли еще каким-то способом загерметизировать дефект (имю ввиду всякие эпоксидные "моменты" и т.п.)
t0lsty написал :
Уважаемые! у меня все-таки потекло соединение (сечет с тонким свистом без струи, но накапало уже до соседа снизу). да где еще потекло - в самом "удобном" месте. когда выбирал материал труб, то остановился на ПП из-за того, что его можно замуровать. теперь кусаю локти: протечка там, где достать можно одной рукой, а паяльник точно не влезет. да еще и тройник, да еще все в коробах из плитки. в общем нарочно не придумаешь. а вопрос вот в чем: можно ли еще каким-то способом загерметизировать дефект (имю ввиду всякие эпоксидные "моменты" и т.п.)
нет только пределывать соединение . остальное временные меры. потом обязат. потечёт
Наконец дошли руки до примеров по этой теме. Давно собиралсяОдин из образчиков сомнительных стыков. Исполнение отделочниками, купившими себе паяльник и переквалифицировавшимися в сантехники. Не смотря на предложение заку о немедленной переделке, согласия не получил. Простоял месяц-полтора. Потек. Пострадал потолок соседей. Если бы еще протянули ............ Фото говорят сами за себя.
Смех Дождя написал :
не пойму принцип работы проясните пожалуйста.
в комплекте идёт стерженёк из пропилена его вставляют в отверсие в насадке. а концом насадки в дырку проплавляют и туда уже расплавленый стерженёк. всё тоже самое как и с трубой только диаметры маленькие гдето 1см. стерженёк можно и из остатков трубы настругать. насадка на круглый паяло
а кто что может сказать про строительный фен - он может выдавать по тех.характеристикам до 500градусов, когда температура пайки ппр=260. возможно ли феном разогреть поверхность с пробоиной до пота. и заплавить пропиленом как при пайке?
вообще мой вопрос в другом - недавно пробовал паять ппр впервые и водиночку, почемуто паяльник ездяет когда детали надеваешь-снимаешь, получаются перекосы. хоть результат и смотрится достойно, хотелось узнать у более опытных колег, как бороться с подвижностью утюга, как это правильно зафиксировать - пробовал коленками - лучше, но все равно не айс. советуйте!
snowcola написал :
К столу его тисочками, и все будет гут
...а стол таскать с собой в доль штрабы по всему периметру... я тоже коленкой прижимаю к полу, или одна труба крепится хомутом к стене/полу, смотря какая система монтируется...(жалко что нет третей руки).
Паяю(свариваю) ппр уже 10 лет,было всего три протечки -обнаруживались сразу при опрессовке,причина спешка,невнимательность.Протечки образовывались в результате смещения или перекоса свариваемых деталей.
Нужна обязательная фиксация деталей не менее 20 сек(больше диаметр,дольше фиксация).Подвергать нагрузкам только после остывания стыка(немецкая монтажная инструкция),чешская инст-ция требует час(не всегда получается).Ну и естественно температура паяльника,время нагрева,перестановки...Для устойчивости аппарата есть оригинальная подставка к паяльнику Dytron удерживается ногой,и струбцина,её использую редко.Сам аппарат не очень,Экопластик лучше,до сих пор работает,только кабель ремонтировался...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
firesanek написал :
может я громко написал воняет, но запах пластика есть...
паял РВК, паяльник китайский из леруа.
все телодвижения были продуманы заранее три раза, но один фиг трудных месть не избежать. а делать их в одиночку ох как нелегко даже все продумав..
хотя это может по перваку..
выложу фото своих шедевров
tvmaster написал :
Само по себе событие энтузиазма на счет надежности ПП убавило.
Кстати, опресовывать я теперь тоже опасаюсь, у меня на экспериментальном образце трубу порвало нахрен в двух местах при давлении около 11 кг. Продольные разрывы вдоль цельной трубы, сами фитинги выдержали. Вот и думай, а не ослабит ли конструкцию опресовка. В итоге, решил для себя больше 7 кг. не опресовывать. Да, труба PILSA.
Да уж... Ещё один гвоздик в крышку гроба для ПП Эту темку ещё можно посмотреть: