Доброго времени суток. У меня квартира такой схемы: где Р1..4 – радиаторы отопления.

Р1 (10 секций): ]

Р2 (10 секций):

Р3 (7 секций):

Р4 (6 секций):

Первый этаж. Все подключения «сниху-вверх». Р1 – неизвестный радиатор, похоже цельный. Р2, Р3, Р4 – Calidor S4 500.

Описание проблемы: Р2 и Р4 без претензий, шпарят что есть мочи, сверху горячие, снизу нормально теплые. Причем верхние и нижние краны горячие. Р1 и Р3 – сверху теплые, снизу вообще холодные. Причем верхние краны не очень горячие (или очень теплые, но не горячие), а нижние либо еле теплые, либо даже холодные.

Если через кран Маевского спускать воду, то верх прогревается хорошо, низ становится теплым, но после закрытия через некоторое время низ охлаждается, т.е. вода опять почему-то застаивается.

Воздуха нигде нет. Батареи чистые, тщательно промывал. Краны не засорены (когда подключал радиаторы после промывки, вода слышно как хорошо бежит). Стояки везде одинаково горячущие.

На Р3 до недавнего времени было 6 секций и она сверху была горячая, снизу теплая, но в комнате было холодно, поэтому поехал и довесил секцию и стало только хуже, как уже выше писал, сверху стало тепло, снизу холодно. Вот это вообще непонятная зависимость!

Почему так!? Искал в инете. Часто пишут, что может быть из-за перемычки, что туда вода уходит, но почему тогда у Р2 и Р4 не уходит, а очень даже хорошо пробегает, т.к. нижние краны горячие и низ радиаторов теплый, а у Р1 и Р3 почему-то вода внизу стоит 

0
Steh
Steh
Местный

Регистрация: 23.08.2010

Смоленск

Сообщений: 592

23.01.2012 в 10:22:03

если перемычка теплая а циркуляции нет - внизу батареи засор. булькает - не значит что вода проходит

у нас и перемычка и верх батареи были еле теплыми... исправилось после переварки циркуляции в подвале дома стояк стоял в обратке другого стояка

0
FROLOV A.
FROLOV A.
Местный

Регистрация: 20.12.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 105

23.01.2012 в 10:27:43

Сталкивался с подобными случаями. Может быть что угодно. Если стояк до "моста" намного теплее радиатора - ставьте шар. кран на "мост" - поможет. Но скорее всего у вас проблемы либо с циркуляцией на обозначенных стояках ,либо он "посажен" ,например теплым полом . Сходите в гости к соседям по стояку ,лучше всего с месным сантехником ,посмотрите что да как у них .

0
xxx84xxx
xxx84xxx
Новичок

Регистрация: 23.01.2012

Омск

Сообщений: 5

23.01.2012 в 11:16:11

Steh написал : если перемычка теплая а циркуляции нет - внизу батареи засор. булькает - не значит что вода проходит

у нас и перемычка и верх батареи были еле теплыми... исправилось после переварки циркуляции в подвале дома стояк стоял в обратке другого стояка

Перемычка теплая. В батареях засора нет. Все батареи кроме Р1 новые (полгода всего стоят) и тщательно промыты.

FROLOV A. написал : Сталкивался с подобными случаями. Может быть что угодно. Если стояк до "моста" намного теплее радиатора - ставьте шар. кран на "мост" - поможет. Но скорее всего у вас проблемы либо с циркуляцией на обозначенных стояках ,либо он "посажен" ,например теплым полом . Сходите в гости к соседям по стояку ,лучше всего с месным сантехником ,посмотрите что да как у них .

"Мост" = перемычка? Стояки горячие и до перемычки и после. У меня первый этаж, теплогопола нет и я первый на подаче тепла, т.к. подключение "снизу-вверх". Если проблемы именно с этими стояками, то почему когда на Р3 было 6 секций, она нормально грела, поставил 7 секцию стала таже история, что на Р1? Или при 6 секциях вода пробегала по батарее, а при 7 секциях пришла в равновесие и не бежит там, уравновешиваясь потоком через перемычку сверху на батарею? А при 10 секциях как на Р2 равновесие опять теряется и вода пробегает?

Я понимаю, что краны на перемычку должны помочь, но просто очень непонятная ситуация и перед тем как связываться с ЖЭКом хотел попробовать счастья через инет...

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

23.01.2012 в 11:27:30

Ду у них маленькое. Чугун будет работать или на проток переделывать. (имхо)

0
FROLOV A.
FROLOV A.
Местный

Регистрация: 20.12.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 105

23.01.2012 в 11:52:43

Если монтажники не накосячили при варке труб - надо спускаться в подвал и смотреть там . Но до этого я бы по любому поднялся к соседям. А насчет диаметра ,на мой взгляд здесь все в полном порядке, и ничего переделывать /перевешивать не нужно.

0
xxx84xxx
xxx84xxx
Новичок

Регистрация: 23.01.2012

Омск

Сообщений: 5

23.01.2012 в 13:09:20

FROLOV A. А что я могу увидеть в подвале? Там насколько я помню (не очень обращал на это внимание когда лазил) везде просто от одной большой трубы идут трубы поменьше к стоякам и все и вроде даже одинакового диаметра... Соседи сверху полагаю подключены как полагается "сверху-вниз" и что мне может дать наведывание к ним в гости? К сожалению отношения с ними не очень, чтобы вот взять к ним и наведаться, даже если надо будет :(

0
FROLOV A.
FROLOV A.
Местный

Регистрация: 20.12.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 105

23.01.2012 в 13:36:33

В подвале обрати внимание на запорную арматуру (если она есть) на своих стояках. И еще хорошенько посмотри не велись ли какие-либо работы по отоплению за последнее время (это будет видно) А с соседями надо дружить - они порой нам ближе иных родственников будут.

Ещё возможно - где-то по вашему стояку стоит терморегулятор перед радиатором без моста и тем самым он регулирует нагрузку на весь стояк. В любом случае надо искать - причин может быть много.

0
xxx84xxx
xxx84xxx
Новичок

Регистрация: 23.01.2012

Омск

Сообщений: 5

24.01.2012 в 06:57:27

FROLOV A. написал : В подвале обрати внимание на запорную арматуру (если она есть) на своих стояках. И еще хорошенько посмотри не велись ли какие-либо работы по отоплению за последнее время (это будет видно) А с соседями надо дружить - они порой нам ближе иных родственников будут.

Ещё возможно - где-то по вашему стояку стоит терморегулятор перед радиатором без моста и тем самым он регулирует нагрузку на весь стояк. В любом случае надо искать - причин может быть много.

На Р1 я еще могу предположить, что со стояками что-то не то, или там еще краны другие стоят, не как в остальных местах, может у них диметр меньше... Но на Р2 сомнительно, что в стояках дело, ведь когда там было 6 секций, то грело более или менее нормально, низ холодный стал как поставил 7ую секцию :( Чую без ЖЭКовского сантехника не обойтись, вызову, пусть ищет узкое место... Надеюсь найдет, либо даст добро и поставит краны на перемычки, чтоб наверняка.

0
Stager04
Stager04
Новичок

Регистрация: 01.08.2011

Москва

Сообщений: 45

24.01.2012 в 09:22:54

У нас одна управляющая компания ставила краны на перемычки, затем другая компания пришедшая на смену этой дружно их снимала. В какой-то из тем было решение с удлинителем потока и диагональным подключением. У меня дом серии I-515/9ш подача нижняя, установлены батареи по 10 секций в каждой комнате, подключены диагонально, все батареи горячие. У соседа тоже 10 секций но подключены "классическим" способом, горячие только 6 секций

0
snowcola
snowcola
Местный

Регистрация: 07.04.2011

Губкин

Сообщений: 201

24.01.2012 в 15:53:56

xxx84xxx написал : Перемычка теплая. В батареях засора нет. Все батареи кроме Р1 новые (полгода всего стоят) и тщательно промыты.

"Мост" = перемычка? Стояки горячие и до перемычки и после. У меня первый этаж, теплогопола нет и я первый на подаче тепла, т.к. подключение "снизу-вверх". Если проблемы именно с этими стояками, то почему когда на Р3 было 6 секций, она нормально грела, поставил 7 секцию стала таже история, что на Р1? Или при 6 секциях вода пробегала по батарее, а при 7 секциях пришла в равновесие и не бежит там, уравновешиваясь потоком через перемычку сверху на батарею? А при 10 секциях как на Р2 равновесие опять теряется и вода пробегает?

Я понимаю, что краны на перемычку должны помочь, но просто очень непонятная ситуация и перед тем как связываться с ЖЭКом хотел попробовать счастья через инет...

Все верно, при нижней подаче так и будет, горячая вода устремляется вверх и на выход...(сам экспериментировал с подключением радиаторов, на 2х трубной СО!) При боковом подключении подача д. быть сверху. В Вашем случае необходимо либо "колхозить" погружную трубку в радиаторе внизу (поищите в инете, да и здесь где-то на форуме видел когда-то), либо переделывать схему подключения (на диагональную, например, НО ПОДАЧА - СВЕРХУ). Ставить вентили на байпас - пожалейте соседей на верхних этажах, люди все же, замерзнуть могут, да и незаконно это, т.к. стояк рассчитывается при проектировании