Добрый день уважаемые формумчане!
Пришел в эту ветку за советом.
Сразу извиняюсь за создание новой темы, возможно похожая уже есть, но за 3 дня чтения не нашел. СОри!!!
Итак, есть одноэтажный дом с цокольным помещением, вот такой планировки
На данный момент газовый котел стоит в подвале, отопление сварено из металической трубы 40-50, система функционирует без насоса. Под каждым окном установленны чугуные радиаторы.
Планируется, перепланировать отопление таким образом:
В одной из комнат установить новый парапетный котел, и под него следать разводку из металопластика, радиаторы оставить существующие. Делается это для уменьшения количества води в системе (сейчас около 230л) и желаемой экономии газа.
Вопрос: Будет ли работать открытая система с насоссом при малых дыаметрах труб?
Возможно ли вообще использовать с метало-пластиком старые чугунные радиаторы?
Может кто даст совет по более правильной организации отопления.
Всем заранее спасибо!!!

без насоса не будет работать,открытая или закрытая уже не важно.
Для вашего случая замечательно будет работать двухтрубка с прокладкой труб по плинтусу из медной или полипропиленовой трубы..Металлопластик хорошо,но для него желательно использовать коллекторную схему.
Старые чугунные радиаторы годятся,но помыть их изнутри тщательно не помешает.

Сантехнические работы Москва и область

Zhek@, спасибо за ответ.
У меня еще есть желание сделать СО на два крыла (в одну и другую сторону от котла) с возможностью отключения одного из них.
Тоесть живет в доме два человека - у них обогревается кухня и две комнаты. Налетели гости , открутили кран, работает другая часть, но
тут я понимаю нужно уже два насоса?
И как возле котла соеденить два крыла?
Извиняюсь если пишу сущую ерунду, я пока только начинаю раскуривать это дело...

barthezz2007 написал :
тут я понимаю нужно уже два насоса?

хватит одного

barthezz2007 написал :
И как возле котла соеденить два крыла?

не поверите,через тройники Не забудьте на отводящих на крыло трубах поставить краны,в систему заправить незамерзающий теплоноситель.

Сантехнические работы Москва и область

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

barthezz2007 написал :
Вопрос: Будет ли работать открытая система с насоссом при малых дыаметрах труб?

Да, безо всяких проблем. Единственное, насос должен быть предназначен для установки в открытую и закрытую СО. Таких большинство.

barthezz2007 написал :
Возможно ли вообще использовать с метало-пластиком старые чугунные радиаторы?

Для экономии лучше поменять на металл. Большое кол-во теплоносителя в них.
Для Ваших целей идеально подойдет ленинградка с отсечными вентилями на каждом радиаторе. С антифризом на основе полипролиленглюколя в качестве теплоносителя. Тогда и 2 крыла отопления не понадобятся.

Zhek@ написал :
не поверите,через тройники Не забудьте на отводящих на крыло трубах поставить краны,в систему заправить незамерзающий теплоноситель.


Уже допер )).

AlexMax написал :
Для экономии лучше поменять на металл. Большое кол-во теплоносителя в них.
Для Ваших целей идеально подойдет ленинградка с отсечными вентилями на каждом радиаторе. С антифризом на основе полипролиленглюколя в качестве теплоносителя. Тогда и 2 крыла отопления не понадобятся.

Старые радиаторы демонтировать никак не получится, изначальная идея в том чтоб срезать старые толстеннные трыбы и отрезать подвал, в котором идет по всему периметру 2 трубы., и больше ничего не трогать.
Так сказать минимальные переделки с максимальной выгодой... хотя как получится, пока не знаю...

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Полумеры - зло. В Вашем случае или оставлять все как есть, обеспечивая максимальную энергонезависимость СО или менять все подчистую, обеспечивая больший комфорт, эстетику, ну и, в минусах, энергозависимость. Сейчас у вас идеальная система - чугунина на отопление работает нормально от 60 градС, для чугунного теплообменника ТТ котла меньшая температура теплоносителя на выходе грозит неприятностями. Менять котел на газовый, делать принудительную циркуляцию теплоносителя и обеспечивать большую теплоинерционность СО смысла нет. Это так, навскидку, не вдаваясь в подробности, простым языком.

AlexMax написал :
Полумеры - зло. В Вашем случае или оставлять все как есть

Оставлять как есть никак нельзя, греть 230л. воды + отапливать ненужный подвал на сегодняшний день накладно.
Если отрезать подвал и перенести котел на верх + заменить трубы на более тонкие упадет обьем воды и соответственно расход газа.
Хотя да, теряем энерго-независимость...
ИМХО.

Подскажите пожалуйста, есть ли какая-то универсальная формула чтоб определить оптимальную мощность котла с учетом количества воды в системе? Если есть, поделитезь плиз. Спасибо!

barthezz2007 написал :
Подскажите пожалуйста, есть ли какая-то универсальная формула чтоб определить оптимальную мощность котла с учетом количества воды в системе? Если есть, поделитезь плиз. Спасибо!

есть. возмите площадь вашего дома и умножьте на о,1 - это и будет количество киловат вашего котла...

Petr, Правильней объём дома умножить на 41. И взять котёл с запасом.(Это простой расчёт для средней полосы России)