30.11.2011 в 14:03:23
артур липецк написал : считаешь себя самым умным , ну тогда разбирай каждый день :D советы были искренними , иногда бестолковыми , но высказывать в слух свое возмущение ТЫ не имеешь права !!! а как ты хотел найти причину ??? что кроме воздуха может создавать шум?? , ну если уже моча в голову бьет , то извините ;)
Лично вам выражаю радость и глубокое удовлетворение за "искренние, иногда бестолковые" ответы. Очень нуждаюся. Особенно по поводу моих прав! Жду продолжения. Искренне Ваш.
30.11.2011 в 14:14:44
Vitaby написал : На мой взгляд, дело в том, что микшер после нагрева, отсекает расширительный бак (экспанзомат) и возникает неравномерное движение потока, усугубляемое биением обратного клапана. Идеальное расположение экспанзомата- перед помпой,непосредственно.ИМХО!
Я вот попробую перерисовать схему. Может так будет понятнее? Потому что я работал кранами которые обвязывают трёхходовой кклапан. Нет результата. Когда насос не шумит, то закрывай/открывай краны - шум не возникает. Когда шумит, тоже ни какого воздействия.
30.11.2011 в 14:38:18
как встает трехходовик когда не надо греть ТП?
нарисуйте на схеме пожста.
с наилучшими.
30.11.2011 в 16:15:26
boa2011 написал : Когда насос не шумит, то закрывай/открывай краны - шум не возникает. Когда шумит, тоже ни какого воздействия
Я имел ввиду не краны, естественно, если микшер перекрыл "подачу"(горячую воду), то открывание- закрывание крана перед микшером ничего не дает...Но у меня появились новые мысли по поводу :-)))...Возможно у вас создается ситуация, когда давление на обратном клапане со стороны бойлера(водопровода) почти равно давлению со стороны насоса и возникает эффект вибрации. Попробуйте уменьшить если возможно скорость насоса, т. к. давление воды вам видимо увеличить не получится.
30.11.2011 в 16:27:05
bozzz написал : как встает трехходовик когда не надо греть ТП?
нарисуйте на схеме пожста.
с наилучшими.
ТП по схеме и жизни греется всегда. Не надо греть, отключается насос. На самом деле циркуляция ГВС это опция, не очень нужная в условиях коротких труб ГВС.
30.11.2011 в 16:49:26
Vitaby написал : На мой взгляд, дело в том, что микшер после нагрева, отсекает расширительный бак (экспанзомат) и возникает неравномерное движение потока, усугубляемое биением обратного клапана. Идеальное расположение экспанзомата- перед помпой,непосредственно.ИМХО!
Давайте я попробую перевести для себя. Вы мне кажется говорите следующее: когда ТП нагревается то клапан становится в положение при котором закрыты полностью подпика горячей водой и открыта циркуляция по короткому кругу ТП-клапан-насос. При этом обратный клапан стоящий на ветке циркуляции перед бойлер испытывает давление прямое от насоса и обратное от системы. И при этом возникает неравномерность потока и при этом обратный клапан начинает бить? И необходимо перетащить расширительный бак от бойлера к насосу? Если я правильно вас понял то прошу подтвердить. При этом ещё раз повторюсь, что я имитировал такое состояние кранами которые обвязывают трёхходовой клапан. И ничего не получилось.
30.11.2011 в 19:33:34
Vitaby написал : Я имел ввиду не краны, естественно, если микшер перекрыл "подачу"(горячую воду), то открывание- закрывание крана перед микшером ничего не дает...Но у меня появились новые мысли по поводу :-)))...Возможно у вас создается ситуация, когда давление на обратном клапане со стороны бойлера(водопровода) почти равно давлению со стороны насоса и возникает эффект вибрации. Попробуйте уменьшить если возможно скорость насоса, т. к. давление воды вам видимо увеличить не получится.
А во эта мысль о том, что давление в системе ГВС и давление в системе ХВС может в какой то момент сравняться очень заманчивая. Потому , что действительно сделано так: есть "водолей" (в колодце) с релюхой в диапазоне 2-4 очка. последовательно после ГА стоит редуктор на 2 очка и в систему ХВС подаётся по идее постоянно 2 очка, от ХВС питается бойлер и соответственно ГВС. Может быть действительно совпадают моменты уменьшения давления в ХВС до 2 очков и задержка в срабатывании реле "водолея"? Интересная мысль. Понятно, что настройки примерные. КИП то бытовой. Надо посмотреть, подумать.
01.12.2011 в 07:47:51
Еще раз повторяю , первая причина шума -это воздух в насосе , откуда он берется это уже вторично , наивно полагать , что наличие воздухоотводчика и разборных кранов избавят от воздуха насос , непосредственно у обратного клапана рециркуляции врежьте кран , пролейте 15 секунд , останется шум или нет??? Возможные причины надо откидывать , а не складывать в стопку , перебирая по новой ну и конечно положение смесителя - максимально горячее , чтоб не закрытый был контур циркуляции
01.12.2011 в 20:20:00
артур липецк написал : первая причина шума -это воздух в насосе ,
недавно был удивлен, но оказывается обратный клапан может "стрекотать" погромче насоса.
Долго смотрел на схему, что-то смущало. Сейчас кажется понял: регулировка по подаче - вещь не самая лучшая.
Думаю есть смысл переделать схему радикально: первое - большое красное с воздухоотводчиком, это расширительный бак? Врезаем его перед насосом в контур теплого пола. Насос вниз, чтобы всегда был "под водой", так уходим от завоздушивания насоса.
Второе. Трехходовой кран переносим на обратку теплого пола. Можно заглушить нижний вход, получим обычный регулирующий кран. В этом случае на перемычку ставим обратный клапан.
Третье. На входе и на выходе контура теплого пола ставим обратные клапана. На вход дополнительно ставим грязевик.
Как, по-моему, должна работать эта схема.
Вода из бойлера через грязевик и обратный клапан поступает в контур теплого пола, часть уходит в расширительный (мембранный) бак, часть подхватывается насосом и идет на обогрев теплого пола. Проходит теплый пол. "Упирается" в регулирующий кран и либо возвращается в контур теплого пола, либо уходит в бойлер на подогрев. Обратные клапана на входе и выходе нужны для предотвращения перетока воды из контура в контур.
Сейчас попробую схему нарисовать.
01.12.2011 в 20:46:35
artem 16 написал : Сейчас попробую схему нарисовать.
Вот что получилось: Кстати вопрос? А по какому параметру управляется регулирующий клапан? Температура пола? Температура подающей воды? температура обратной воды? Температура в помещении?
01.12.2011 в 21:13:03
artem 16 написал : А по какому параметру управляется регулирующий клапан?
по принципу ,какую температуру на регуляторе выставишь , ту и подает , смешивая гор и холодную , температура подачи постоянна и регулируется перемешением термоэлемента вручную регулятором с делениями
02.12.2011 в 11:32:32
artem 16 написал : Вот что получилось: Кстати вопрос? А по какому параметру управляется регулирующий клапан? Температура пола? Температура подающей воды? температура обратной воды? Температура в помещении?
Артём! Что бы нам было легче дальше общаться Вы почитайте на досуге мануал
Там и про принцип действия и про применение и схемы подключения и вообще позновательно. На возможный вопрос почему я применил VTA320 вместо VTA370 отвечаю - Потому что у меня Kvs ~2.
02.12.2011 в 11:50:48
boa2011,Какой насос....что на нем за буквы.....
02.12.2011 в 12:21:40
Серия Comfort 15-14 B
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу