05.12.2011 в 17:20:24
Пожалуста помогите разобраться и подключить два радиатора правильно! нужен ли байпас? куда краны ставить? нужен ли на байпасе кран? и подключения в правильном порядке ( специально выделил точки подключения цифрами - расположите в правильном порядке) чтобы все секции были в действии
думаю что на фото будет понятно:o
буду тянуть полипропиленом
стояк и обратка остались металическими тоесть идут от соседей снизу
5 этаж 5 этажного дома угловая квартира
заранее СПАСИБО:help
05.12.2011 в 17:31:09
вкуда уходят трубы подача/отопление сейчас?
с наилучшими
05.12.2011 в 17:42:14
подача- к нам обратка - к соседям у нас последний этаж и обратка уходит к соседям в старые батареи пластинчатые которые ничерта не греют
05.12.2011 в 17:54:24
Игорь И написал : нужен ли байпас?
Если сейчас у соседей батареи греют (у Вас трубы заглушены, как я понял), то байпас не нужен, бо двухтрубка. А схема така:
05.12.2011 в 17:57:46
NNN написал : Если сейчас у соседей батареи греют (у Вас трубы заглушены, как я понял), то байпас не нужен, бо двухтрубка. А схема така:
так с какой же целью ставят байпас?
05.12.2011 в 18:06:37
NNN написал : Если сейчас у соседей батареи греют (у Вас трубы заглушены, как я понял)
если заглушу то замёрзнут соседи
05.12.2011 в 18:13:26
Игорь И написал : если заглушу то замёрзнут соседи
Игорь И, Вы изобразили две обрезанные трубы и вопрошаете нужен ли байпас? Тут экстрасенсы, по-вашему мнению?
05.12.2011 в 18:18:46
Уважаемый а почему так нельзя? боюсь что 12 секций не все прогреет(
если диагонально со стороны зала подключить?
05.12.2011 в 20:54:23
ответьте :help и мне кажется что будет тепло уходить дуда где обратка ближе (в моём случае это кухня) а зал будет непрогретым!!!!
06.12.2011 в 21:35:05
NNN правильную схему дал, для двухтрубной системы! Если однотрубка, то так будет
А температура радиаторов регулирующими кранами настраивается.
06.12.2011 в 21:47:41
Игорь И написал : буду тянуть полипропиленом
если так будете делать, к чему вам правильность? так как уже не верно. причем серьезно...
07.12.2011 в 19:29:20
Олегович написал : если так будете делать, к чему вам правильность? так как уже не верно. причем серьезно...
а что именно неправильно ? полипропиленом или схема моя ? или тот кто первый дал схему ? для чего отвечать на вопрос если говориш загадками?
07.12.2011 в 23:41:54
Полипропилен не рекомендуется устанавливать на ЦО
08.12.2011 в 10:36:08
Dimenion написал : Полипропилен не рекомендуется устанавливать на ЦО
а почему не рекомендуется?
08.12.2011 в 11:13:53
Игорь И
Потому что при аварийных параметрах теплоносителя трубы могут лопнуть. Узел отопления элеваторный?