Есть ТП смешной площади 9 м. кв. Проложено аж две трубы МП 20 петлями. Делалось для создания наименьшего гидросопротивления при создании ЕЦ в контуре ГВС. Неудачно, циркуляция не пошла. Поставлен циркуляционный насос Грюнд 15-14. Схему прикладываю. Работает классно. НО!!!!! После включения насоса через некоторый промежуток времени начинается из насоса мерзкий шум, как буд то скрипят подшибники или скребёт чё-то. Промежуток времени минут 20-30. От температуры теплоносителя не влияет. Выключение насоса не помогает. Помогает только стравливание давления (2 очка) и разбор насоса (отвинчивание гайки). Те кто насос этот разбирал знают, что в насосе подшипников нет. Есть только опора для ротора. Грязи в насосе не наблюдается, воздухоотводчиков в системе ГВС стоит аж три. Один стоит непосредственно перед насосом. Насос над плоскостью ТП приподнят на 70 см. Фотографию прилагаю. После разбора/сбора насоса и подачи давления проходит минут двадцать в блаженной тишине и опять скрежет. Что делать не знаю. Есть впечатление, что либо большая скорость потока и воздух не успевает стравливаться. Т.е. постепенно набирается при отсутствии разбора ГВС. Или может какая то появляется вибрация\турбуленция в потоке после открытия трех-ходового клапана на обратке ТП. Наверно фантазирую, но что делать не знаю, прошу посоветовать.

0
Вложение
Аватар пользователя
NikolaBY

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 895

23.11.2011 в 16:50:30

Поставьте перед насосом грязевой фильтр. Насос 15-14 слабомощный и большую скорость потока не даст.

0
Аватар пользователя
boa2011

Местный

Регистрация: 10.06.2009

Москва

Сообщений: 151

23.11.2011 в 17:12:16

Нет грязи. При разборе не наблюдал. Разбирал уже 4 раза, Сначала понять как это устроено, а потом в поисках грязи. НЕТУ!!! Тут вот в другом форуме советуют насос опустить ниже крана (я то его наоборот поднимал) И воздухоотводчик поставить после насоса по направлению потока. В чём таинство не рассказывают. Пока во всём сомневаюсь.

0
Аватар пользователя
NikolaBY

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 895

23.11.2011 в 18:11:07

Насосу оптимально качать вверх, а воздухоотводчик поставьте после насоса. По Вашей фотографии на левую вертикальную часть трубы.

0
Аватар пользователя
boa2011

Местный

Регистрация: 10.06.2009

Москва

Сообщений: 151

23.11.2011 в 20:15:50

NikolaBY написал : Насосу оптимально качать вверх, а воздухоотводчик поставьте после насоса. По Вашей фотографии на левую вертикальную часть трубы.

В чём сакральный смысл? Вниз качать куда как оптимальнее. И на входе в насос разряжение а на выходе сжатие. И воздух при разряжении стремится из воды, при сжатии наоборот. Для тупых подробнее если можно. Второй раз переделаю, но почему?

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

23.11.2011 в 21:22:21

Посмотрите на схему...........если трехходовик закрытый на насос то насос что качает....?........

Нужно насос переставить перед обратным клапаном или перед трехходовиком(на вашей схемке)и все будет Ок!И нужно кран ,грязевик,насос,ок,кран!

0
Аватар пользователя
bozzz

Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

24.11.2011 в 10:20:34

коственно, получается что насос уходит в "штопор" через 20-30 мин. видимо когда прогревается обратка теплого пола и трехходовик поворачивается, отсекая контур ТП. и насос начинает работать на "закрытый" кран и на рециркуляцию ГВС- это вообщем-то нестрашно и насос не сдохнет. Судя по всему как то неверно трехходовик установлен. Когда он срабатывает и закрывает ТП, насосу неоткуда качать воду ,так как до него клапан переключился на контур ГВС.

Соотв. циркуляция останавливается везде.

с наилучшими

0
Аватар пользователя
NikolaBY

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 895

24.11.2011 в 10:27:17

boa2011 написал : Второй раз переделаю, но почему?

ХЗ, почему. На СОКе прочитал про насос такое. З.Ы. может быть трехходовик действительно неправильно установлен. По логике, при горячей обратке он должен перекрывать верхний отвод, тогда насос будет гонять по контуру ТП. Так ли это у Вас?

0
Аватар пользователя
boa2011

Местный

Регистрация: 10.06.2009

Москва

Сообщений: 151

24.11.2011 в 13:21:07

iv.iv написал : Нужно насос переставить перед обратным клапаном или перед трехходовиком(на вашей схемке)и все будет Ок!И нужно кран ,грязевик,насос,ок,кран!

Иван!

  1. Посмотри на фотку внимательно. Для тебя специально прикрепляю увеличенный вариант с надписями. Там всё видно.
  2. Изменять схему по твоим советам не буду. Извини.

bozzz написал : коственно, получается что насос уходит в "штопор" через 20-30 мин. видимо когда прогревается обратка теплого пола и трехходовик поворачивается, отсекая контур ТП. и насос начинает работать на "закрытый" кран и на рециркуляцию ГВС- это вообщем-то нестрашно и насос не сдохнет. Судя по всему как то неверно трехходовик установлен. Когда он срабатывает и закрывает ТП, насосу неоткуда качать воду ,так как до него клапан переключился на контур ГВС.

Соотв. циркуляция останавливается везде.

с наилучшими

  1. циркуляция останавливается и что? Насос создаёт разряжение на входе? Такой дохлый насос (15-14) создаёт разряжение?

NikolaBY написал : ХЗ, почему. На СОКе прочитал про насос такое. З.Ы. может быть трехходовик действительно неправильно установлен. По логике, при горячей обратке он должен перекрывать верхний отвод, тогда насос будет гонять по контуру ТП. Так ли это у Вас?

На СОКе темы про шум циркляционника не нашёл. Сцылку не дадите? Клапан установлен как учили.

0
Вложение
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

24.11.2011 в 20:42:09

ПРивет ! , а клапан обратный не пропиленовый ???? , напор насоса 1.4 метра , а чтобы открыть обычный об кл нужно ок 500 мм помоему , а пропиленовый клапан скорее всего 0.5 атм ток откроють))) рециркуляция тоже ведь не работает , а насосу много воздуха не надо , он из одной капли бурю сделает , и производительность = нулю становится , тут и не может клапан открыть

0
Аватар пользователя
boa2011

Местный

Регистрация: 10.06.2009

Москва

Сообщений: 151

29.11.2011 в 09:06:59

Нет обратный клапан не ПП, латунный -лепестковый. С облегчённым лепестком (оцинковка). Пытался добиться естественной циркуляции контура ГВС. Не пошло, термо и гидросопротивление ТП помешало. Вкорячил насос, Всё было ОК весной. После большого перерыва осенью зашумел насос. Переделал подсоединение насоса, поставил воздухоотводчик. Шум сохранился.

Как всегда приходиться отвечать самому. Потому как: "Дело было не в бобине ..." Даю три ссылки на видео снятое с этим проклятым насосом. Как видно из третьего видео с большим трудом можно ввести ротор насоса в режим биения, но можно. Должно противодействовать этому биению сила магнитного поля статора и привалочная плоскость улитки возле которой крутится ротор. Икак мне кажется зазор между этой плоскостью и плоскотью ротора должен быть минимальным. Хотелось бы посмотреть на чертежи насоса в разрезе с размерами, но где взять то?. Если этот зазор больше какого то минимального то при срыве ротора с опорного вала его начинает колбасить. А сорвать ротор легко, ну например резкое изменение давления в системе, или физическое воздействие. Поэтому зазор надо делать минимальным. Для этого собрал насос, взял 2" ключ и что есть дури завернул гайку насоса до упора. Тама резиновая прокладка есть, но при закручивании с усилием корпус насоса садится на посадочную плоскость. После манипуляций с газовым ключом насос стал работать тихо.

Видео раз (работа без шума):

Видео два (работа с шумом):

Видео три (работа в разобранном состоянии и попытка ввести ротор в колбас):

Блаженство продолжалось ровно сутки. Через сутки насос опять запел.

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

29.11.2011 в 12:22:05

осевой продольный люфт у циркуляционников очень большой , берешь в руки , если вал не залег , то очень хорошо ощушается болтание ротора вдоль оси конечно вам самому причину искать надо , ведь все окажется банально - кран закрыт , или труба запаяна , экстрасенсов пока не видел среди нас , вот только не пойму , зачем насос разбирать приходится , чтоб шум пропал ??? насос слабый , но все же может засасывать ( прокачивать воздух) , из системы , сразу , при запуске вроде как развоздушили , но потом качая , воздух доходит до крыльчатки , и там уже увеличивается его кол-во , если сделать кран спускной , после насоса , чтоб попробовать прокачать ( обезвоздушить систему )

0
Аватар пользователя
boa2011

Местный

Регистрация: 10.06.2009

Москва

Сообщений: 151

29.11.2011 в 14:53:06

  1. Это Грюнд 15-14. Нихрена там не болтается. Возьмите новый и поболтайте.
  2. При нормальной бесшумной работе насоса открывание-закрывание кранов на его работу не влияет.
  3. Насос стал разбирать только после того как он зашумел. Для:а) понимания как он устроен, б) понимания что произошло. А по вашему что надо было делать когда насос зашумел? Пляски с бубном устроить?
  4. Кран спускной это здорово. Особенно после насоса. Т.е. наличие воздухоотводчика до насоса не хватит. И кранов горячей воды на кухне, в умывальниках (2), душ, ванна как спускники не пойдёт? Или вы про то что это ГВС не читаем? Не надо быть экстрасенсом. Надо быть просто в теме. Нервничаю. Потому что пошла вторая неделя темы на 3 форумах. Ответов около 60. И всё блин хрень полная типа : зачем насос поднял - опусти, проверь краны, проверь воздух, замени насос, поставь грязевик, насос ставь в низ, в бок, в сторону, воздухоотводчик до насоса, после насоса. И как апофеоз поставь дополнительный кран и спускай. Круто! Всё ждал, что кто нибудь напишет: " Была такая проблема, справился с ней так ............
0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

29.11.2011 в 18:43:56

boa2011 написал : И как апофеоз поставь дополнительный кран и спускай.

считаешь себя самым умным , ну тогда разбирай каждый день :D советы были искренними , иногда бестолковыми , но высказывать в слух свое возмущение ТЫ не имеешь права !!!

boa2011 написал : И как апофеоз поставь дополнительный кран и спускай.

а как ты хотел найти причину ??? что кроме воздуха может создавать шум?? ,

boa2011 написал : Надо быть просто в теме.

ну если уже моча в голову бьет , то извините ;)

0
Аватар пользователя
Vitaby

Местный

Регистрация: 06.04.2010

Краснодар

Сообщений: 36

30.11.2011 в 09:56:34

На мой взгляд, дело в том, что микшер после нагрева, отсекает расширительный бак (экспанзомат) и возникает неравномерное движение потока, усугубляемое биением обратного клапана. Идеальное расположение экспанзомата- перед помпой,непосредственно.ИМХО!